Slimme radiatorknop in watertoevoer vloerverwarming plaatsen (ipv zoneklep)

Opties
1679111218

Antwoorden

  • Herres
    Herres ✭✭✭
    Opties
    Een vergelijkbare oplossing als Rob2 aangeeft is gebruik van een bedrade thermostaat om de klep te schakelen plus een bedrade thermostaat om de ketel te sturen.
    Ook daar heb je de helpdesk voor nodig om te configureren. Bij mij werkt het zo.
  • Andreplusplus
    Opties

    @Rob2 Ok, dan heb ik niet de juiste termen gebruikt. Ik doel op de draadloze thermostaat+ontvanger waar ik extensiekit heb geschreven, of ik haal toch zaken door elkaar.

    Het blijft maf dat als van de ST naar zowel de klep als de ketel bedrading hebt liggen of makkelijk kunt maken, dat je met een extra apparaatje draadloos naar je ketel moet. Dat is nu net de belangrijkste verbinding, en vaak de grootste afstand in een woning (woonkamer naar ketel op zolder bijv).

    En de rest van wat ik heb geschreven lijkt me wel behulpzaam gezien de vragen op dit forum (en sommige antwoorden).

    Verder blijft men proberen de kosten van een zoneklep te vermijden, waarbij ik van mening ben dat dat niet verstandig is zoals ik schreef.

  • Andreplusplus
    Opties

    @Herres Op basis van jouw posts heb ik precies dat gedaan. Je hebt de helpdesk nodig omdat er ergens weer zo’n aanname in het systeem zit dat er geen 2 STs in één ruimte gekoppeld kunnen worden (je kan niet zelf de 2e ST in dezelfde ruimte plaatsen als de 1e, wat je bij radiatorknoppen en tempvoelers wel kan) en dus kun je niet kiezen dat de 1e de temp bepaalt en de 2e ST gewoon volgt en de zoneklep opent/sluit.

    Wat ik daar jammer aan vind is dat je een ingewikkeld apparaat+software gebruikt voor een hele simpele handeling. Tevens mist daar weer de slimheid van het een tijdje laten nadraaien van de vloerverwarming - daarom kun je het niet zo goed gebruiken voor het schakelen van de vvw pomp, want die zou dan weer te kort draaien (een ook niet de vastloopbeveiliging heeft die pompschakelaars wel hebben). Dus ook daar zie ik wel een verbetermogelijkheid: de tade slave pompschakelaar (en natuurlijk het liefst ingebouwd in de bedrade themostaat)

  • Herres
    Herres ✭✭✭
    Opties

    Haha, mooi voorstel Andreplulus.

    ik heb de opstelling recent omgebouwd naar een pompschakelaar (zonder een klep). Dus een bedrade ST schakelt aan/uit een relais wat de vv pomp schakelt. Het relais wordt tevens bediend door een tijdschakelaar die eens per dag een minuut de pomp laat draaien buiten het stookseizoen. In de ruimte hangt een 2e bedrade ST die de ketel open therm stuurt.

    Eigenlijk heel logisch toch? Het zou prettig zijn als het mogelijk werd gemaakt om het zelf in te stellen, dat geeft Tado extra mogelijkheden, en scheelt de helpdesk werk.

  • Pietza54
    Opties
    Een pompschakelaar laat de pomp sowieso 1 x per dag draaien. Daarvoor is geen extra ST of schakeling nodig toch?
  • Herres
    Herres ✭✭✭
    Opties
    @Pietza54 , dat klopt. Maar ik heb een heel ander principe gemaakt. Hier schakelt Tado de pomp van de vloerverwarming zonder dat er een klep oid aanwezig is.
  • Pietza54
    Opties
    Bij mij heb ik een STK voor de thermostaat van de vloerverwarming geplaatst. En deze aan de woonkamer gekoppeld als ware het een extra radiator. Werkt prima. Daarbij dan de pompschakelaar. Een beetje overbodig. De pomp is nieuw en gebruikt nauwelijks energie.
  • Andreplusplus
    Opties

    @Pietza54 Als het voor je werkt met een STK, heel mooi. Ik heb dat niet gedaan omdat de STKnop niet ineens open en dicht gaat (maar in stapjes) en bovendien maar een kleine doorstroomopening heeft. Dus niet effectief in doorlaten van heet water aan de vvw en kans op geluid (ruis of fluit).

