Slimme radiatorknop in watertoevoer vloerverwarming plaatsen (ipv zoneklep)

Opties
1101113151618

Antwoorden

  • Andreplusplus
    Opties

    @Rwe Dat laatste is mogelijk, alleen zie ik dat je een vrij moderne pomp hebt, wellicht is die niet geschikt (deze pomp regelt zichzelf, is al heel zuinig en kan niet goed tegen veel schakelmomenten. Leverancier raadt dan pompschakelaar af - dat zou je even moeten nagaan).

    Maar vanuit tado geredeneerd kan het wel. Met een bedrade slimme thermostaat. Deze in relais mode (aan/uit). Je hebt de tado servicedesk nodig om deze tweede thermostaat in dezelfde ruimte te zetten in de app en de bestaande thermostaat als zoneregelaar in te stellen. Deze tweede thermostaat is dan slave van de eerste en stopt/start de pomp wanneer nodig.

  • Pietza54
    Opties
    @Andreplusplus
    Zijn die meerdere schakelmomenten van de pomp niet net zo als je een zoneklep hebt en deze ook schakelt via een extra ST?

    Ik heb een nieuwe ROBOT verdeler en -pomp. Én een aparte pompschakelaar die ik aan/uit wil maken met een tweede ST.

    Hoe zou je eea dan anders moeten installeren?
  • Andreplusplus
    Andreplusplus ✭✭✭
    april 2022 aangepast
    Opties

    @Pietza54 Als je tado gebruikt om de pomp aan/uit te schakelen (door de stroom te onderbreken; de 230V op de stekker van de pomp) krijg je de schakelmomenten van tado. Als je een klep gebruikt blijft de pomp gewoon altijd aan (230V op de pomp) en die regelt dan zelf hoe hard die moet pompen (als het inderdaad zo'n moderne pomp is).

    Als je het hebt over een pompschakelaar - bedoel je dan zo'n los ding met een temperatuursensor op de aanvoerleiding die ook de pomp aan/uit zet obv de aanvoertemperatuur?

    Die heeft nl hetzelfde probleem als schakelen met tado. Ik zou het eerst even nagaan of jouw pomp inderdaad zo'n moderne modulerende pomp is waarvoor dus het extra schakelen wordt afgeraden.

    Merk op dat de pomp altijd het water door de vloerverwarming kan rondpompen - ongeacht of de aanvoer van heet water uit de CV open of dicht staat.

  • Pietza54
    Opties

    Ik wil daarom liever kiezen voor het onderbreken van de sensor: geen meting is geen signaal om te schakelen. De pomp blijft dan draaien zonder nieuwe warmtetoevoer.

  • Pietza54
    Opties

    Blijft nog wel de vraag hoe hoog de schakeltemperatuur voor de sensor moet worden ingesteld….

  • Andreplusplus
    Opties
    @Pietza54 Zo werkt dat niet.
    Vraag 1 blijft: mag je je pomp schakelen, of wordt dat afgeraden door fabrikant of installateur?
    Als dat wordt afgeraden - pomp lekker altijd aan laten. En dan moet je dus de waterstroom van CV naar verdeler kunnen blokkeren of het kan te warm worden in de kamer.
    Als het wel kan - als je de sensor van pompschakelaar onderbreekt (met de relaisfunctie van extra bedrade ST) dan denkt de pompschakelaar "oneindige weerstand = koud water = pomp niet inschakelen). Is de sensor niet onderbroken, dan wordt temperatuur gemeten, en als bijv hoger dan 40 graden, dan gaat de pomp draaien.
  • Pietza54
    Opties
    Dat moet dan met een zoneklep?

    Op dit moment zit er dus wel een pompschakelaar tussen zonder extra onderbreker. Nu schakelt dat ding de pomp natuurlijk ook uit als het te warm wordt. Is dus dezelfde uitdaging?
    Ik ga eens op zoek naar meer info over de ROBOT pomp en - verdeler.
  • Pietza54
    Opties

    @Andreplusplus

    Op internet vond ik dit: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/vloerverwarming-pomp.123752/

    Profs adviseren geen pompschakelaar te gebruiken:

    • de automatische regeling wordt ontregeld
    • hoger energiegebruik ipv lager
    • grotere kans op storingen

    Het zal dus een andere aan/uit regelaar moeten worden. Ik kan alleen bedenken om dat met een zoneklep icm een TADO ST aan/uit te doen.

