Slimme radiatorknop in watertoevoer vloerverwarming plaatsen (ipv zoneklep)

Opties
11213151718

Antwoorden

  • Andreplusplus
    Opties

    Welke ruimtes (fysiek en in de app) heb je en welke tado apparaten zitten in de ruimtes? Want ik begrijp je beschrijving niet.

    Wat je wil moet in principe wel kunnen met de spullen die je hebt.

  • Kogelenberg
    februari 2023 aangepast
    Opties

    Goedemiddag,


    Ik heb sinds kort alles op Tado zitten. Na wat opstartproblemen via het installatiemenu alles aan de praat gekregen. Nu ga ik echter binnenkort mijn cv ketel laten vervangen. En ook gelijk de twee vloerverwarmingsverdelers (die hebben nog oude pompen). Op dit moment draaien de vloerverwarmingsverdelers mee met het 'beschikbare' warme water. Met andere woorden er is warm water als 1 van de 10 Tado slimme kranen om warm water vraagt anders niet. De bedrade ST v3+ hangt in de woonkamer maar is niet gekoppeld met de 3 slimme kranen in de woonkamer. De ST doet dus eigenlijk niets. Die hangt er alleen maar om de ketel aan te sturen op verzoek van de kranen want daar stuur ik de kamers mee.

    In mijn hal, eetkamer en keuken en badkamers heb ik vloerverwarmingen (twee verdelers). Die staan altijd op 20 graden en krijgen dus alleen warm water als een andere kamer om water vraagt. Nu wil ik dat veranderen als ik toch alles laat vervangen. Ik wil graag dat de VVW zelf ook om warm water kan vragen. Alleen ik wil dat vrij dom doen. namelijk alleen maar op tijd en niet op ruimtetemperatuur.

    In de eerste instantie wilde ik dus in de aanvoer van de VVW een Slimme kraan monteren die ik puur op een tijdschema of op 10 graden zet of op 25. Dus puur als 'open/dicht'. Maar zoals ik overal lees wordt het afgeraden om een Slimme kraan als 'open/dicht' te gebruiken.

    Dus ik las dat ik dan een tweede (en aangezien ik twee VVW groepen heb ook een derde) ST thermostaat moet nemen die ik als zone regelaar inzet. En die dan dus een Zoneklep aanstuurt.

    Maar. Wat ik niet goed begrijp is het volgende.

    -Ik wil als de 2e en 3e ST op tijdschema 'aan' gaat en dus de zonneklep openzet ook graag dat de ketel warm water gaat leveren. en ik begrijp dat de 2e en 3e ST aan de 1e ST gekoppeld moeten worden als zoneregelaar. Maar kan ik dan die 2e en 3e ST apart op een tijdschema laten schakelen en dus ook via de 1e ST de ketel warm water laten regelen? Of zijn de gekoppelde ST'en een soort van 'slaves' van de 1e ST?

    -Ik zou natuurlijk de pomp kunnen schakelen met Homey maar dan stuur ik de ketel niet aan. Dus weet ik niet zeker of er op dat moment ook warm water is.

    Ik hoop dat ik het duidelijk heb beschreven.

  • Douwe
    Douwe ✭✭✭
    Opties
    Ik denk dat wat jij wilt niet mogelijk is. Misschien dat de helpdesk je verder kan helpen, maar ik vrees van niet
  • haan101
    haan101 ✭✭
    februari 2023 aangepast
    Opties
    Ik heb 2 verdelers voor twee kamers met vloerverwarming. Deze heb ik voorzien van een tado. Deze worden onafhankelijk van elkaar en ander radiatoren aangestuurd via de app en op tijdstip. Programma voor een hele week. Werkt perfect. In de huiskamer gewoon de enige ts. Weet niet of je dit bedoeld, maar dit werkt perfect samen met 11 tado knoppen.
  • Douwe
    Douwe ✭✭✭
    Opties
    Maar 3 st onafhankelijk van elkaar gaat niet lukken vrees ik.
  • haan101
    Opties
    Nee dat geeft alleen maar storingen onderling. Er kan er maar 1 communiceren. Je kunt een case aanmaken bij tado maar vrees het…..
  • Ik heb het idd ook even gevraagd bij Tado. En het kan inderdaad. Dank voor het meedenken. Je gebruikt de 2e en 3e ST alleen maar als 'aparte kamer'. En die aparte kamer laat je via een tijdschema werken. en die geven de warmtevraag door aan ST1. Die vervolgens de ketel schakelt.

