Vaillant VC 182E mit Tado Raumthermostat - Räume zu Kalt
Hallo zusammen,
ich habe an einer Vaillant VC182e (älteres Modell ohne Möglichkeit die Pumpensperre einzustellen) das Tado Set installiert wie in der Anleitung an 7-8-9 das funktioniert prinzipiell auch erst mal ganz gut.
Nur leider hab ich das Problem dass ich seither die Räume kaum mehr Warm bekomme, zuvor mit dem Calormatic VRT 330 ging das problemlos.
Mir kommt es vor als würde der Brenner zu Früh aufhören mit Heizen, da die Heizkörper am Ende nicht mal richtig warm werden. Testhalber auch schon mal die Pumpe auf Dauerlauf gestellt um das ausschließen zu können dass es iwie an der kurzen Pumpen Nachlaufzeit liegt. Der Brenner geht dann erst wieder an wenn die Heizkörper schon quasi kalt sind.
Gibt es eine andere Anschlussmöglichkeit als die 7-8-9? Habe irgendwo hier was von 3-4-5 gelesen aber nichts Konkretes. Oder eine Möglichkeit dem Raumthermostat zu sagen er soll länger Wärme vom Brenner bzw. der Therme anfordern? Mit dem Calormatic waren die Heizkörper in der Aufheizphase konstant heiß.
Beste Antwort
-
Tut mir wirklich leid dir an dieser Stelle nicht weiter helfen zu können. Das Thema SmartHome und Smarte Steuerung war bei den damaligen Thermen einfach noch kein Thema. Hier haben die Hersteller auf Ihre eigenen Thermostate gesetzt und alle Drittanbieter eher Stiefmütterlich behandelt. Wobei das heute teilweise auch noch so ist.
Wichtig für dich ist jetzt tatsächlich ob du dir ein neues Gerät ans Bein binden möchtest. An der Stelle solltest du dann auf jeden Fall drauf achten, das die neue Therme einen digitalen eBus hat und mit deinem Wunschsystem voll kompatibel ist.
Je nach dem was du dir für ein Gerät holen möchtest, liegst du Brennwertthermen ab 1800 EUR und Kombithermen mit WW ab 2600 EUR (ausgehend von Wolf und steigend). Hier musst du dann nur noch jemanden haben der das anklemmt.
Da hast du jetzt die bekannte Qual der Wahl 😌 😮
0
Antworten
-
Darf ich fragen, wie lange du tado bereits nutzt?
tado brauch eine gewisse Zeit um sich auf die Gegebenheiten deiner Räume einzustellen. Kannst du mal bitte schreiben welches tado Setup du tatsächlich vor Ort einsetzt.
0 -
Hallo,
habe das V3+ Kit mit Thermostat (verkabelt) und 2 Heizkörper Thermostaten + 3 Heizkörper Thermostate
das verkabelte Thermostat ist über 7-8-9 mit der Therme verbunden. Im Selben Raum sind 2 Heizkörper die jeweils mit einem Heizkörper Thermostat ausgestattet sind.
Und die anderen 3 Heizkörper Thermostate jeweils in einem anderen Raum.
Das habe ich gelesen dass die sich die Gegebenheiten vor Ort anlernen. Nun ist aber schon 2 Wochen installiert und es ändert nicht wirklich was. Die Absenkung kann ich aktuell gar nicht benutzen da ich die Räume dann überhaupt nicht mehr warm bekomme komme von 19° in 4h nicht mal auf 20°.
Mit dem Calormatic war das kein Problem auch von 17° und deutlich tieferen Außentemperaturen.
edit: dazu muss ich sagen dass ich nun die Umwälzpumpe im Dauer Betrieb habe was auch nicht unbedingt Sinn der Sache ist. Wenn ich das nicht mache dann geht das ganze aber noch weniger mit dem Setup.
0 -
Ok. Fangen wir mal von vorn an. 7-8-9 ist eine rein analoge 24V Schnittstelle. Diese ist schon etwas besser als die reine Relais Schaltung, welche dann über 3-4-5 angeschlossen wäre und nur "ein / aus" kennt.