  • P_Veldhorst
    Opties
    Tenenkrommend autoritair verhaal van de professional. Ik vraag me af of dat veelvoudig schakelen echt een probleem is voor de zuinige pompen (en dan niet voor de oudere pompen) of dat de fabrikant meer de gevolgen van oneigenlijk gebruikt vreest. Enige onderbouwing zou fijn zijn. Maar wat echt ontbreekt is een goede uitleg over het energieverbruik van de pomp. Ja, de pomp is zuiniger dan een oude pomp, maar dat is het halve verhaal. Het slimme aan dit type pomp, is het kunnen aanpassen van het vermogen bij kleinere doorstroom. Dat wordt echter alleen bereikt door groepen dicht te draaien. In het geval van radiatoren gebeurt dit door gebruik van thermostatische kranen. Bij vloerverwarming zul je de kranen ook moeten dichtdraaien. Doe je dit niet, dan behaal je dus echt wel winst bij het gebruik van een pompschakelaar. Kortom, volgens mij heeft de professional in dit verhaal alleen opgelet toen de conclusie van “de zuinige pompen” werd gepresenteerd!
  • Andreplusplus
    Opties
    @P_Veldhorst Zeg je nu dat het onzin is zo'n label A pomp toe te passen bij een vvw verdeler? Waarom gebeurt dat dan toch? Weten de fabrikanten dan niet hoe hun eigen spul werkt/hoort te werken?
  • P_Veldhorst
    P_Veldhorst ✭✭
    april 2022 aangepast
    Opties

    Een label A pomp is sowieso zuiniger, er zijn oudere pompen die 100W gebruiken. Maar het echt lage 'rustvermogen' van 5W behaal je pas als er geen doorstroom is, zie grafiekje hier onder. Laat je echter de kranen op de verdeler open staan, dan behoud je altijd maximale doorstroming, bij onderstaande voorbeeld nog steeds meer dan 20W, en ik wil niet geloven dat een pompschakelaar dit vermogen opneemt.

    Juist gebruik van een label A pomp is dus wanneer je de kranen op de verdeler dichtdraait, zodat je daadwerkelijk geen doorstroming meer hebt (of het eerder genoemde voorbeeld van radiatoren met thermostatische kranen).

    Een mooi voorbeeld is het honeywell evohome systeem, dat de kranen dichtdraait al naar wens van de ruimte. Ironisch genoeg zet dit systeem de pomp uit wanneer alle kranen dichtgedraait zijn.

    Maar de meeste gebruikers (iig op dit forum) sluiten hun kranen op de verdeler niet. Dan lijkt mij een pompschakelaar nuttige energie bespaarder.


    ps. Ik ben er van overtuigd dat fabrikanten weten wat ze doen. Ik stoor me alleen aan de toon van de ‘professional’ in bovengeplaatste link.

  • Andreplusplus
    Opties

    @P_Veldhorst Inderdaad eens met je laatste opmerking, vooral de afsluiter van de ‘specialist’.

    Ik zie in mijn geval geen voordeel in regelbare kranen op mijn verdeler (ik heb 10 groepen, en geen onderscheid naar ruimtes, groep 1 loopt bijv door 3 ruimtes). Dus een nieuwe pomp aan mij niet besteed, ik heb een oude die op de hoogste stand 70W verbruikt, met een pompschakelaar en sensor die aan/afgekoppeld wordt met een tado ST.

    Maar ik snap niet goed dat er dan verdelers worden gemaakt met zo’n superzuinige pomp zonder regelbare afsluiter op de ventielen en met de aanbeveling ‘geen pompschakelaar gebruiken’. Dan zou ik inderdaad zeggen tegen fabrikanten neem een niet-modulerende pomp van een zuinig type en gebruik wel een pompschakelaar. Dan wordt de hele set ws. goedkoper en zuiniger.

  • P_Veldhorst
    Opties
    Op alle producten komen labels betreffende energie verbruik. Maar dat verbruik is lang niet altijd realistisch.

