w.Intercom = i;Slimme radiatorknop in watertoevoer vloerverwarming plaatsen (ipv zoneklep) - Pagina 16 — tado° Community

Slimme radiatorknop in watertoevoer vloerverwarming plaatsen (ipv zoneklep)

11314161819

Antwoorden

  • Ter aanvulling (op mobile kon ik niet direct een foto toevoegen). Ik ben er nog niet uit of het retourventiel gebruikt kan worden, maar ik vraag het me sterk af... Dan zou het alternatief zijn om een zoneklep zijn. Alleen is in mijn situatie er heel weinig ruimte en zit de bypass achter de aftakking naar de vvw-verdeler. Hebben jullie suggesties hoe ik in deze situatie eventueel nog een zoneklep zou kunnen toevoegen?


  • Rob2
    Rob2 ✭✭✭
    oktober 2023 aangepast

    "Ik ben er nog niet uit of het retourventiel gebruikt kan worden"

    Dan heb je je nog niet genoeg ingelezen!

    Ga deze vloerverwarming topics doorlezen (de eerdere pagina's), dan kom je wel 10 keer tegen dat dit NIET kan.

    Als je advies wilt mbt die installatie zul je ook aan moeten geven waar die buizen rechtsonder en linksboven heen gaan. Maar als ik dit zo inschat denk ik inderdaad dat alles uit elkaar zal moeten.

  • Andreplusplus
    Andreplusplus Volunteer Moderator
    Als je het knopje eraf kan draaien en er is een pinnetje zichtbaar, dan is het een thermostatisch ventiel (zonder kap zit ie dicht). Daar zou een tado knop op kunnen.
    Maar het lijkt inderdaad op een normale kraan retourventiel).
    Je kan die evt vervangen door therm. ventiel (Heimeijer) met tado knop.
    Een klep lijkt idd te groot om er tussen te passen en lekker al die knelkoppelingen....Dat is niet eenvoudig om te knutselen.
    Ik ben ook benieuwd wat er nog links op de buizen zit - nog meer radiatoren?
    De bypass zit wel goed. Maakt niet zo veel uit, als deze maar ver genoeg van de ketel zit (>6m)
    Er zijn kranen met servomotor, zijn kleiner en kunnen evt passen. Ik heb daar geen ervaring mee. Zoek maar op dit forum. Let op dat open/sluittijd niet minuten is maar seconden.
  • mdbraber
    oktober 2023 aangepast

    Dank @Andreplusplus en @Rob2. Die buizen links lopen verder nergens naar toe, behalve ontluchting. Helaas is het inderdaad een normale kraan (retourventiel). Als die vervangen zou kunnen worden zou dat mss nog de makkelijkste oplossing zijn, maar liever laat ik de originele verdeler (met retourventiel) intact. Dus dan is het toch kijken naar wat mogelijk anders zou moeten in de aanleg nu om een zoneklep mogelijk te maken.

    Over de positie van die bypass - misschien niet helemaal duidelijk uitgelegd: die werkt inderdaad wel, maar hij zit op een onhandige positie als ik nu een zoneklep wil installeren, omdat (zoals ik het begrijp) een zoneklep tussen de aftakking naar de verdeler (t-stuk) en de verdeler moet zitten. Anders werkt de bypass toch niet zoals bedoeld? Ik heb hieronder even een klein schema gemaakt: een zoneklep kan wel op plek A, maar niet op plek B (tenzij de bypass verplaatst wordt naar een punt voor B). Of zie ik iets over het hoofd?


  • Andreplusplus
    Andreplusplus Volunteer Moderator
    Volgens mij zie je dat goed
  • Onlangs ben ik verhuisd en de vorige bewoner heeft twee tado radiatorknoppen geïnstalleerd op de thermostatische ventielen van de groepen. Na het lezen van alle 16 pagina's, begrijp ik het dan goed dat 1) die knoppen niet op goede plek zijn geplaatst en 2) dat ik de knoppen z.s.m. eraf moet en vervolgens een zoneklep moet laten plaatsen?