Das bedeutet, dass die Schaltung grundsätzlich dem Brenner eine Soll-Leistung vorgeben kann. Quasi eine Modulation nach folgendem Schema
- je Größer die Temperaturdifferenz ""Ist"" zu ""soll"" desto Größer die Gasflamme
- je Kleiner die Temperaturdifferenz ""Ist"" zu ""Soll"" desto kleiner die Gasflamme
- wenn Temperatur ""Ist"" höher wie ""soll"" dann Brenner aus
Überprüfe bitte mal folgendes:
Raum-Thermostat und HK-Thermostaten in einem Raum, sollten in der App auch diesem Raum als Einheit zugewiesen sein. Das Raumthermostat sollte in der App als "messendes Gerät" definiert sein. Das Rumthermostat sollte möglichst weiter weg von den HK-Thermostaten installiert werden. Weitestgehend ohne Zugluft und der gleichen. In der App den Raum über die Temperaturkorrektur der tatsächlichen Temperatur angleichen (Thermometer/Hygrometer).
Sofern das bei deiner Therme geht, die Pumpenleistung erhöhen (nicht Dauerbetrieb)
0 -
Hallo,
das ist genau so eingerichtet. Beide Heizkörper Thermostate und verkabelter Thermostat sind im selben Raum zugeordnet und auch das verkabelte als Hauptmessgerät.
Es bleiben aber auch alle Räume kalt bzw. heizen gleich Schlecht.
Es ist definitiv zu Kalt, tatsächliche Temperatur wie gefühlt. Über 20° komm ich so gut wie nicht egal wie hoch ich einstelle und wie lang ich warte.
Pumpemleistung lässt sich nicht erhöhen. Wie aber schon geschrieben vorher mit dem Calormatic VRT 330 welcher ja auch an der 7-8-9 angeschlossen war gab es auch keine Probleme mit der Temperatur da war es immer warm oder wurde.
0 -
Hast du die Taktung deiner Therme mal beobachtet? Alle Thermostate ausschalten. Dann wieder ein und beobachten was dein Brenner und deine Pumpe macht. Geht der Brenner vielleicht in eine Taktsperre kurz nach dem Starten?
Was hattest du vorher für HK-Thermostate? Manuelle oder elktronische?
0 -
Schau dir auch mal die Einstellungen in deinem Away Modus an. Wichtig hier die "Minimaltemperatur" und "Vorheizen vor Ankunft".
0 -
Ich hatte vorher Manuelle Thermostate.
Taktsperre? Ja er heizt einmal auf dann bekommen die Heizkörper heißes Wasser. Geht relativ schnell wieder aus und dann dauert es eben eine ganze Weile bis das nächste mal Wärme angefordert wird bzw. bis er wieder heizt, was ja wohl von der Brennersperre kommt. Aber es wird eben nicht mal so lang geheizt dass die Heizkörper am ende der Reihe richtig warm werden, der Rücklauf bleibt kalt sprich es kühlt schon unterwegs so weit aus weil eben zu vmtl. kurze Brenner Laufzeit bzw. zu kurze Wärme Anforderung, da dies mit dem anderen Raumthermostat ging kann es ja imho kaum plötzlich an der Therme liegen.
Es hat nichts mit dem Away Modus zu tun. Vorheizen ist aber an. Aber es wird auch wenn kein Away Modus aktiv war etc. nicht wärmer als Knappe 20° egal wie hoch die Thermostate stehen. Sprich wenn ich jetzt alle auf 25° stelle hab ich heute Abend am 22Uhr noch immer keine 20° in der gesamten Wohnung.
0 -
Ok. Ich denke wir nähern und dem Problem. Du hast recht, es ist eher unwahrscheinlich, dass deine Therme nicht richtig funzt.
So wie du es beschreibst, hast du eine Einstrang Heizanlage. Richtig?
Probiere mal folgendes: Nehme mal bitte in der App, alle HK-Thermostate aus deinem Raum heraus und ordne die einem anderen Raum zu. Es darf nur das Raumthermostat in diesem Raum sein. Jetzt schraubst du die alten manuellen Thermostate drauf und drehst die volles Rohr auf. Wenn es, wie ich vermute, an den HK-Thermostaten liegt, sollten alle HK warm werden.