    De pompfabrikanten zullen de pompschakelaar vervelend vinden, bij gevolgschade zullen de kosten gauw bij de pompfabrikant worden verhaald.

    Ik denk dat het gebruik van de pompschakelaar weer te veel een niche is, waarvoor de pompfabrikant geen ontwikkeling wil doen. Je zou anders zeggen dat ze zelf toch wel een goede pompschakelaar moeten kunnen maken?
  • Pietza54
    Pietza54
    april 2022 aangepast
    Opties
    Kennen jullie het duurzaamheidsloket? Ik niet. Zij hebben ook een mening:

    https://www.duurzaambouwloket.nl/maatregel/pompschakelaar-vloerverwarming

    Over oude én nieuwe pomptypes. Hun mening betreft vooral energieverbruik. Derhalve positief over pompschakelaar ook bij nieuwe pomp.
  • Pietza54
    Opties

    Van dezelfde specialist vind ik ook:

    Eea laat me erg twijfelen over uberhaupt het gebruik van een pompschakelaar samen met TADO. Ik geloof toch dat ik ga voor de optie met een zoneklep. Mijn overwegingen:

    • de pomp is sowieso zuinig, de ps zal daar weinig op besparen
    • geen extra ongewenste(?) schakelmomenten
    • bediening met ST van TADO gaat prima
    • het is in aanschaf wel duurder, ik kan de vrij nieuwe pompschakelaar op MP zetten;-)
    • Die ST heb ik al
    • Het is geen grote klus.
    • Instellingen van TADO app zijn al voorbereid
  • P_Veldhorst
    Opties
    @Pietza54, dat is iig de veilige, door tado aanbevolen keuze. Maar ook hier hetzelfde addertje onder het gras: het gespecificeerde rustvermogen van je pomp (5W?) behaal je alleen als je de doorstroming stopt. Afhankelijk van je systeem zou je pomp ook wel eens permanent op max vermogen (20w, 40w?) kunnen draaien.
  • Pietza54
    Opties
    Er zijn 3 parallelle groepen in de vw.
    Staan alle open. Door de zoneklep stopt de toevoer naar alle 3. Dat is de bedoeling ook. Alleen vw op BG. Aangevuld met radiatoren. Boven alleen radiatoren.
    Tado kan nu op de bg zowel de radiatoren als de vw daar tegelijk schakelen. Als de ST UIT schakelt doet de ZK dat ook. Ik heb een modulerende Remeha ketel voor de radiatoren.
    Het gaat mij vooral om dat gelijk schakelen, niet om de energiebesparing. Die is ook met pompschakelaar blijkbaar niet zo groot. De pomp is een nieuwe “zuinige” modulerende.
  • Coolname
    Opties

    Met veel interesse heb ik deze discussie gelezen. Ik heb zelf (nog niet zo lang geleden) wel de truck met de SRT bij de vloerverwarmingsverdeler (en temp. meting in woonkamer) toegepast. Iets wat, zo ik hier nu lees, nu niet meer nodig of zelfs gewenst is. Maar dat laatste wilde ik nog wel even in de discussie brengen. De 2 redenen waarom dit nu als niet gewenst wordt genoemd (behalve fout aansluiten enzo):

    1. Te weinig doorstroming
    2. Niet alleen vol open of dicht, maar proportioneel regelend (afh. van temp. verschil gewenst gemeten)

    Vwb 1. heeft zo'n zoneklep ongetwijfeld een grotere doorstroomopening. Maar, in de toevoer (en bij mij ook in de afvoer, i.v.m. stadswarmte) zit toch ook al een radiatorkraan? Die wordt bedient met een knop met voeler op afstand (watertemp in circuit), maar een dergelijke kraan is toch ook gewoon een zelfde soort kraan als die op radiatoren wordt gebruikt? Of is dat een speciale met een extra grote doorstroming? Dat is geloof ik de de kvs waarde. Als je nou gewoon een radiatorkraan met een grote kvs (van 4 ofzo) gebruikt, dan levert dat toch geen extra beperking van de doorstroom op (mits vol open geregeld, zie punt 2, natuurlijk)? Heeft iemand hier enig zicht op welke kvs waarde je dan zou moeten hebben en wellicht zelfs een voorbeeld van een kraan best te kopen? Bij mij heb ik overigens 15mm pijp aansluitingen, dus wellicht helpt dat ook.