    Dus heb ik ook de pomp geschakeld met een bedrade ST, net als @Herres . Ik heb het nog niet zo luxe als hij, met een extra schakeling om de pomp zeker eens per dag te laten draaien.

  • jaimygo
    jaimygo
    november 2021 aangepast
    Opties

    @Rob2

    Wanneer je een draadloze starterset V3+ koopt krijg je ipv een bedrade Tado thermostaat een draadloze temperatuur sensor geleverd. Hierop zitten dus helemaal geen aansluitingen! Dan moet je alsnog los een bedrade tado erbij kopen om een zoneklep + ketel aan te sturen.


  • Rob2
    Rob2 ✭✭✭
    Opties

    O dat hebben ze dan weer veranderd...

    Dat is een beetje het nadeel bij Tado, je weet nooit wat je krijgt en wat daar mee mogelijk is, dat kan zomaar weer veranderen en dat zetten ze dan niet ergens op de site zodat je dat kunt raadplegen en het ook bekend is bij mensen die het al eerder gekocht hebben.

    Eigenlijk moeten we gewoon bij iedere vraag op het forum antwoorden met "vraag het maar aan de servicedesk!" want die weten hopelijk het antwoord wat vandaag geldig is. Hoewel ik ook al gezien heb dat het antwoord wat een Tado medewerker hier op het forum gaf (dat wat in mijn artikel stond op de vorige pagina wat je aanhaalt) later door de servicedesk weer ontkend werd (dus dat het toch niet mogelijk is de zoneklep draadloos aan te sturen).

    Dus eigenlijk weet je het nooit...

  • TheHoff
    TheHoff
    november 2021 aangepast
    Opties

    Wat een geweldige informatie. Dank allemaal. Ik was bang dat ik ons Tado systeem moest gaan vervangen voor een duur EvoHome systeem van Honeywell. Althans, dat advies had ik van verschillende winkels gekregen.

    Na dit alles gelezen te hebben denk ik dat ik toch voor de slimme radiatorknop op de invoer van de vloerverwarmingpomp ga (voor de bestaande thermostaat welke de watertemp bediend). Heb nog een knop liggen en net een draadloze wandthermostaat aangeschaft.

    Wel heb ik hier nog een vraag voor, ik ga de vloerverwarmingpomp in een wand wegwerken met een luik (en een kast er voor). Dus hij wordt lastig toegankelijk om batterijen te wisselen. Zou ik ook de Slimme radiatorknop bij de ketel kunnen plaatsen? (voor de beeldvorming, in onze woning hebben wij gewone radiatoren met tado knoppen en een bedrade Tado thermostaat. De vloerverwarming wordt aangelegd in ons tuinhuis.). Want bij de ketel zou ik er een stuk makkelijker bij kunnen.

    In het tuinhuis zet ik dan de draadloze Tado thermostaat neer, welke de warmteaanvraag aan de slimme radiatorknop bij de ketel doet.

    Wij hebben in onze woning 2 radiatoren zonder thermostatische knoppen, en dus altijd aan staat. Een bypass is dan niet nodig.

    Is dit een realistische oplossing? En zo ja, heeft iemand een advies welke thermostatische radiatorkraan ik het best kan bestellen?


    Oh ja, Tado support zei dat het niet mogelijk is de tado voor de huidige thermostaat te plaatsen. Maar dat zal inderdaad komen doordat misschien mensen de huidige kraan gaan vervangen.

  • Herres
    Herres ✭✭✭
    november 2021 aangepast
    Opties
    Ja, dat kan in principe als de leiding naar het tuinhuis rechtstreeks zonder andere aansluitingen naar de cv ketel loopt.
    Een punt van aandacht is de afstand van de sensor in het tuinhuis tot de bridge. Als die te groot is dan wordt de verbinding slecht, en werkt het niet.
  • TheHoff
    Opties

    Bedankt voor je reactie. Werken de inviduele knoppen niet als hub bij Tado? Dus dat de knoppen via elkaar met de hub communiceren. De afstand is trouwens 16 meter van hub tot tuinhuis, met 2 slimme radiatorknoppen er tussenin.