0 -
Das kann werde ich nachher Testen, nur werden die Heizkörper ja heiß also so ist es nicht aber halt nur kurzzeitig weil sie durch den Kalten Raum eben super schnell auskühlen und keine neue Wärme bekommen. Man hört auch nicht dass die das Ventil zu machen.
Wobei das ja dann auch nicht richtig Sinn der Sache wäre ;) wollte ja extra die Thermostate, dass ich die Räume unabhängiger heizen kann bzw nicht alle anderen Räume Kalt bleiben wenn der Raum mit dem Raumthermostat sagt "mir ist warm genug" :D
edit: im Anhang noch ein Bild zum aktuellen Setting nicht, dass wir ein Missverständnis haben es sind nicht alle Thermostate im selben Raum zugeordnet. Sondern alle dem Raum in dem sie auch sind.
0 -
Das soll auch keine Dauerlösung sein.
Du schreibst, dass dein Rücklauf kalt bleibt. Wenn dem so ist, muss es auf der gesamten Strecke irgendwo ein Ventil geben, welches nicht richtig regelt. Damit erzeugst du in deiner Therme einen Hitzestau und der Brenner schaltet aus weil er die Wärme nicht los wird. So die Theorie.
Nehmen wir mal an, eines deiner Ventile ist versifft und lässt sich nur schwer bewegen. Dann kann es möglich sein, dass ein tado Thermostat es nicht schafft den Stift zu bewegen und das Ventil vollständig zu öffnen.
Deshalb der Test mit den manuellen Thermostatköpfen. Denn mit der Hand schaffst du es dann in der Regel schon.
0 -
ist das bei dir auch so ähnlich eingestellt?
0 -
Genau. Das messende device ist der verkabelte Thermostat
Und die anderen Räume nutzen diesen als Zone Controller damit die unabhängig davon Wärme anfordern können.0 -
Hi, die Armen 😅 aber ja so hatte ich es im Wohnzimmer mit der calormatic aber ich hatte es so verstanden dass da auch welche mit Regelung hin sollen. Sonst heizt das Wohnzimmer ja egal wie warm es ist immer mit wenn ein anderer Raum Wärme anfordert 🤔
Die steht auf 7,5 👆🏼 Also direkt nach dem anschlag. Die wird ja auch richtig warm Bzw die Heizkörper richtig heiß aber eben nur kurz.
Imho läuft der Brenner nicht lang genug. Wie ich oben schon geschrieben hab, bzw lief mer mit der alten Regelung mE deutlich länger.0 -
Abstand ca 4m
Das ist komplett freistehend.
Das problem betrifft aber weiter alle räume nicht nur das Zimmer und ich hab das auch probiert es funktioniert ja auch dass ein anderer Raum nach Wärme fragen kann wenn das Wohnzimmer die eingestellte Temperatur erreicht hat. Dann springt die Therme an. Wie das laut tado Anleitung und Einbau Anleitung sein soll. :-)
Nur werden diese halt nicht warm genug.0 -
Die hat 18kW aber das hat doch bis zu dem Wechsel funktioniert 🤔 wieso sollen nun plötzlich die Heizkörper zu wenig Temperatur abnehmen 🤔
Die tado Regler sind komplett offen (nachgeprüft) die Heizkörper werden in kurzer Zeit heiß… aber eben nur ein Teil bis zu den letzten kommt die Wärme nicht wirklich die bleiben lau, das hat ja vorher funktioniert.0 -
@taiqi78 Wie prüfst du bei den tado HK Thermostaten ob ein Ventil voll offen sind?0
-
Ja die calormatic hatte ich. Die Therme ist eine VC182E
Doch bis zu dem Umbau wurden alle Räume warm wenn ich wollte als Sauna 😅
Ich habe das mit den 25°C schon probiert ändert nichts.
Habe aktuell alle Thermostate unten und es bleibt das selbe Problem.
