Slimme radiatorknop in watertoevoer vloerverwarming plaatsen (ipv zoneklep)
Antwoorden
-
@Andreplusplus, goed punt, een extra draadloze Tado thermostaat is ook een optie inderdaad! Echter is dat denk ik een duurdere optie voor mij dan een sleuf en de zoneklep direct op de thermostaat aansluiten (is denk ik ook beter mocht ik in de toekomst mijn huis willen verkopen).
Ik hoefde gelukkig maar een sleuf van 1 meter te trekken door een 7cm ytong muurtje, zodat ik een buis kon trekken de kamerkast in voor de vloerverwarming, dus dat was zo gedaan. Ik heb nu een 5/8" buis liggen van mijn vloerverwarming naar mijn bedrade thermostaat. Nu de zoneklep nog, iemand een tip voor een goede zoneklep toevallig?
0 -
@otzie Je zou kunnen proberen bijv een 1kOhm weerstand aan te sluiten op NC en COM, tegelijk met de sensordraad.
Bij open contact is er dan toch een weerstand van die waarde in serie met de tempweerstand. Dan heb je een grote meetwaarde van de sensor (in plaats van oneindig). Wellicht schakelt de pomp dan wel uit.
Mogelijk moet je met wat waarden experimenteren, of eens bij JK navragen wat de karakteristiek is van de sensor/pompschakelaar.
0 -
Had hier ook over zitten nadenken maar heb je dan niet het risico dat bij gesloten contact de waarde(meetwaarde + extra weerstand) zo laag wordt dat hij dan niet uitgeschakeld blijft? De meetwaarde van de ntc wijken dan waarschijnlijk teveel af.
Maar goed wat je al aangeeft eerst experimenteren om tot een conclusie te komen.
Ik zat zelf nog eens te denken om een npn of pnp switch tussen te plaatsen met een weerstand, maar nog geen idee of dat gaat werken. Dit zal ik eerst digitaal in een test scenario moeten nabootsen.
0 -
Kan iemand aangeven welk koppelstuk ik moet aanschaffen om tussen de aanvoer leiding te plaatsen? Datgene waar de radiatorknop op moet zeg maar. Iemand een linkje toevallig? Ik heb een 22mm leiding. Iets wat gekneld moet worden op de leiding?
Zie foto: https://i.postimg.cc/0NtbFPm7/0-F964225-9670-4939-BF04-B0759-C18-C382.jpg0 -
Slechte foto, site vol met spam.
iedere cv onderdelenhandel heeft dat. Zelfs bij de Gamma kun je het vinden.
0 -
Jouw reactie is ook slecht. Daar kan ik ook niks mee.
(Hoe upload je foto’s hier dan?)
Volgens mij zie je gewoon een 22mm leiding waar een thermostatische kraan (of hoe het heet, daar ben ik naar op zoek) tussen moet. Als ik Google dan zie ik ze alleen met een schroef deel, ik heb iets wat gekneld kan worden nodig volgens mij…?-1 -
@kevinv als je hulp vraagt, zou enige waardering wel netjes zijn. Al helemaal als mensen de moeite nemen om te antwoorden.
Maar wat je nodig hebt is afhankelijk van buisdiameter en de ruimte die je hebt. Bij twijfel zou ik laten zeggen neem alle maten op diameter etc en laat een CV installateur de juiste koppelingen meegeven2 -
Er vanuit gaande dat je een 22mm aanvoerbuis hebt dan komt het ongeveer overeen met mijn setup. Ik heb hiervoor een Heimeier Eclipse therm 20mm radiatorkraan gebruikt (dan hoef je geen verloopstuk op je TADO te plaatsen) met 2 knelkoppelingen om van 22mm aanvoer naar 20mm radiatorkraan te versmallen en weer terug naar 22mm.
Let alleen even op 2 dingen:
- Je radiatorkraan doorvoer is veel smaller dan de 22mm aanvoer. Je gaat je warmwater toevoer dus flink verminderen, waardoor het kan zijn dat je vloerverwarming minder warm wordt (om die reden heb ik hem er weer tussenuit gehaald om later een zoneklep te plaatsen)
- Als je op alle radiatoren + vloerverwarming een slimme knop zet MOET je er een bypass tussen zetten of een radiator permanent open zetten. Anders wordt de druk in je systeem te hoog.