  • Herres
    Herres ✭✭✭
    Opties
    Nee, ieder Tado apparaat communiceert met de bridge.
    16 m kan te ver zijn. Voordat u het gaat installeren zou ik dat goed testen.
  • Abrink
    Opties

    Hallo allemaal. Ik heb geprobeerd het eea uit te zoeken over Tado en om dit systeem op een vloerverwarminginstallatie aan te sluiten. Heb al behoorlijk wat nuttige informatie gevonden maar zou mijn situatie graag voor de zekerheid in dit topic aan jullie voorleggen. De situatie is als volgt: in woning is geheel nieuwe systeem voor vloerverwarming aangelegd met vloerverwarmingverdeler. Alle radiatoren zijn uit de woning verwijderd.

    De gewenste situatie is dat de woonkamer en drie slaapkamers (allen op begane grond) een eigen zone toebedeeld krijgen. In de woonkamer komt een thermostaat met draad te hangen. De slaapkamers zou ik graag schakelen met de add-on wired smart thermostaten van Tado.

    Zoals ik uit jullie berichtgeving op dit forum begrijp kan ik op de vloerverwarmingverdeler de Tado slimme radiatorknoppen installeren om deze te schakelen aan de thermostaten in de kamers maar wordt deze oplossing niet door Tado aangeraden vanwege het 'knijpen' van de watertoevoer en risico op oververhitting. Ik zie wel dat verschillende gebruikers deze oplossing hebben geprobeerd en dit voor hen werkt. Kan ik voor mijn situatie negen slimme radiatorknoppen op de verdeler plaatsen om deze vervolgens te schakelen aan de thermostaten in de kamers? De oververhitting zou ik willen voorkomen met instellingen op de CV. Heb ik dit correct of is dit totaal niet werkzaam en moet ik naar een andere oplossing/systeem kijken?

    Bij voorbaat dank

    Ari


  • Herres
    Herres ✭✭✭
    november 2021 aangepast
    Opties
    @Abrink
    Kijk maar eens naar deze, die heeft het ook zo gedaan.
    Mooie oplossing.

    https://community.tado.com/nl/discussion/10800/verlengstuk-thermostaatkraan-knop#latest
  • Abrink
    Opties
    Ow wat een mooie oplossing! Ga even proberen contact te leggen met de bedenker :) Dank voor je hulp!
  • Joher
    Opties

    @KeesKettingkast inmiddels na jou post van 18 januari is er bijna een jaar voorbij. Maar ik heb met interesse jou posts (en ook die van anderen) zitten lezen. Ik heb sinds kort ook tado aangeschaft en alle radiatoren incl vloerverwarming heeft een thermostatische knop. Er zit bij de vloerverwarming een bypass en standaard drukmeter.

    Nu is bij mij het volgende probleem wat meestal optreed wanneer iemand gaat douchen. Op dat moment gaat 1 van de radiatoren op de bovenverdieping heel hard bonken. Als ik de knop dan opendraai (of heel ergens anders eentje opendraai) dan stopt het bonken weer.

    Nu ga jij in de post van 18 januari het volgende aan:

    "Het bleek dat een monteur de aanvoer- en afvoerleiding heeft verwisseld tijdens de werkzaamheden. Lekker dan."

    Hoe kan je goed onderzoeken of de leidingen verkeerd om zijn?

    Ook heb ik nog geen schakelaar bij de vloerverwarming pomp zitten. Zou het kunnen zijn dat dat de oorzaak is? Ergens anders had ik gelezen dat de pomp uitzetten eigenlijk alleen maar is om energie te besparen en niet perse voor de installatie belangrijk is.

    Of zou het helpen als ik op één van de radiatoren een 'normale' knop plaats? En zo ja, waarom zou dat dan helpen?

  • haan101
    Opties
    @KeesKettingkast zelf heb ik hier geen ervaring mee, zou je niet alle kranen dicht kunnen draaien en diegene die je wilt controleren open zet. Dan kun je voelen waar de warmte begint en volgen. Nogmaals “mijn theorie”.
  • Herres
    Herres ✭✭✭
    december 2021 aangepast
    Opties
    @Joher
    Controle of de radiatoren goed zijn aangesloten is een kwestie van voelen. Boven komt het warme water binnen, onder komt het koudere water naar buiten. Vooral goed te voelen als de radiator net start.

    Schakelaar vloerverwarmingpomp is inderdaad alleen voor energiebesparing, en lost je geluiden niet op. (Tenzij de vloerverwarming niet hydraulisch neutraal is, test dit door de stekker eruit te trekken tijdens het bonken. Lost dit het op?)

