Slimme radiatorknop in watertoevoer vloerverwarming plaatsen (ipv zoneklep)

Opties
11214161718

Antwoorden

  • Herres
    Opties
    @Hylke_
    1- ja
    2- ja
    Alleen raad ik je af om de vvw aan te sturen met een Tado knop.
    De bezwaren staan ook genoemd in deze draad.
    Beter om een klep te nemen of de pomp elektrisch te schakelen.
  • Hylke_
    Opties

    @Herres . Dank voor je advies om een klep te nemen of de pomp elektrisch te schakelen. Ik ga de pros en cons (uit dit forum) op een rijtje zetten om te bepalen welke optie het gaat worden.

  • Hylke_
    Opties

    Voor- en nadelen

    Ik heb de voor- en nadelen naast elkaar gezet (gebaseerd op wat ik hier terug kon vinden).

    @Herres en anderen; zien jullie nog andere voor- en nadelen? Dan wil ik het lijstje updaten.

    Toepassing op mijn situatie

    Als ik mijn situatie schets kom ik met de bovenstaande voor- en nadelen tot de conclusie om geen zoneklep te gebruiken:

    1. Het eigen risico is aanvaardbaar omdat die niet voordoet omdat een slimme radiatorknop bij verdeler vloerverwarming wordt geplaatst voor de temperatuurregelaar (door die temperatuurregelaar-knop te laten zitten).
    2. Ik heb geen draad lopen van mijn thermostaat naar de CV en/of verdeler en geen zin om dit in een gestucte woning aan te leggen.
    3. Materiaalkosten voor zoneklep zijn hoger.

    Hieronder mijn huidige situatie.


  • Herres
    Herres ✭✭✭
    september 2022 aangepast
    Opties
    Het belangrijkste nadeel is dat de STK zelf moduleert, dus de hoeveelheid water afknijpt. Daardoor krijgt de vloer minder water en reageert langzamer, en onvoorspelbaar. Dit lukt wellicht nog bij kleine vloeren.
    Een klep of pompschakeling kun je met een Tado thermostaat direct naast de pomp doen, dus een draad is dan geen probleem.
    Uiteraard zijn de kosten hoger, maar dat resulteert in hogere kwaliteit en comfort.
  • En die (2e) ST laat je door de helpdesk van TADO in de ruimte plaatsen waar de vw én de andere ST zijn. De zoneklep schakelt dan vanzelf mee. Je kunt de pompschakelaar dan ook nog gewoon gebruiken als ik het goed heb. De zoneklep stopt de instroom van minder warm water. De pompschakelaar beperkt het rondpompen van het vw water.
  • Andreplusplus
    Opties

    Voor en nadelen van een SRK voor de vvw lees je elders op dit forum (het zou mss net gaan met 4 groepen, maar ik zou het niet kiezen).

    Bypass gaat open bij drukverschil van 0,1 tot 0,5 bar(afh van instelling) tussen aanvoer en retour (dwz als de CV pomp (na)draait, en alle radiatorknoppen incl die van vvw dicht zitten). Dan kan er toch cv water circuleren.

    Regelt zich vanzelf. Je stelt 1x de bypass in.

    Het getoonde type is volgens mij geschikt.

  • AndyP
    Opties

    Hopelijk kan iemand ons helpen, aantal maanden geleden een grote verbouwing gehad en is er beneden bij ons vloerverwarming aangelegd. Omdat onze woning al voorzien was van de nodige Tado knoppen wil ik natuurlijk nu dat de winter voor de deur staat ook de vloerverwarming laten lopen op het Tado systeem. Nu heb ik dit topic lekker doorgelezen maar wil ik toch van jullie experts wat hulp en hopelijk duidelijkheid wat we moeten doen.

    Situatie

    Stadsververwarming unit in de gang (meterkast) met daarop een adapter (open/dicht) die op de extensie kit (foto 3) van Tado is aangesloten(zie foto 4), hiermee kan ik gewoon netjes alle slaapkamers en badkamer aansturen waar we de Tado knoppen hebben zitten op de radiatoren. Dit werkt al zo'n 2 jaar naar behoren.