Radiatorkraan (20mm a.k.a. 3/4):
Knelkoppeling voor IN de radiatorkraan:
Voor het koppelstuk van andere kant (OM het uiteinde van de radiatorkraan) moet je even navragen bij Warmteservice, die kunnen hem er snel bij vinden (is een onofficieel stuk, gezien je de radiatorkraan normaliter aansluit op een radiator en niet tussen 2 stukken buis).
Bypass:
Mijn setup:
1 -
Gewoon niet doen. Meerdere personen hier hebben aangegeven dat dat geen goede oplossing is. De tado knop is er niet voor bedoeld. Doorstroming is te laag en de knop gaat in stapjes open/dicht ipv in 1 keer.2
-
Ik heb afgelopen zomer een vloerverwarming gekregen beneden. Boven heb ik allemaal slimme thermostaatkranen van Tado. In de huiskamer hangt een bedrade Tado thermostaat.
Nu heb ik een zoneklep aan laten sluiten met een bypass voor de vloerverwarmingsverdeler. Mijn idee was om de zoneklep bedraad vanuit de thermostaat aan te sturen. Er lijkt immers een mogelijkheid te zijn om het via een relais aan te sturen. Maar hoe krijg ik dit werkend?0 -
Ik zou zeggen kijk eens hier
0 -
Bedankt voor je reactie @Andreplusplus . De pomp van mijn vloerverwarming is een slimme pomp die ingeschakeld als er warmte door de leiding loopt. Ik vind het geen degelijke oplossing als ik ook de haverklap dat systeem aan en weer uit schakel. Die pomp kan er wellicht wel tegen, maar de rest van de elektronica verwacht ik van niet. Daarnaast ben ik nu ook weer niet zo handig om een elektrisch schema in elkaar te knutselen.
Mijn vraag is ook meer, ik zie overal het advies voor een draadloze ontvanger voor die zoneklep. Maar waarom moet dat draadloos zijn? De kamerthermostaat heeft naar mijn idee een optie om bedraad een zoneklep aan te sturen, zo staat het momenteel ook aangesloten. Maar hoe moet ik de kamer thermostaat instellen hiervoor?0 -
@Julius3002 Je hebt een apparaat nodig om de ketel aan te sturen. Dat kan een bedrade thermostaat zijn, of een draadloze ontvanger.
De klep heeft zijn eigen bedrade thermostaat nodig. Je hebt twee opties: 2 bedrade thermostaten of een bedrade thermostaat en draadloze ontvanger.
De bedrade thermostaat op de klep aansluiten (aan/uit is protocol R01, op NC/COM of NO/COM aansluiten). De tweede bedrade thermostaat aansluiten op de ketel volgens ketel protocol en bedrading (volg de wizard). Of de draadloze ontvanger op de ketel aansluiten en instellen met de wizard.
Er moet een thermostaat in de ruimte zitten, als meettoestel. Kan dat niet, dan heb je ook nog een draadloze temp sensor nodig (of je moet de draadloze variant kiezen)
De tado servicedesk moet je even helpen bij het plaatsen van 2 thermostaten in 1 kamer.
0 -
Hi Jongens, Foto van @RobinT
Waarom is het geen optie om een STK op de retour van de Vloerverwarming te plaatsen? Als de retour afgeknepen wordt, dan zal er ook geen warm water van de CV-Ketel door de vloerverwarming stromen toch?
Als het kan, dan is het een kwestie van een insert inschroeven incombinatie met een Tado STK.
0 -
@EEO,
mijn situatie is ongeveer vergelijkbaar zoals op de foto van @RobinT, alleen zonder bypass. Aangezien er bij mij ook al het juiste ventiel in de retourleiding was aangebracht, heb ik hier een STK opgezet. En, alles werkt naar tevredenheid. Alleen, aangezien het verdeelblok voor de radiatoren, redelijk dichtbij de verdeler voor de vvw is geplaatst, gebeurt het weleens, bij warmtevraag van een radiator in een andere ruimte, dat de vvw pomp gaat draaien a.g.v. de automatische pompschakelaar, die reageert op de temperatuurverhoging van het verdeelblok. Dus dan circuleert er wat warm water door de vvw. Dit is echter voor mij geen probleem, aangezien het maar zelden voorkomt.