  • Andreplusplus
    Andreplusplus Volunteer Moderator
    1) nee, dit lijkt me prima
    2) dus ook nee.
    Ik neem aan dat de rest van de tado installatie (bridge, thermostaat etc) ook aanwezig is en dat je de boel in de app kunt configureren/hebt geconfigureerd?
  • Gaat er nu 50 graden de vloer in. Of zie ik dat verkeerd? Dat is veel te hoog voor vloerverwarming.
  • Niet schrikbarend hoog hoor. Maximaal is 55*. Advies maximaal 45*, beste effect ligt tussen 30*- 40* afhankelijk per situatie.
  • Andreplusplus
    Andreplusplus Volunteer Moderator
    oktober 2023 aangepast
    @b3rry Waarom denk je aan de hoge temp? Ik kan het niet zien op het inlaatventiel (Meest rechter op de verdeler). Die bepaalt de vloerverwarming water temp, niet de tado knoppen.

    Ik vraag me in deze situatie wel af wat de pomp doet als beide tado's dicht zitten
  • Goeiemiddag heren,

    Na alle paginas gelezen te hebben, heb ik vorige week besloten om ook een SR te installeren op de aanvoerleiding van de vvw.
    De ST is bedraag met de Vaillant CV ketel.
    Dit draait nu een weekje zonder problemen mits we het handmatig bedienen.
    De ST staat in de app als themp sensor.

    Boven in de badkamer heb ik ook een SR gemonteerd en enkele verwarmblokken in de app gestoken. Echter lijkt de verwarming niet automatisch aan te slaan.
    Handmatig werkt dit systeem ook zonder probleem.

    Heb ik een configuratie gemist in de app of is dit iets dat ik via de helpdesk va Tado moet doen?
  • @Andreplusplus linksonder (ronde witte naaldmeter) lijkt mij de temperatuur van het mengwater dat de vloer in loopt.
  • Andreplusplus
    Andreplusplus Volunteer Moderator
    @b3rry ah, daar had ik overheen gekeken. 50 is wel hoog
  • Andreplusplus
    Andreplusplus Volunteer Moderator
    @Jelleve Zit de SR van de vvw in dezelfde ruimte in de app als de ST?
    Is de zonecontroller van de badkamer ook de ST? (Overigens denk ik van wel, anders zou handmatig ook niet werken)
    Kun je anders de precieze configuratie van de app geven?
  • Jelleve
    oktober 2023 aangepast
    De SR zit bij de CV ketel op zolder door plaatsgebrek.
    De SThangt in de woonkamer.
    Ik vermoed dat ST ook zonecontroler is over badkamer.

    *Edit na controle blijk dat er geen zoneregelaar aanwezig is in de app.
  • Andreplusplus
    Andreplusplus Volunteer Moderator
    Ok, @Jelleve wat bedoel je met SR - radiatorknop of receiver?
    Ik neem aan knop. Plaats fysiek maakt niet uit, ik bedoel 'ruimte in de app', dus een kamer die je in de app hebt aangemaakt en een naam gegeven en waar je de tado apparaten aan koppelt.
  • @Andreplusplus met SR bedoel ik de radiatorknop.

    ST en SR zitten in de zelfde ruimte in de app
















    Systeem werkte enkele weken naar via handmatige bediening naar behoren.

    Nu sinds gisteren merken we dat de CV ketel niet meer dan 35° opwarmt, er is nochtans niets veranderd in de settings

  • Wat heb je bij metingen in de huiskamer staan? De ST of de SR?
  • Ik ben overigens gisteren overgestapt van een Nefit Cv combi naar een Intergas X-tend hybride icm Intergas HRE ketel. De Tado slimme thermostaat “voorlopig” af gekoppeld om te zien hoe dit werkt. Wel heb ik de SR nog op de radiatoren om het een en ander te kunnen monitoren. Loopt dit niet naar mijn zin koppel ik de ST weer aan ipv de intergas thermostaat. 🙏🏻
  • Rob2
    Rob2 ✭✭✭

    Je moet wel erg oppassen als je een onafhankelijke thermostaat combineert met Tado kranen in dezelfde ruimte!

    In andere ruimtes werkt dat uiteraard (die kunnen dan geen warmte vragen maar de Tado kraan werkt als een klassieke thermostaatkraan met het voordeel dat je er een schema op kunt zetten).

    Maar in dezelfde ruimte kan er dit gebeuren: de Tado kraan staat bijv op 18 graden en de kamerthermostaat op 20 graden. Het is 19 graden in de ruimte. De kamerthermostaat start de ketel maar de kranen staan dicht. De ketel blijft nu permanent aan omdat het niet warmer wordt in de ruimte.