    Voor de verbouwing hadden we beneden ook 2 radiatoren (woonkamer / keuken) en bediende we die gewoon zoals we doen met de andere kamers met als uitgangspunt de Tado Thermostaat (draadloos). Nu dat we vloerverwarming hebben wil ik dit ook graag netjes kunnen bedienen. We hebben de vloerverwarming perfect kunnen testen want ik heb gewoon de Tado Thermostaat ergens neergelegd en gezegd verwarm naar 25 graden (warmer gaat niet) en ja hoor de extensiekit krijgt het door en stuurt de adapter aan en de stadsverwarmingsunit gaat lopen en geeft warm water aan de verdeler van de vloerverwarming. Prima op ten duur vloertje word warm maar om continu dit te laten lopen lijkt mij niet oke :P En op het moment dat er ergens anders warmte word gevraagd denk ik dat nu mijn vloerverwarming ook de warmte krijgt?

    Dus wat moeten we doen? Ik zie overal dat er dus een Tado knop word tussen gezet bij de verdeler? Is dit de oplossing voor ons ook ? (ik heb nog 2 knoppen over) En waar moet die dan geplaatst worden. Daarnaast hebben we geen kabeltje meer lopen van de stadsverwarming unit naar de woonkamer om de Tado thermostaat bekabeld aan te sturen (en dat willen we ook niet).

    Zie foto's voor onze opstelling, hopelijk kan iemand ons helpen met de oplossing en zitten we er prima bij van de winter.

    1. Vloerverwarming (verdeler) (in de trapkast in de woonkamer)


    Foto 2 : De pompschakelaar


    Foto 3: Extensiekit die dus naar de open/dicht adapter gaat (foto 4)


    Foto 4 : De open/dicht adapter


    Meer foto's nodig? Meer info nodig? Ik hoor het graag want we willen dit probleempje oplossen :)

    Alvast bedankt

  • Rob2
    Rob2 ✭✭✭
    Opties

    Daar hebben we er weer een, die in een topic van 14 pagina's waarin alles al 30 keer is uitgelegd denkt "kom, ik pleur mijn foto's er maar weer onder en vraag om advies".

    Wanneer leren de mensen nou eens dat dit een GEBRUIKERS forum is, geen SUPPORT van Tado!

  • AndyP
    Opties
    Hahaha wat een geweldig antwoord hier hebben we wat aan. Bedankt voor de hulp in ieder geval. Zo helpen we elkaar wel.
    En je hebt compleet gelijk dit is een gebruikers forum waar iedereen elkaar kan helpen toch? Of zie ik het toch verkeerd? Ik geef nog aan ik vraag om een beetje hulp / bevestiging en heb het doorgenomen.

    Maar goed bedankt voor je hulp 😘
    Wellicht is er iemand anders die wel iemand wilt helpen.
  • Herres
    Opties
    @AndyP in het kort. Met zoveel groepen zou ik nooit een Tado STK plaatsen als regelaar. Wel goedkoopste oplossing, maar niet de beste. Alternatieven zijn regelen met een extra klep of elektrisch schakelen van de pomp met een aangepaste pompschakelaar. Zie het forum hoe dit moet.
  • AndyP
    Opties

    @Herres Bedankt voor je antwoord, enkel geef jij aan met zoveel groepen. Ja de verdeler kan heel wat groepen aan maar ik heb maar 1 groep (benedenverdieping). Ik kan niet bepaalde ruimtes (gang , keuken en woonkamer) apart aangeven wat de warmte moet zijn. Of staat dat er los van?

  • Herres
    Opties
    @AndyP ik bedoel het grote aantal groepen van je vvw verdeler.
  • Rob2
    Rob2 ✭✭✭
    Opties

    Maar dit is allemaal al tig keer uitgelegd. Aparte kraan per groep, 1 kraan voor de hele verdeler, zoneklep voor de verdeler, het is allemaal al uitentreure behandeld. Maar meneer heeft geen zin om even terug te bladeren en wil persoonlijk antwoord.

