w.Intercom = i;img.ProfilePhoto.ProfilePhotoMedium { padding: 10px; }Situazione particolare, credo.. o semplice ignoranza. — tado° Community

Situazione particolare, credo.. o semplice ignoranza.

Buongiorno,
Io non sono molto pratico in materia e quindi volevo esporre il mio caso sperando che qualcuno possa aiutarmi.
Ringrazio in anticipo chiunque abbia la pazienza di leggere sto pippone e cercare di capirci qualcosa per aiutarmi :p

Ho acquistato qualche componente tado X, ma ora mi chiedo se ho fatto bene e come potrei gestire meglio la mia situazione, che è questa:

Ho una casa di 2 piani + taverna + mansarda (quindi 4 piani totali).
I due piani principali sono serviti da due termostati (che ho sostituito con i termostati cablati tado X) che si collegano ognuno alla propria valvola di zona (le valvole di zona non hanno un collegamento elettrico alla caldaia).
Uno sarebbe per la zona giorno ed uno per la zona notte.

Ad ogni radiatore di queste ho aggiunto le testine tado X.

Passando invece agli altri due piani, non sono serviti da nessun termostato e, per ora, al posto dei radiatori classici, sono equipaggiati con due termoconvettori ad acqua in disuso.
Il problema è che dentro questi scorre acqua H24 se la caldaia è accesa.
Vorrei evitare di chiudere i rubinetti di queste zone per avere almeno un minimo di calore generato dai convettori...

Il mio problema sostanzialmente è questo:
Stupidamente pensavo che i termostati fossero collegati in qualche modo alla caldaia e che quindi collegando i termostati tado° avrei potuto decidere di spegnere la caldaia a piacimento, evitando che l'acqua calda giri H24 nei piani non serviti da valvola di zona, più che altro perché se no la caldaia resta sempre in funzione.

Mi chiedevo però, a questo punto, se anche ci fosse stato il collegamento, avrei potuto realmente fare questa cosa o semplicemente mi ero fatto un'idea sbagliata di come funzionano questi aggeggi?

Stavo pensando di comprare il radioricevitore X per collegare la caldaia alla rete tado°... Ma la domanda è:

Se lo faccio, dopo potrò dire al termostato di spegnere la caldaia?

E come funziona dal momento che ogni zona può avere solo un regolatore di zona?

I termostati che si collegano alle valvole di zona, dovranno avere come regolatore di zona il radioricevitore?

Scusate se ho fatto un po' di confusione ma ci sono certi punti che non capisco e spero di essere solo io a complicarmeli.

Grazie mille a chiunque voglia perdere tempo a provare ad aiutarmi..
Tagged:

Answers

  • policywonk
    policywonk Volunteer Moderator

    Hello. Am sorry we have not got around to looking at your enquiry. This is a google translation of your enquiry.

    'I have a 2-storey house + basement + attic (so 4 floors total). The two main floors are served by two thermostats (which I replaced with tado X wired thermostats) which each connect to their own zone valve (zone valves do not have an electrical connection to the boiler). One would be for the living area and one for the sleeping area. To each radiator of these I added the tado X heads.

    Moving on to the other two floors, they are not served by any thermostat and, for now, instead of classic radiators, they are equipped with two disused water convector heaters. The problem is that water flows inside these 24 hours a day if the boiler is on.

    I would like to avoid closing the taps in these areas to have at least a minimum of heat generated by the convectors...

    My problem is basically this: I stupidly thought that the thermostats were connected in some way to the boiler and that therefore by connecting the tado° thermostats I could decide to turn off the boiler at will, preventing the hot water from running 24 hours a day on floors not served by a zone valve, mostly because otherwise the boiler always remains in operation.

    However, I was wondering, at this point, even if there had been the connection, could I really have done this thing or had I simply gotten the wrong idea of how these things work?

    I was thinking of buying the X radio receiver to connect the boiler to the tado° network... But the question is:

    • If I do this, will I be able to tell the thermostat to turn off the boiler afterwards?
    • And how does it work since each zone can only have one zone controller?
    • Should the thermostats that connect to the zone valves have the radio receiver as zone regulator?

    Sorry if I've made a bit of confusion but there are certain points that I don't understand and I hope it's just me who complicates them.'

    If I understand you correctly, your first priority is to stop the boiler from pumping heat into the areas which have those disused water convector heaters. My first response would be to recommend that zone valves are fitted to the outgoing pipes feeding those two floors, and then connect the zone valves to a thermostat. In this way, you would be able to fit a wired smart thermostat and control those floors from your mobile app.

    Assuming you want to avoid involving a plumber, you will have to make compromises.

    1. if you fitted a wireless receiver to the boiler, it is true that the radiator valves and the wired thermostats would together determine when the boiler must produce heat. When none of them want heat, the boiler would not be authorised to operate, so technically you would save some energy. It will not be ideal.
    2. However it is important to consider this. The wired thermostat controlling the zone valves, also affect the other radiators which have their own thermostats. This causes a complication. To overcome problems with imbalance it is important to do the following, if you do not want to involve a plumber:
      1. Do not apply a thermostatic valve to the radiator closest to that wall thermostat.
      2. Also turn down the flow, so that it heats more slowly than the rest, so that other radiators can get the temperature they need before this remaining room gets warm enough to shut off the entire loop.

    Here is the google translation of my thought process.

    Se ho capito bene, la tua prima priorità è impedire alla caldaia di pompare calore nelle aree in cui sono presenti i termoconvettori in disuso. La mia prima risposta sarebbe quella di raccomandare di montare valvole di zona sui tubi in uscita che alimentano questi due piani, quindi collegare le valvole di zona a un termostato. In questo modo, potresti montare un termostato intelligente cablato e controllare quei piani dalla tua app mobile.

    Supponendo che tu voglia evitare di coinvolgere un idraulico, dovrai scendere a compromessi.


    Se montassi un ricevitore wireless sulla caldaia, è vero che le valvole dei radiatori e i termostati cablati determinerebbero insieme quando la caldaia deve produrre calore. Quando nessuno di loro vuole il riscaldamento, la caldaia non sarebbe autorizzata a funzionare, quindi tecnicamente si risparmierebbe un po' di energia. Non sarà l'ideale. Tuttavia è importante considerare questo. Il termostato filare che controlla le valvole di zona, influenza anche gli altri radiatori che hanno i propri termostati. Ciò causa una complicazione. Per superare i problemi di squilibrio è importante fare quanto segue, se non si vuole coinvolgere un idraulico: Non applicare una valvola termostatica al radiatore più vicino a quel termostato a parete. Abbassa anche il flusso, in modo che si riscaldi più lentamente degli altri, in modo che altri radiatori possano raggiungere la temperatura di cui hanno bisogno prima che la stanza rimanente diventi abbastanza calda da spegnere l'intero circuito.

    Questo ti aiuta a rifletterci? Se hai altre domande, ritorna, cercheremo di non impiegare molto tempo a rispondere.