    "U kunt de 2e en 3e ST laten werken op twee verschillende tijdschema door ze te plaatsen in 2 verschillende kamers in de app. De 1e ST gaat de zoneregelaar zijn om de ketel aan te sturen voor de vloerverwarming zones wanneer er een warmte vraag is."

  • haan101
    haan101 ✭✭
    februari 2023 aangepast
    Opties
    Misschien een rare vraag maar waarom 2 st erbij en geen gewone tado?

    Ik heb 1 kamerthermostaat( gebruik ik nooit handmatig) en 11 knoppen ernaast. Werkt prima onafhankelijk van elkaar.
  • Andreplusplus
    Opties
    @haan101 wat bedoel je met "gewone tado"? Een knop? want die werkt niet zo goed voor een vvw verdeler zoals elders op dit forum al vaak uitgelegd.
    Een 2e en 3e bedrade ST is nodig om de klep open en dicht te doen.
  • haan101
    haan101 ✭✭
    februari 2023 aangepast
    Opties
    Ik heb 1 bedrade slimme thermostaat(in de huiskamer) en 11 slimme radiator knoppen verdeeld door het huis. 2 maal een vloerverwarming met aparte verdelers ieder een eigen tado radiatorknop en de rest van de radiatoren ook een eigen tado radiatorknop. Beide vloerverwarmingen werken beiden op eigen radiatorknop en gaat gewoon goed aan als er warmte gevraagd wordt. Werken allemaal perfect onafhankelijk van elkaar op eigen schema. Dus ik snap die 2de en 3de niet helemaal. Zoals gezegd: misschien een stomme vraag of mis ik iets in dit verhaal.
  • Andreplusplus
    Opties
    @haan101 Elders op dit forum kun je lezen wat de bezwaren kunnen zijn van een radiatorknop voor de vvw verdeler. Daarom klep te prefereren (en dus ST nodig om die te bedienen). Als het voor jou werkt, prima.
    Heb je voor de vvw nog wel aparte sensoren(of knoppen) om in de juiste ruimte de temperatuur te meten?
  • Ik was dit eigenlijk ook van plan. Het is een goedkopere oplossing en simpeler aan het werk te krijgen. Maar ik heb nogal wat pagina's op dit forum gelezen en de aanbevolen oplossing is een zoneklep die je open of dicht zet met een aparte ST (relais). Een slimme knop zit ook in een hoek bij de VVW verdeler. Dus ik ben er niet zeker van of die wel helemaal open gaat als ik hem op 25 graden gaat bijvoorbeeld (VVW verdeler zit in een doos in een hoek van de kelder en in het washok). En dat zou betekenen dat je dus niet gecontroleerd watertoevoer zou kunnen regelen. Met een open/dicht zonneklep wel. Ik moet alleen nog even kijken hoe ik dat precies instel. Ik wil niet op ruimtetemperatuur sturen maar puur op tijd. Dus ik denk de ST2 en 3 in een aparte kamer en dan op basis van een schema of op 25 graden zetten (dus klep open) of op 10 graden zetten (klep dicht). Maar wellicht is er een iets slimmere manier. Dus dat je gewoon op tijd de klep open en dicht kan zetten.

  • Andreplusplus
    Opties
    Gewoon op tijd open dicht kan ook makkelijker met een slimme stekker(al vanaf €10,-) +app om de klep te openen/sluiten. Desnoods met home automation maar dat is niet eens nodig
  • haan101
    haan101 ✭✭
    februari 2023 aangepast
    Opties



    @Andreplusplus Ik heb wel een grote discussie met de installateur en Nefit gehad hierom. Beiden vertelde mij dat ik een ems converter nodig zou hebben. Tado zei dat dit ook zonder zou werken.