    Vwb 2. Die radiatorkranen regelen inderdaad proportioneel, dus niet direct vol open of dicht, maar een opening die afhankelijk is van het verschil in temperatuur van gemeten en gewenst. Maar is dat ook niet veel wenselijker voor de regeling dan een vol open vol dicht regelening. Bij dat laatste gaat de vloerverwarming vol stoken, ook als de temp in de woonkamer maar net een half graadje te laag is. Hij zal dan zsm opwarmen naar de ingestelde temp. van de watertemperatuur. Dat laatste stel je in met de radiatorknop op de toevoeg van de vloerverdeler. Maar dat laatste gaat dus niet automatisch. Met een Tado regeling zal je die temperatuur dus altijd wat hoger willen zetten, zodat Tado kan regelen. Maar met alleen een vol open dicht regeling gaat die watertemp in de vloer dan dus altijd (langzaam maar toch) naar die ingestelde temp, terwijl de opwarming van de kamer waarschijnlijk ook met een wat lagere watertemperatuur in de vloer de gewenst temp. kan bereiken. Met een radiatorknop met Tado die dus wel proportioneel kan regelen, gaat deze niet meteen vol open en dicht, maar een beetje, afh. van het temp. verschil. De kans is daarmee (denk ik) veel groter dat er een veel nettere regeling plaatsvindt, waarbij een watertemp. in de vloer wordt bereikt die op dat moment nodig is, (ipv dus constant opwarming en afkoelen, zoals met een open/dicht klep niet anders kan).

    Hoe zien jullie dit. Is dit een valide gedachtegang, of mis ik iets?

    (P.S. bij mij staat, ivm goed geïsoleerd huis) de verwarming ondertussen al uit, dus echt dingen testen heb ik nog niet goed kunnen doen).

  • Herres
    Herres ✭✭✭
    Opties
    We kunnen het met woorden niet mooier of anders maken dan dat het is. Alle argumenten zijn al eens genoemd. En soms werkt het goed genoeg, probeert u het gerust uit.
  • P_Veldhorst
    P_Veldhorst ✭✭
    april 2022 aangepast
    Opties
    Bij mij is de situatie anders dan een enkele tado knop voor de verdeler, dus ik weet niet zeker of mijn ervaring hier nuttig is.
    Hoedanook, ik heb zelf op bijna iedere groep op de verdeler een tado knop, 9 in totaal, verdeeld over 4 ruimtes. Ik denk dat ik in ieder geval voordeel heb van het feit dat tado de kraan in stappen opent. Dat voordeel zit hem er vooral in dat de koudere ruimtes nu verder open gaan dan de ruimtes die bijna op temperatuur zijn.
  • Pietza54
    Opties

    @Andreplusplus De fabrikant van mijn verdeler geeft aan dat de door hen gebruikte zuinig Wilo pomp geen beperking heeft mbt het aantal schakelingen per uur.

    Uit hun bericht:

    Het doel van een pomp schakelaar is de pomp te laten draaien wanneer dat nodig is.

    Aanvoer temperatuur onder de circa 38 gr stopt pomp, en boven deze waarde schakelt de pomp in.

    U vraagt naar het aantal schakelingen of daar een beperking aan is. Dat is niet het geval bij Wilo.

    Als u een zone klep toepast is dat een heel andere vorm van regelen. En u gebruikt geen pompschakelaar

    Dan draait de pomp in zijn eigen water wat tegenwoordig geen probleem maar is.

  • Coolname
    Opties

    @P_Veldhorst dank voor je reactie. Andere situatie, maar inderdaad wel hetzelfde idee van de mogelijkheid gedoseerd te kunnen regelen.

    @Herres ook dank voor je reactie, maar de antwoorden op mijn vragen ben ik nog nergens tegengekomen (wel de vragen overigens). Dus inhoudelijke input zou zeker worden gewaardeerd.

  • Andreplusplus
    Opties

    @Coolname Je redenering is niet geheel juist.

    De vvw wil je totaal afsluiten als er elders in huis warmte wordt gevraagd en dus de ketel gaat branden, warm water dirculeert en dus de vvw ook de ruimte verwarmt. In een situatie zonder tado heb je dat effect meestal niet, omdat de kamerthermostaat in dezelfde ruimte hangt en er geen andere apparaten de ketel kunnen doen inschakelen,.