  • Tot nu toe gebruik ik de tado alleen om per kamer te kunnen monitoren omdat de intergas thermostaat alleen de huiskamer temperatuur aangeeft. De huiskamer(vw) staat constant op 21*. Slaapkamer mogen van mij verder uit via de Tado knop op de radiatoren. Dit werkt goed, hij kan zijn druk kwijt en overige warmte wordt verder opgeslagen in een buffervat. Mocht de intergas thermostaat niet naar behoren( lees mijn zin) werken gaat deze eruit en komt de tado terug. Wel met de setting zoals hierboven. Ik geef intergas minimaal een maand de tijd. Thanks voor the feedback
  • @haan101 de ST is het meettoestel

    de SR staat immers op zolder bij de CV ketel

  • Andreplusplus
    Andreplusplus Volunteer Moderator
    @Jelleve heb je ondertussen de ST als zoneregelaar ingesteld?
  • @Andreplusplus vandaag werd die ingesteld via Tado.
    Systeem lijkt momenteel te werken, al moet er hier en daar nog wat finetuning gebeuren
  • Remon058
    Remon058
    november 2023 aangepast

    Hallo allemaal, ik heb een soortgelijke installatie als eerder hierboven genoemd en een Tado radiatorknop als zoneklep ingesteld om zo boven ook goed te kunnen verwarmen als beneden voldoende warmte heeft vanuit de vloerverwarming of de pelletkachel die wij er nog steeds naast gebruiken.

    Hieronder foto's van mijn installatie en de tijdsduur van verwerken met een aanvoer temperatuur van 40 graden Celsius. Ik heb een overdruk ventiel op een andere plek in de woning voor als de druk te hoog wordt.

    Nu heb ik het probleem dat de woonkamer niet op temperatuur is op het gewenste tijdstip van 6.30 uur sinds de vloerverwarming is geplaatst. Ook gaat de verwarming best lang door tot een hogere temperatuur. Ik verwacht dat dit gereset en opnieuw ingeregeld moet worden. Alleen als ik de helpdesk benader en mijn nieuwe situatie uitleg blijven ze maar hameren op de manier van installeren en gaan ze aan de daadwerkelijke vraag voorbij. Ik ervaar verder geen enkel probleem, volgens mij is de duur goed met de temperatuur en ook geen andere issues.

    Dan nu mijn vraag aan jullie. Leert het systeem zichzelf opnieuw in naar verloop van tijd, of moet ik echt de helpdesk vragen hier naar te kijken?

  • Herres
    Herres ✭✭✭
    Tsja, je hebt een radiatorkraan met een Tado knop gebruikt om de vloerverwarming te besturen. Dat is in principe een foute oplossing. Soms lukt het als bijverwarming, maar als hoofdverwarming schiet het tekort.
    Dus in dat geval moet je toch aan een klepbesturing gaan denken.
  • Douwe
    Douwe Volunteer Moderator
    Het systeem is niet zelflerend
  • Je hebt niet helemaal goed gelezen @Herres. Ik ervaar geen problemen met het warm krijgen of de temperatuur door de leidingen. Het enige probleem wat ik ervaar is het tijdig warm krijgen door veranderingen in het systeem omdat we sinds kort vloerverwarming hebben en de situatie hiermee is veranderd.

    Dankjewel @Douwe, met jouw antwoord weet ik genoeg en zal ik mij nogmaals richten tot de helpdesk met het verzoek een aanpassing te doen.

  • Vloerverwarming heeft een lange aanlooptijd nodig om te verwarmen. Ik heb deze altijd op 1 temperatuur staan om dit soort dingen te voorkomen. In mijn geval is dit voordeliger en comfortabeler dan constant aan te passen.
  • Andreplusplus
    Andreplusplus Volunteer Moderator
    Niet zelflerend, maar de slingering in de regeling wordt wel geleidelijk beter. Dat is hoe de PID regeling werkt.
    Eens met @haan101 dat vvw een traag systeem is. Heeft lange aanlooptijd waar tado niet goed mee overweg kan, ook niet met vroege start.
    Je kan beter hier zelf op anticiperen in het schema en niet teveel afwijken in je setpoints in het schema.
    Een tado kraan ipv een klep helpt niet bepaald in deze situatie, de doorstroomsnelheid is gewoon lager en de knop moduleert ipv helemaal open dicht te gaan.