    Dat kun je van een "servicedesk" verlangen of eisen, maar als je het van je mede-forumbezoekers verlangt ben je toch wel behoorlijk egoistisch bezig denk ik. Die mensen moeten dan maar weer alles doorlezen en een epistel opstellen, maar zelf even lezen nee dat is teveel moeite.

  • AndyP
    Opties
    @Rob2 jeetje joh nog meer citroenen gegeten? Ik heb toch aangegeven heb het gelezen en dan ga je ook nog zeggen te veel moeite hmm 🤔 hoe weet jij dat nou ?
    Het zal wel aan mij liggen denk ik. En @Rob2 toch weer bedankt voor je bericht 😘 jij ook een fijne avond en misschien een tip neem lekker een bakkie koffie of thee en pak lekker even je rust en misschien morgen dan weer wat mensen helpen.
  • Rob2
    Rob2 ✭✭✭
    Opties

    @AndyP het is net specifiek tegen jouw gericht maar je bent gewoon toevallig het slachtoffer van dit beklag omdat je de ZOVEELSTE bent die in een topic waarin alles al uitgekouwd is vrolijk weer de foto's van zijn eigen situatie plakt.

    (het gaat niet alleen over dit topic, er zijn nog enkele andere topics over vloerverwarming)

    Wat jij vergeet is dat "andere mensen helpen" ook moeite kost, die "vrijwilligers" daar dan weer in moeten steken, terwijl ze dat al 20 keer gedaan hebben. Op een publiek forum waar hun uitleg gewoon nog op staat.

  • AndyP
    Opties
    @Rob2 de vrijwilligers kunnen ook niet antwoorden hè en als ze dat wel willen doen ben ik ze ontzettend dankbaar 😁
    Maar goed laten we er nog een mooie avond van maken 🤝 en niet dit topic vervuilen.
    Ik ga lekker voetbal kijken. Nogmaals een fijne avond.
  • Andreplusplus
    Opties

    @Rob2 Zuurpruim, help liever dan je tijd te besteden aan gal spuwen.

    @AndyP Wat je nodig hebt is een tweede tado thermostaat, bedraad. Daarmee kun je de pompschakelaar aan en uit zetten (matige oplossing) of een zoneklep (net zo’n ding als je zelf open/dicht adapter noemt) schakelen. Deze zoneklep kun je op de plaats van de afsluiter (rode kraan) of rechts ervan plaatsen in de aanvoerleiding (de bovenste).

    Of je gebruikt de thermostaat om de draad naar de sensor van de pompschakelaar te onderbreken, zoals hier beschreven: https://community.tado.com/nl/discussion/11724/de-oplossing-voor-vloerverwarming-radiatoren-en-tado/p1. In jouw geval moet je dan de draad doorknippen, want er zit geen connector/plugje aan.

    Je hebt hulp van de tado helpdesk nodig om de 2e thermostaat goed in te stellen.

    Lees op het forum even verder voor de details, want het staat er inderdaad allemaal al.

    (En open een volgende keer ajb een eigen nieuw topic, dan hebben we 1 vraag met bijbehorende antwoorden, en niet verschillende vragen door elkaar lopen 😉)

  • Herres
    Opties
    @AndyP
    @Andreplusplus vlgs mij wordt het verhaal een bedrade thermostaat en een draadloze thermostaat. Dat vraagt geen bijzondere aanpassingen van de Tado helpdesk, het is gewoon Tado schema 3 (brochure combinatie vloerverwarming met radiatoren)
  • Rob2
    Rob2 ✭✭✭
    Opties

    Andre doet net of ik nou de kwaaie pier ben, maar zelf plaatst ie ook dit soort reacties in de vele vloerverwarming topics:

    Andreplusplus ✭✭✭

    19 september


    Het antwoord op de vraag staat al talloze malen op dit forum. Veel leesplezier!