    Daarnaast gaat het regelen van de vloerwatertemp door de thermostatische kraan op de verdeler (met een voeler in de aanvoerbuis van de verdeler). Soms ook nog met een begrenzer die de pomp kan uitschakelen.

    Dmv van die TK (soms ten onrechte als RTL ventiel aangeduid, maar het is iig niet hetzelfde als een radiator-TK) wordt de aanvoerwatertemp dus geregeld - water circuleert altijd in de vloer, ongeacht de temperatuur - en als de watertemp te laag is, wordt er heet water vanuit het CV circuit bijgemengd. Dat wil je voorkomen als de kamer al op temperatuur is (of je zet de pomp stil, dan gaat het water niet meer rond in de vloer).

    Dat afsluiten van de wateraanvoer uit het CV circuit wil je zo abrubt mogelijk kunnen doen, en een zoneklep kan dat (open/sluit tijd in seconden) en een tado knop niet.

    Over de kvs die je noemt weet ik niets. 15 mm aanvoer is inderdaad relatief klein, meestal is dat 22 of zelfs nog groter. Bij 15 mm is de doorstroomreductie relatief natuurlijk wel kleiner. Met andere woorden - als het toepassen van tado knop werkt, dan werkt het. Maar je hebt kans dat dat 1 vd genoemde effecten vertoont en dan zou het jammer zijn als je daarvoor voor niets een knop hebt gekocht en geïnstalleerd.

  • Coolname
    Opties

    @Andreplusplus dank voor je reactie. Zeer gewaardeerd. Ik snap ook wat je zegt, maar... toch even het volgende.

    Als er met een temp. sensor in de ruimte van de vvw een hogere dan ingestelde temp. wordt gemeten, dan stuurt deze ook de SRT gewoon volledig dicht hoor. Het verschil zit hem vooral aan de andere kant. Als gemeten temp. lager is dan de ingestelde temp. Als er dus wel warmtevraag is. Bij een open/dicht ventiel wordt deze dan altijd gelijk volledig opgezet, ongeacht het verschil tussen gemeten en ingestelde temp. Dat is bij welke regeling dan ook meestal ongewenst, aangezien je vaak wil dat er minder warmte wordt toegevoerd naarmate het verschil kleiner wordt. Dat is het principe van proportioneel regelen. Als je vol gas geeft tot precies het ingestelde punt, dan zul je altijd een enorme overshoot krijgen, dus will je rustiger toevoeren naarmate de doeltemp. wordt bereikt, zodat je met een kleine opening wellicht een hele constante, geleidelijke, precies benodigde toevoer van warmte krijgt (veel minder under en overshoot). Zeker bij een traag reagerend systeem zal een overshoot aanzienlijk zijn als vol gas gegeven wordt tot precies de doel temp.

    Nu wordt bij een vvw het 'vol gas' ook beperkt door de ingestelde watertemp. van de TK op de vvw verdeler (die al aanwezig is, met externe voeler inderdaad). Dus als je die niet te hoog zet, valt de overshoot in de praktijk wellicht wel mee. Maar ja, dan moet je die telkens afhankelijk van het weer/seizoen aanpassen met de hand. Dat is wat ik voorheen deed, met de vvw verder 24/7 aan. Ik hoop dus dat ik dat met de extra 'knijp'mogelijkheid van een Tado RT, die watertemp. van de vloerverwarming extra kan verlagen door de doorstroming afhankelijk te laten zijn van de woonkamertemp. Alleen maar volledig aan of uit, lijkt me dan dus juist een minder nette regeling opleveren. Dat is ook de reden waarom er enige tijd geleden ook modulerende ketels en kamerthermostaten zijn gekomen. Niet alleen vol aan en vol uit, maar meer gematigd afh. van het temp. verschil tussen doel en gemeten. (bij een ketel levert dat ook nog eens een efficiëntere warmteafgifte op, naast dus een betere regeling). Dus ik ben het niet met je een dat dat zo abrupt mogelijk zou moeten gebeuren. Juist niet. En liefst nog met een regeling die niet alleen proportioneel is, maar ook rekening houdt met de tijdconstante van het systeem (die bij een vvw groot is). Daarvan zijn we afhankelijk van de regelintelligentie die Tado toepast in de software (ik weet nog niet hoe goed die is).