    Toch heb ik dit wel geprobeerd maar werkte niet( 2 verschillende). Uiteindelijk zonder de ems converter geïnstalleerd en een reset, update van tado erover en sinds nooit een error meer gehad. Beide vvw werken onafhankelijk( woonkamer en hal voordeur) perfect. De bypass heb ik wel gemaakt voor de zekerheid met afsluiter maar bleek achteraf niet nodig dus staat nu gewoon dicht.

    Wellicht is dit per ketel anders maar 1 thermostaat is voor mijn situatie en ketel de juiste configuratie(Nefit smartline basic HRC 24CW4)

    Mijn ervaring is dat installateurs hier(lees Tado of Honeywell) weinig of niets over weten. Dit bleek ook na onderhoud van mijn ketel, ze denken het beter te weten maar dit draait meestal uit op extra kosten en storingen. (Wel overigens weer netjes besproken en opgelost hoor.)

    @Kogelenberg probeer anders eerst zonder een 2de en 3de, who knows. Je kunt eventueel een temperatuurcompensatie per knop instellen mocht het uiteindelijk te warm/koud zijn. Ook kun je jezelf afvragen of de ketel wel goed ingesteld staat. Mijn stond standaard op 100%(24 kw) en deze heb ik teruggedraaid naar 45%(10-11 kw)en de pomp na draaitijd verminderd naar 5 minuten.

    Ik hoop nu iets meer duidelijkheid over mijn situatie te hebben gegeven.

  • Helemaal eens dat ik dat ook met een slimme stekker kan doen. Die heb ik hier idd ook liggen en ik heb een Homey die al heel veel aanstuurt. Ik vind het echter ook wel mooi als alles in 1 app zit. Maar goed dat is idd een luxe probleem.

  • @haan101 Ik wilde het eerst ook gewoon met een knop proberen. Echter als ik dan de knop weer moet gaan vervangen door een zonneklep moet alles weer uit elkaar. Dus daar heb ik geen zin in. Ik heb inmiddels de ST's binnen en ze als aparte kamer geïnstalleerd en het relais geactiveerd. Verder aangeven in de VVW ST's dat de zoencontroller de hoofd ST is. En ik heb er een schema aangehangen. Ik hoor het relais keurig schakelen dus dit werkt allemaal netjes. Nu wachten op de cv ketel en de twee zonekleppen en dan kan het in de praktijk ook werken.

  • Guybrush
    Opties

    Hoi! Ik heb onlangs vloerverwarming laten aanleggen. De loodgieter heeft eigenlijk alleen een beetje ervaring met Honeywell Evohome en kon me niet duidelijk aangeven wat ervoor nodig is om de vloerverwarming onafhankelijk van de andere kamers aan te kunnen zetten. Vanuit de verschillende reviews die ik op internet heb gezien, heeft Tado wel mijn voorkeur wat betreft mogelijkheden vs. prijs. En deze community post al 15 pagina's lang over de uitdaging waar ik tegenaan loop, dus dank voor jullie bijdragen! 😁

    Mijn eerste ingeving was namelijk ook om een slimme radiatorknop voor de verdeler te zetten, maar volgens de support van Tado gaat zo'n knop niet helemaal 100% open en dicht waardoor het niet goed zou werken. Dus dan zou een zoneklep i.c.m. bedrade slimme thermostaat nodig zijn. De combi zoneklep + thermostaat is wel zo'n €300, dat is een heel ander bedrag dan een losse radiatorknop.

    Wat ik in grote lijnen hier lees is dat de meesten van jullie wel goede ervaringen hebben met de radiatorknop-oplossing. Ook iemand juist heel slechte ervaringen?

  • Rob2
    Rob2 ✭✭✭
    Opties

    Als je je druk maakt over 300 euro kun je beter niet aan de slag gaan met allerlei verbouwingen in je huis...