  • AndyP
    Opties

    @Andreplusplus @Herres Bedankt !!! Hier ga ik mee aan de slag.

  • Kunnen we aub stoppen met het gekissebis hier. Voegt helemaal niks toe. Lees mee en help, of niet.. Daar is dit platform voor bedoeld. Stop anders je lidmaatschap.
  • Trijet
    Opties

    Avond, voordat ik de vraag stel, ja ik de 14 pagina's door gewerkt...

    Afgezien van de kosten kan een volgend systeem werken:

    • Enkel vloerverwarming
    • 4 zones (woonkamer, slaapkamer, badkamer, 2de slaapkamer)
    • 1 hoofd tado in woonkamer
    • 3 aparte Tado draadloze temp sensoren (1 per kamer)
    • per zone een aparte radiatorknop op de verdeler gekoppeld aan respectievelijke draadloze temp sensoren in de aparte zones
    • bedraade Tado welke pomp onderbreekt als er geen vraag is

    Ik heb uit een vorig woning al de hoofd unit en de benodigde radiatorknoppen.

    Ik weet dat de radiatorknoppen modulerend werken.

  • P_Veldhorst
    P_Veldhorst ✭✭
    oktober 2022 aangepast
    Opties
    Ik zie niet welk signaal je naar de tado kunt sturen om de pomp moet uit te zetten. Echter omdat je toch alleen vloerverwarming hebt lijkt het mij wel op te lossen door een pompschakelaar te gebruiken. Die voelen wanneer er warmte wordt geleverd en schakelen dan de pomp in. Bovendien schakelen ze de pomp ook eens per dag kort in zodat deze nooit lange tijd stil staat. Mogelijk heb je nog een bypass nodig bij de verdeler, maar het zou ook kunnen dat de verdeler met uitgeschakelde pomp als bypass fungeert.
  • Andreplusplus
    Opties
    @Trijet ja dat is goed mogelijk.
    En wat @P_Veldhorst schrijft - op welk signaal moet de pomp aan/uit? Er zijn dan meerdere drl tempsensoren in meerdere ruimtes, dan zou je een soort optelsom moeten kunnen maken. (theoretisch: in elke ruimte een bedrade thermostaat in relaismode (zou helpdesk moeten configureren) en die sluit je parallel aan op de pomp, maar lijkt me duur en onpraktisch).
    Een pompschakelaar zou dan makkelijker zijn.
  • Heb ik er eentje, goedeavond, ik heb een lucht-lucht warmtepomp installatie geplaatst met warmtepomp boiler en cv ketel eruit gehaald. Voor de vloer een electrische cv gehangen die momenteel werkt op de temperatuur knop van de electrische cv. Ik zou hem graag willen laten schakelen op de watertemperatuur van de retour leiding ven de vvw unit. Ik kan mijn tado weer bedraad aansluiten op de electrische cv en er ook zo een slimme knop op zetten maar dan is het dat net niet voor wat ik wil. Ik hoef het huis er niet mee te verwarmen maar net de koude eraf. Als ik het water op een graad of 19 kan houden is de kou eraf en verwarmen doe ik wel met de warmtepomp. Electrische cv gebruikt te veel stroom om te verwarmen. Buisthermostaat werkt op 230 volt, kan de electrische cv niet aan. Iemand misschien een idee hoe ik dit kan laten werken op watertemperatuur?
  • Andreplusplus
    Opties
    @JKoevoets los van de interessante vraag - begin even een nieuw topic....
  • rossie
    Opties

    A: nee, ik heb inderdaad niet alle 14 pagina's doorgelezen, ik kwam hier omdat ik op zoek was naar een oplossing voor het aan en uitschakelen van een vloerverwarming van de badkamer die meedraait op de normale CV pomp, dus zonder eigen pomp. Kan dus zijn dat iemand dit al lang genoemd heeft, zo ja, sorry van je kostbare tijd om dit door te moeten lezen.