    (Overigens, gaat het mij vooral om dat regelen van die watertoevoer, omdat ik geen ketel heb (ik krijg gewoon warm water mijn woning in door stadsverwarming). Dat maakt het verhaal niet heel anders, aangezien ik dus een situatie heb vergelijkbaar met een ketel die bijna continu aanstaat op laag pitje (warm water staat altijd klaar de vvw te voorzien), en ik dus de watertoevoer wil limiteren als de ruimte van de vvw (woonkamer en keuken bij mij) warm genoeg is.)

    Wat wel blijft is mijn punt 1, die maximale doorstroming. Die kan (afh. van benodigde max. capaciteit van de vvw) inderdaad wel te beperkt zijn. Maar daar hoop ik dus met een kraan met voldoende hoge kvs waarde geen last van te hebben.

    In any case: alle inzichten zijn natuurlijk nog steeds meer dan welkom. Leuk om gedachtes te wisselen.

  • Andreplusplus
    Opties

    Je beschrijft het principe van een PID regeling. Dat is inderdaad wat tado doet, met niet zulke goeie constanten voor vloerverwarming en beperkt lerend vermogen (als dat er al is) om de parameters aan te passen. Uit berichten op dit forum maak ik op dat tado servicedesk hier wel iets in kan doen door op afstand iets aan te passen in de instellingen.

    De regeling van de vvw dempen met een knop is wellicht niet zo’n slecht idee. Uit ervaringen van forumgebruikers lezen we dat bij veel groepen (groot vvw oppervlak) de doorstroming te laag kan zijn, vooral bij opwarmen van de ruimte (sowieso al de reden om vvw niet te laag te laten zakken in de nacht) en dat door de knijpfunctie van de knop dit tot bijgeluiden kan leiden.

    Aan de andere kant, de demping treedt ook op door de TK op de verdeler - er wordt alleen heet CV water bijgemengd als de temperatuur in de verdeler (te ver) daalt.

    De functie van een klep/SRK is dan om helemaal niet te verwarmen(geen water doorlaten), omdat er in de ruimte geen warmtevraag is (en elders wellicht wel, waardoor heet CV water circuleert). Dat effect heb je niet als er maar 1 thermostaat in het hele huis is die in de vvw ruimte hangt en als enige de ketel aanstuurt, itt met tado spulletjes, waarbij er warmte gevraagd kan worden in andere ruimtes en ook verwarmd wordt in de vvw ruimte, ook als dat daar niet nodig is.

    Bij stadsverwarming is het wellicht net anders - afhankelijk van of je een klep hebt bij de aanvoer van de stadsvw om de totale warmtetoevoer naar de woning(/CV) te blokkeren of niet.

  • Coolname
    Opties

    Klopt, wat ik beschrijf is inderdaad PID. Met dan de P voor proportioneel, waar je dus relatie wil hebben tussen verschiltemp. en opening van de kraan (en niet alleen aan/uit). In de I en de D zit o.a. een tijdconstante, waarvan we inderdaad maar moeten hopen dat Tado dat een beetje goed inregelt. Ik hoopte inderdaad wel op wat zelflerend vermogen daarin, aangezien dat zelfs in kamerthermostaten van 20 jaar geleden al zat. Jouw opmerking lezend valt dat dus wat tegen bij Tado. Dat zou wel een echte tegenvaller zijn, want dat is nou juist wat Tado goed zou moeten doen (meer dan een zelf in elkaar geflanst IFTTT routinetje). Enfin, we gaan het zien.

    Bij stadsverwarming zit soms wel een centrale klep. Bij mij niet. Ik heb alles regelend met thermostaatknoppen (verschillende van Tado en boven gewone, omdat die radiatoren daar eigenlijk niet gebruikt worden). Voorheen regelde ik de vvw dus zelf met de hand, afh. van de buitentemp. stelde ik met de TK op de vvw gewoon de watertemp. in, die dan 24/7 constant bleef. Met nu een extra Tado TK ertussen hoop ik wat meer te besparen op momenten dat de vvw niet veel hoeft te doen (nacht, afwezig, warm genoeg) en dat het regelen daarvan dus ook wat meer automatisch gaat. Ik verwacht daar geen mega besparingen, vanwege de langzame opwarming en inderdaad daardoor maar paar graden lagere instelling in nacht, maar toch wel wat.