  • Douwe
    Douwe ✭✭✭
    Opties
    Wat heeft die vloerverwarming dan gekost?
  • Guybrush
    Opties

    Ach, als ik dat geld aan iets anders leuks kan besteden, dan is dat toch mooi? De officiële oplossing met de zoneklep voelt ook wat omslachtig, want er is naast de zoneklep zelf ook nog extra een draadloze temp-sensor en een draadloze ontvanger nodig. Een bedrade thermostaat + radiatorknop lijkt veel simpeler om aan te leggen. Dus vandaar mijn vraag naar juist slechte ervaringen daarmee om een inschatting te maken of de zoneklep-oplossing het extra geld waard is 😉

  • Rob2
    Rob2 ✭✭✭
    Opties

    Nou dan zou ik zeggen: 15 pagina's in dit topic en daarnaast nog enkele andere topics over vloerverwarming en alternatieve oplossingen, genoeg voor jou om te lezen!

  • mphoogeveen
    Opties

    Hallo allen,

    heb met veel interesse alle 15 pagina's zitten lezen en veel nieuwe kennis op gedaan. (complimenten aan alle kennis die hier vergaard is) ik post dit zodat mensen verschillende verhalen en informatie hebben en we van elkaar kunnen leren en we elkaar tips kunnen geven hoe het voor een ieder goed werkend te krijgen. geen situatie is identiek en vergt soms net een andere oplossing.

    ik heb thuis sinds een aantal dagen ook een Tado systeem. alles aangestuurd door de Tado radiator knoppen. (ook de vloerverwarming op de beganegrond) die daar als hoofdverwarming functioneert met uiteraard een bedrade thermostaat op de muur om de temperatuur goed te meten en de knop aan te sturen. (tot op heden lijkt alles prima en naar wens te werken)

    ik heb veel gelezen over het feit dat de radiatorknop de flow te veel zou beperken, maar volgens mij klopt deze theorie niet, omdat de thermostaat van de temperatuurknop van de vloerverwarming een net zo'n kleine opening heeft als de thermostaat waar nu de Tado op zit. het enig wat tegen zou kunnen werken is dat de Tado moduleert en deze klep dus niet geheel open gaat.

    tot op heden nog geen problemen ondervonden met langzaam opwarmen, etc. dit komt denk ik ook doordat wij de woonkamer (de ruimte van de vloerverwarming) dag en nacht op 19 graden hebben, dit is stook technisch efficiënter en gebruikt uiteindelijk minder gas dan een vloerverwarming te laten fluctueren.

    we hebben dan ook het Tado systeem in huis om de andere kamers in het huis beter en aangenamer te kunnen regelen ipv van met de hand bediende thermostaatknoppen.

    tevens hebben we voor nood nog een radiator in de woonkamer die we bij kunnen laten stoken als je bv. terug komt van vakantie en je kamer sneller kan laten opwarmen en de vloerverwarming niet al een ruime dag van te voren hoeft te stoken. ik heb hiervoor in Tado wel een aparte(woonkamer) moeten aanmaken zodat deze standaard niet mee draait, maar wel op afstand te bedienen is.

    ik ben benieuwd hoe het de komende tijd zal bevallen, of dat ik de boel toch moet ombouwen naar een aan/uitzoneklep regelaar met een bedrade Tado ertussen.

    misschien ook nog goed om te vermelden dat de pomp van de vloerverwarming af fabriek al is voorzien van een temperatuursensor en daarmee de ook bepaald of hij wel of niet en hoe hard hij moet draaien.

    Groet Martijn.


  • Andreplusplus
    Opties
    Met 4 groepjes kan het wel werken. Als het lawaai gaat maken, weet je wat je moet doen.
  • AlexHofman
    maart 2023 aangepast
    Opties
    Ik heb momenteel het probleem dat een radiator in de woonkamer niet warm word als de VV open staat. Waarschijnlijk ooit fout aangesloten want hij zit 50 cm voor de verdeler.
    Als ik de vv dicht zet dan warmt deze wel, ik denk dat door het moduleren te weinig flow onstaat om die radiator te voorzien en gaat alles de vloer in, en aangezien dat bijverwarming is word de kamer te langzaam warm.
    Ik heb er voor gekozen om nog geen radiatorknop of klep te plaatsen op de VV te plaatsen zodat de vloer met iedere warmte vraag meelift en eigelijk werkt dat prima.
    Wij verwarmen daarnaast de woonkamer meestal met de airco dus een groot probleem is het niet, maar toch.
    Ik vraag me af of juist door het plaatsen van een tado knop op de vv deze gaat knijpen/moduleren zodat de radiator in de woonkamer toch zal opwarmen.
    Ik denk dan ook dat ik die betreffende radiator maar geheel open zal zetten omdat het weinig zin heeft om deze te knijpen/moduleren.
    Wat denken jullie.
    Overigens heb ik op alle radiatoren in de woonkamer en de slaapkamers een tado radiatorknop.
  • AlexHofman
    Opties
    Nog even als extra info, mijn vloerverwarming is als bijverwarming geïnstalleerd en bestaat uit 4 kleine groepen. de toevoer is dan ook 15 mm, en daarom denk ik dat ik deze manier wel kan gebruiken.
  • RoySC
    Opties