    Het plaatsen van een normale knop is bedoeld voor een systeem zonder bypass. Omdat je aangeeft dat je al een bypass hebt gaat het je niet helpen.
  • Joher
    Opties

    @Herres @haan101 Bedankt voor antwoorden. Inmiddels heb ik alle radiatoren gecheckt en die lijken gewoon goed aangesloten te zijn.

    Ik ga de volgende keer tijdens bonken even de stekker uit de vloerpomp trekken kijken of dat werkt.

    De bypass zit bij de vloerverwarming zelf met een druk meter, ik weet niet of ik eventueel nog een extra bypass moet hebben omdat de ketel op zolder staat en de leidingen naar de radiator die bonkt stoppen in diezelfde kamer als waar het bonken is.

  • Joher
    Joher
    december 2021 aangepast
    Opties
    @Herres vanavond toen de douche aanstond begon het bonken weer in de slaapkamer van m'n dochter. Ik heb gelijk de pomp van de vloerverwarming uit de stekker gehaald en het bonken was direct over. Als ik de stekker er weer in deed begon het bonken weer.

    Jij hebt het over hydraulische neutraal. Wat betekend dat?
  • haan101
    Opties
    Haal eens bij de cv die het dichtstbij de ketel staat de thermostaatkraan vanaf. Dan zet je de leiding open zodat de ketel zijn warmte kwijt kan. Een grotere bijpass zeg maar.
  • haan101
    haan101 ✭✭
    december 2021 aangepast
    Opties
    Ik weet dan staat de radiator constant open maar proberen waard.
  • Herres
    Herres ✭✭✭
    december 2021 aangepast
    Opties
    @joher Een kopie van internet geplukt met uitleg over hydraulisch neutraal.
    “Hydraulisch neutraal wil zeggen dat de pomp van de regelunit geen invloed uitoefent op de stroming in de rest van de verwarmingsinstallatie en andersom. De circulatiepomp van de verdeler veroorzaakt dus geen waterstromingen in de cv-leidingen.

    Bij een hydraulisch actieve verdeler “zuigt” de pomp het warme water als het ware aan, waardoor het warme water het systeem instuwt. Hydraulisch actieve verdelers worden door ons aangeraden indien de cv-ketel meer dan 6 meter vanaf de verdeler gelegen is.”

    Wat er dus gebeurt als de douche aangaat is dat alle waterstroming geblokkeerd wordt, maar de pomp van de vv pompt nog water het systeem in. In principe zou de bypass dit moeten doorlaten. Maar kennelijk is het anders.
    Kun je een paar foto’s posten van de vloerverwarmingapparatuur en ook de bypass?
  • Joher
    Opties

    @Herres @haan101 Weer bedankt voor jullie berichten.

    Het berichte over hydraulisch neutraal had ik inmiddels gevonden op internet :D. Maar toch bedankt. Je uitleg daarbij had ik niet gevonden. Dus was je bedoeld is dat de alle thermostaatkranen als het ware dicht gaan bij douchen en dat de pomp van de ketel uit staat (voor de verwarming dan), maar dat de vloerverwarming water nog het hele systeem in pompt (omdat die gewoon doorloopt) en daardoor de druk oploopt. Als dat zo is dan zou de druk in de afvoer dus te hoog worden (begrijp ik dat goed) en gaat daarom de thermostaatknop ook kloppen zeker?

    Ik heb even wat situatie foto's toegevoegd. Misschien hebben jullie een idee hoe ik dit het beste kan oplossen. (Misschien ook een thermostaatkraan bij de afvoer er tussen?).

    In ieder geval al onwijs bedankt voor alle reacties.


  • haan101
    Opties
    Probeer eens een kraan eraf te halen bij het dichtstbijzijnde radiator vanaf de ketel. Dan zet je de radiator helemaal open en de ketel zijn warmte kwijt kan.
  • Herres
    Herres ✭✭✭
    Opties
    Het gaat niet over kwijt raken van warmte. Het probleem is de watercirculatie tgv de vv pomp. Misschien helpt het openen van een kraan. Maar anders zou ik het vragen aan een cv installateur, of op een forum wat is gericht op centrale verwarming. Het is niet Tado gerelateerd.
  • Joher
    Opties
    Ja, ik begrijp nu idd dat het de pomp moet zijn die het probleem geeft. Ik ga er verder mee aan de slag. Bedankt voor de input, die heeft zeker geholpen!
  • Herres
    Herres ✭✭✭
    Opties
    Succes, en ik ben wel benieuwd welke oplossing eruit komt.