    B: Mijn oplossing tot nog toe: Ik had al een Home assistant setup, waarmee ik onder andere ook regelde wanneer de vloerverwarmingspompen van de benedenverdieping aan en uit gingen, geregeld door het stroomverbruik van de CV ketel te meten (hier zijn standaard tussenstekkers voor te koop. Dit was het alternatief voor een pompschakelaar.

    Met het aanschaffen van een tado set met kamerthermostaat en 2 radiator knoppen kan ik nu regelen dat als er van 1 van de radiatorknoppen warmte vraag is, de CV ketel begint te stoken.

    Ook kan ik zien via de eigenschappen van de kamerthermostaat in HA dat de warmtevraag niet vanuit de kamer komt, maar van een andere kamer. Daarop kan ik reageren door de pompen van de vloerverwarming niet aan te zetten waardoor de vloerverwarming nauwelijks warmte opneemt. De ketel geeft dus vooral warmte af naar de vragende thermostaat. Als onverhoopt toch warmtevraag vanuit de woonkamer komt schakel ik simpelweg de vloerverwamingspomen in, en laat ze een gekozen tijd nalopen als de cv-ketel gestopt is. Vooralsnog werkt de oplossing perfect, zonder zelf veel te moeten knutselen, voordeel voor mij was dat ik al wat met Domotica bezig was waardoor ik al een Home Assistant had draaien.

  • Andreplusplus
    Opties

    @rossie

    A: ja ik denk dat in jouw geval voor de badkamer je dit prima met een tado knop kunt regelen. Enige nadeel is dat de knop in stapjes open en dicht gaat en niet ineens volledig. Dat kan soms leiden tot de situatie dat er warmte wordt gevraagd door de knop, de CV aan gaat, maar de knop nog niet (voldoende) open om warmteafgifte te realiseren. Maar dat kun je alleen in de oraktijk ontdekken hoe dat voor jou werkt.

    De HA oplossing lijkt mij uitstekend, ik wil ook die kant op, maar nog niet de tijd en moeite genomen om met HA te beginnen.

  • rossie
    Opties

    Het voordeel van HA is dat ik niet vast zit aan Tado, dus kan ik ook uitkomen met een 220v klep, aangesloten op een slimme stekker, alleen de warmtevraag is dan niet eenvoudig te realiseren. Dat zou wel zijn met een knop en een ptc in serie. Vergt alleen wat verbouw werk op een plaats waar bijna geen toegang is, helaas.

    Tot nu toe werkt de tado setup voor mij icm HA uitstekend. De volgende stap kon wel eens zijn omenen buitentemp sensor toe te voegen, dat als op het moment dat het echt vriest De airco en cv gaan samenwerken. Of ik gebruik de weersvoorspellingen. Nog zo veel keuzes :-)

  • dentheman
    dentheman
    februari 2023 aangepast
    Opties

    Beste allemaal,

    Ik heb net als Dennis op pagina 1 de thermostaatknop voor mijn RTL box gemonteerd. In de kamer ernaast heb ik een draadlozer temperatuur sensor geplaatst en zowel deze als de thermostaatknop tot 1 kamer toegevoegd (in mijn woonkamer erboven hangt een bedrade slimme thermostaat van Tado).

    Ik merk dat als ik alleen de temperatuur van de kelder verhoog dat de vloerverwarming toch niet aanslaat. Vannacht was de enige kamer die aanstond de kelder en de temperatuur is niet omhoog gegaan...

    De thermostaat bij de RTL box staat wel in de doorlaatstand, maar toch krijgt de CV ketel geen seintje om aan te gaan. De bedrade thermostaat in de woonkamer is wel zone controller van de kamer groep en de temperatuur sensor is de meter, dus dat lijkt me goed ingesteld.

    Dus mijn vraag aan julle: moet ik voor een bedrade extra thermostaat gaan (lijkt me toch dat ik het goed gedaan heb met een bedrade en draadloze, maar you never know). Zijn er eventueel nog bepaalde settings waar ik mee kan spelen?

    groeten!

    D