    Ik lees hier heel veel verwarring en vragen, ik zie ook dat tado niet heel snel reageert.

    Nu ben ik officieel tado installateur en installeer dan ook al 11 jaar tado producten.

    Mochten er vragen zijn, bericht me gerust, ik probeer ze zsm te beantwoorden.

    Om wel ook even duidelijk aan te geven waarom het niet slim is om een radiatorknop te gebruiken voor je vloerverwarming: deze kan moduleren en houdt rekening met de verwarmingseigenschappen van een radiator. Deze zijn natuurlijk heel anders dan die van vloerverwarming.

    Daarbij is het zo dat als de knop gaat moduleren (bijvoorbeeld naar 20%) een vloerverwarming bijna geen warmte afgeeft, omdat het in de meeste gevallen een mengverdeler betreft, van die 20% blijft dus nog amper iets over terwijl een radiator met 20% toevoer daadwerkelijk met 20% capaciteit verwarmd. Dit kan dus resulteren in een ketel die aanstaat, maar een vloerverwarming die amper iets doet.

    Al met al is het dus niet verstandig om een radiatorknop op je vloerverwarming te gebruiken, ook al kan het zo zijn dat het in sommige gevallen gewoon werkt.

    Wat wel kan, als je geen zoneklep wilt installeren, een thermostaatventiel en hierop een servomotor die aangestuurd wordt door een thermostaat.

  • HaycoF
    HaycoF
    september 2023 aangepast
    Opties

    @Radiator , ik zie op jouw foto dat in de retourleiding van de vloerverwarming een thermostatisch ventiel geplaatst is (onder dat witte kapje). Ik heb mijn Tado systeem geinstalleerd, maar laat de installatie bij de vloerverwarming aan een installateur over. De installateur zegt dat de Tado radiatorknop op het thermostatisch ventiel in de retourleiding geplaatst moet worden. Is er iemand die dat op deze manier gedaan heeft? Dus de Tado radiatorknop in de retourleiding geplaatst?


    Edit: Mijn vraag is beantwoord op pagina 12 😀. In de retourleiding mag ook, het gaat er immers om dat er water gaat stromen of niet. Het maakt dan niet uit waar de leiding dichtgezet wordt.

  • mdbraber
    mdbraber
    oktober 2023 aangepast
    Opties
    @HaycoF ik heb een soortgelijke verdeler als jij hebt lijkt het (VTE solutions) maar met 5 groepen. Bij mij zit er een handmatig retourventiel op (met een draaiknop). Weet jij of deze idd gebruikt kan worden ipv het plaatsen van een zoneklep? Dan zou ik evt kunnen kijken of ik deze knop man bedienen met een servomotor bijv.
  • Andreplusplus
    Opties
    Als dat een thermostatisch ventiel is, zoals op de foto (links, met wit kapje), dan kun je daar de tado knop op zetten.
  • mdbraber
    Opties
    @Andreplusplus dank voor je antwoord. Het is geen thermostatisch ventiel, maar een draaiknop (lijkt het, ik heb niet geprobeerd de knop er verder af te halen). Zie ook bijgevoegde foto. Vanwege de zeer beperkte ruimte zou het gebruik van dat ventiel wel het
    makkelijkst zijn, maar dan wellicht met een aparte servo ipv Tado knop?

    https://share.icloud.com/photos/095ZyCQMZt4-m31o3-hoaLFfQ