Mijn situatie:
begane grond-1 open ruimte met vvw, 1 radiator, en een kickspace ventilator verwarming in het keuken gedeelte, die continu openstaat en dus fungeert als een by-pass. Verder STK met slimme draadloze temperatuursensor in de hal en eentje in de schuur.
1e verdieping: 4 slaapkamers en badkamer met STK’s.
2e verdieping: 1 kamer met STK en slimme draadloze temperatuursensor.
Een Nefit Ecomline(20 jaar oud) waarbij de warmwater controle staat uitgeschakeld, deze functie gaf ingeschakeld problemen met de warmwatervoorziening en heeft voor mij geen meerwaarde.
systeem 4 maanden geleden geïnstalleerd en functioneert nu redelijk naar tevredenheid, na in de eerste maanden toch wel wat aanvangsproblemen te hebben ervaren. Maar via deze community, hulp van Tado, en logisch redeneren zijn alle problemen opgelost. Blijf het alleen erg vreemd vinden, dar de “vroege start” optie nog steeds niet goed werkt. Maar goed, dit is wel te omzeilen door de slimme schema’s aan te passen en af en toe een beetje te tweaken.
Radiatoren, die normaal gesproken altijd dicht staan, heb ik zo ingesteld, dat ze 1x per week een kwartier opengaan, zodat de ventielen niet vast gaan zitten.
0 -
Enige tijd geleden gaf ik aan tevreden te zijn met mijn “oplossing” om een STK in de aanvoer van de vw te koppelen aan de woonkamer.
Die tevredenheid daalt. Af en toe klinkt er een hamerend geluid(als een klopboor). Volgens mij omdat er een bypass ontbreekt. Als ik op dat moment een STK (verder) open, houdt het hameren op. Ik heb een huis uit 1990 waar geen verdelers in zitten maar een eenvoudig 2 pijpssysteem. Vanaf de ketel lopen er 2 22 mm pijpen naar beneden waardoor er eigenlijk 2 circuits zijn.
(Niet 2 zones) Een stuk verder wordt het 15 mm)
De vw heeft 3 zones op 1 blok en alleen op de bg.
Daar lopen ook de 2pijpssysteem naartoe.
Bij 1 ervan heb ik een radiator toegevoegd met STK. Daar zit geen bypass op omdat ik ervan uit ging dat de convector de overdruk opvangt omdat die altijd open staat, er zit geen STK op. Hij zit ervoor in dezelfde pijplijn.
Toch hamert het systeem.
Lang verhaal. Als ik een bypass zou maken, waar doe ik dat dan? Bij de vw verdeler? Of bij de laatste radiator. En waarom juist daar.
En andere vraag:
Ik lees de hele discussie over de pompschakelaar icm een zoneregelaar ipv een STK. ik snap alles, behalve het “waarom?. De pompschakelaar schakelt toch de pomp al? Waarom dan toch een extra ST in de woonkamer?
Ik heb een nieuw vw blok met een heel zuinige pomp. (Robot)
Bedankt voor het meedenken.0 -
@Pietza54
Haal een kraan die het dichtstbij de ketel eraf zodat hij blijft lopen(de druk is dan van de ketel). Mocht dit helpen dan is een bypass nodig. Werkte bij mij perfect.0 -
Ik had de kraan eraf(dus helemaal open constant) loste mijn probleem op.0
-
Een bypass heb je nodig omdat de ketel een minimale doorstroom vereist.
Maar in geval van een “hamerend systeem” zou ik ook eens overwegen een wat intelligentere cv-pomp te nemen, die zijn capaciteit kan aanpassen op de warmte vraag.0 -
Dag allemaal,
Ik heb pas twee maanden Tado gebruiker en ben erg tevreden. Bedrade thermostaat in de woonkamer. Geen klep op de vloerverwarming, dacht ik niet nodig te hebben. Traag systeem beneden, snel systeem boven. Maar de kamers boven zitten niet in de zon die wel in de woonkamer schijnt... Wordt dus best warm beneden wanneer de kamers bovenwarmte vragen.