    Ik heb nu een Tado knop op een gewone radiator TK zitten (als extra dus bij de vvw). Die TK had ik nog liggen. Maar misschien gaat die inderdaad wat krap in de doorstroming zijn. Ik zag al dat er TK-en te koop zijn met vergrote doorstroming. Wellicht moet ik die op termijn erin zetten als de watertemp na opregelen niet snel genoeg op ingestelde watertemp blijkt te komen of daar helemaal niet komt. Dat doet hij nu nog wel, maar met dit weer is het maar een paar graden verschil in watertemp. tussen aan of uit, dus dat is nog niet voldoende uitdaging voor de test. Van de winter nog maar eens goed testen. Ik vraag me ook af wat voor TK men standaard gebruikt voor de watertemp. op de vvw verdeler. Die zou hiervoor dan ook wel geschikt zijn (de maximale doorstroming van die is dan al bepalend, dus een extra van dezelfde zal niet veel meer beperkend zijn dan). Ik zie op die dingen echter alleen maar een merk staan, waar dan nog heel veel mogelijke types onder mogelijk zijn (ik weet dus niet goed hoe ik kan zijn wat er nu zit precies). En als iemand dus een tip voor een geschikte TK heeft, graag!

  • Hanzzz
    Opties
    Ik heb een vraag . Ik heb mijn huis voorzien van tado thermostaat kranen. In de nieuwe aanbouw zit vloerverwarming. ik heb daar een sensor geplaatst die communiceert met een tado thermostaat kraan in de aanvoer leiding van de vloerverwarming. Opzich werkt het prima maar heel soms ik vermoed als de thermostaat kraan een beetje open gaat hoor je een harde fluittoon. Draai je de thermostaat verder open dan is direct weg. Is de thermostaat kraan misschien defect of heeft dit met teveel druk te maken?
  • Pietza54
    Opties
    @Hanzzz

    Misschien gebeurt het juist als de STK sluit. Als het cv water niet kan doorstromen omdat alle radiatoren dicht staan, bouwt de cv pomp te veel druk op.
  • Andreplusplus
    Andreplusplus ✭✭✭
    april 2022 aangepast
    Opties
    Open of dicht gaan - als de kraan maar op een kiertje staat kun je dit krijgen. Eén van de redenen waarom dit niet de beste oplossing is.
    Kijk eens hier: https://community.tado.com/nl/discussion/11724/de-oplossing-voor-vloerverwarming-radiatoren-en-tado/p1
  • Hylke_
    Opties

    Interessant forum is dit.

    Ik wil ook een Tado-systeem aanschaffen.

    Ik heb vragen over de volgende 2 onderdelen

    1. Draadloos installeren in combinatie met vloerverwarming
    2. Bypass


    1. Draadloos installeren in combinatie met vloerverwarming

    Ik heb momenteel een Honeywell draadloze thermostaat in de woonkamer die communiceert met de een ontvanger bij de cv-ketel zoals links op de afbeelding aangegeven.

    Ik ga naar een nieuwe situatie waarin ik alles van Honeywell vervang door Tado. Daar wil ik 3 radiatoren aansturen door Tado thermostaatknoppen en daarnaast ook de vloerverwarming met een thermostaatknop zoals rechts op de afbeelding weergegeven. De andere radiatoren in het huis wil ik dom houden omdat ik die ruimtes nauwelijks gebruik.

    Hier wil ik draadloos communiceren met de thermostaat in de woonkamer en een ontvanger bij de CV ketel. Is dat mogelijk? Volstaat dan de Tado° Slimme Draadloze Thermostaat Startersset en 4 radiatorknoppen?

    2. Bypass

    Ik vroeg me af of de geschetste situatie hieronder juist is en hoe een bypass werkt en wanneer deze open moet staan? Is dat alleen in de zomer? Of altijd een beetje?

    En is dit een soort bypass die goed zou werken?