De vloerverwarming wil ik graag met een slime thermostaat knop (STK) schakelen omdat het lastig is de draden te trekken. Maar hoe programmeer ik dat in de app wanneer ik de STK toevoeg aan het systeem? Eigenlijk zou de voeler in de knop uit moeten en de voeler van de thermostaat in de kamer gaan gebruiken. De STK bij de vloerverwarming moet immers niet de kachel gaan aansturen.
Het systeem heeft al een bypass.
Groet, René
0 -
Bij instellingen, kamers en apparaten. Dan ga je naar de kamer(ik heb huiskamer) dan metingen aanpassen op de knop die je wilt gebruiken. (Ik denk dat je dit bedoeld)0
-
Ben mobiel nu kan geen screenshot maken0
-
@Renel Je plaatst de STK in dezelfde ruimte (woonkamer) en het meettoestel is dan de thermostaat (dat is die al - gewoon de knop toevoegen in de ruimte en het gaat vanzelf goed).
Maar kijk ook hier en daar op dit forum naar de diverse ervaringen met een thermostaatknop voor de vloerverwarming. Misschien is het niet ideaal en kun je beter een andere oplossing overwegen, zoals een zoneklep of schakelen van de pomp van de vvw.
0 -
Dag Andre,
Dank voor je info. Lijkt goed te moeten gaan komen. Ik heb nog niet eerder meerdere knoppen in één ruimte hoeven plaatsen.
Dank voor je opmerking over de gekozen optie. Ik had de diverse ervaringen gezien. Het probleem is dat ik geen draadjes op een beetje nette wijze weg kan werken. Zal met kabelgoten moeten :-( De pomp van de vvw is al geschakeld maar schakel aan zodra de toevoer warm wordt, ook al is het al 20°C of veel warmer in de kamer door de zon.
De problemen die ik zie hebben vooral te maken met het ontbreken van een overdrukventiel / bypass. Die heb ik er al in zitten. Mocht het niet werken dan haal ik de STK eraf en is het ventiel gewoon altijd open. Er zijn nog voldoende radiatoren op m'n lijstje om ook van een STK te voorzien. Zodoende durf ik het risico wel aan. Nogmaals, dank voor je opmerking.
Mocht het helemaal niet lukken dan kan ik als elektronicus het bewegen van de pin van de STK wel omzetten in een aan/uit schakelaar voor een ventiel.
René
0 -
@Renel Het is ook een kwestie van doorvoer door het ventiel, dat is maar een heel kleine opening. En als de knop die ook og eens in stapjes opent en sluit ipv helemaal open/dicht… Maar misschien werk het voor jou (als je niet te veel groepen hebt in je vvw)
0 -
Dag Andre,
Ik snap je punt nu. Gedoe met suizen, fluiten en jitteren enzo... Mmmm wordt je idd niet blij van. Ik heb overigens 7 groepen in mijn vvw.
Wederom dank voor je input!!
René.
0 -
Hi, nav dit draadje vandaag een tado knop voor mijn pas aangelegde vloerverwarming geplaatst + een bypass die volgens de aannemer niet aan te leggen was.
Tot nu toe lijkt alles goed te draaien. Ruimte komt prima op temperatuur ( cv watertemp op 30 graden, water in verdeler ca 25 graden).
Aandachtspunt was dat het radiatorventiel 2 verschil aansluitingen heeft. Nav dit draadje had ik onderdelen besteld maar dat was niet volledig.
Gelukkig had de bouwmarkt het goede koppelstuk voor de kant waar normaal de radiator zou zitten0 -
@Rwe Ik ben benieuwd naar je ervaringen over een tijdje. Alleen jammer dat de temperaturen nu zo oplopen dat niet veel gestookt hoeft te worden.😅0
-
Met deze gasprijzen vind ik het wel fijn ;) Tot nu toe voldoet het aan alle verwachtingen.
De temperatuur in de verdeler loopt vlot op als de ketel aanslaat en ik heb geen bijgeluiden gehoord.
Voor mij was dit een snelle/gemakkelijke oplossing omdat ik 1 knop teveel had. Het ventiel + koppelstuk + verdeler zou ongeveer even duur zijn als de oplossing met de zoneklep.
Zou Tado de vloerverwarming pomp ook kunnen aansturen?
0