Die letzten werden schon warm aber eben von Heizkörper zu Heizkörper weniger.
Ich habe Vorlauf und Rücklauf. 🤔 oder was meinst du?
Es klemmt kein Ventil, bzw auch das müsste dann zufällig mit dem Einbau des tado raumthermostat passiert sein. Habe ich aber auch geprüft. Es muss aber auch nicht alles durch jeden Heizkörper 🤔 sondern kann auch daran „vorbei“ strömen weiß nicht wie das Bauteil heißt 😅0 -
@cortana so nun hab ich noch getestet wenn ich die Thermostate anschraube aber nicht komplett fest ziehe dass die noch minimal spiel haben wenn sie ganz geöffnet sind. Dann wird er fest wenn ich ihn unter aktuelle Raum Temperatur drehe. Drehe ich ihn höher ist er lose. Was imho definitiv für Komplett geöffnet spricht. Also heisst für mich komplett auf machen tun sie definitiv.
Scheint irgendwie keine einfache Lösung zu geben ausser dass ich die Alte Steuerung wieder anbaue und auf die tado° Regelung verzichte. :(
0 -
@Lp3g gut das mag sein, das werde ich nun aber ja nicht ändern 😅 und ohne tado° hat es ja funktioniert die letzten 20 Jahre bis eben da hin.
Ganz simple Ur alte Danfoss Thermostate waren dran.
Kann ich montieren ja, wobei sich mir nicht erschließt was das zu Thermostat ganz weg ändert? Ganz weg bedeutet doch alles offen.
Und so ging es ja mit nur dem tado° Raumthermostat auch nicht.
Sprich egal was es regelt wenn es sich nicht umstellen lässt an der Stelle Bleibt mir ja nur der Rückbau oder liege ich da falsch?
Foto kann ich machen sieht man aber nicht viel mehr die Leitung verschwindet einfach in der Wand.0 -
Hallo nochmal, meinen Recherchen nach Steuer die calormatic über den Widerstand auch die Flamme Ansich und wie ich das nun sehe (Messe) macht die tado° immer direkt Vollgas… das würde dann vermutlich das immer wieder schnelle abschalten erklären?
Und sich vermutlich auch nicht ändern lassen?0 -
Hi, also beides war Bzw ist an 7-8-9 angeklemmt.
Und vielen Dank das es das schlimmste ist hast du bereits erwähnt :) #wayne es hat die letzten 30 Jahre perfekt funktioniert. Ich habe es ohne und mit den alten Thermostaten Probiert das bringt mir leider aber nichts dafür brauche ich keine tado° Regelung wenn ich nur den Raum Thermostat ersetze…
Ich wollte gerne freundlich eine Lösung erfragen wie ich das System sinnvoll nutzen kann oder eben ob es nicht geht… jemand der mir erklärt oder erklären will dass etwas das seit 30 Jahren funktioniert ohne Probleme Müll ist hilft mir eben dabei nicht weiter.
So denn0 -
Nochmal ich weiß nun dass es ein ganz schlechtes System ist. Es funktioniert mit der Calormatic. Aber eben nicht mit dem tado° Raum Thermostat
Die Frage ist weiter kann man das dort dementsprechend anpassen oder nicht… da du dies nicht beantworten kannst oder willst bringt mir die Aussage nichts…0 -
Jemandem ständig zu schreiben, dass sein eingebautes Heizsystem "scheiße" ist, hilft in der tat niemandem weiter. Zumal sich das entweder garnicht oder nur mit sehr viel Aufwand ändern lässt. Wir sind hier um den Leuten hier zu helfen und nicht noch öl ins Feuer zu kippen.
Ein guter Hinweis war tatsächlich, dass du das Problem in allen Räumen hast. Hier können wir wohl fehlerhafte Ventile ausschließen. Eine Frage hätte ich noch zu einem Satz den du schon eher geschrieben hast.
Und die anderen Räume nutzen diesen als Zone Controller damit die unabhängig davon Wärme anfordern können.
Was genau ist damit genau gemeint? Wir müssen auf jeden Fall ausschließen, dass nicht irgend ein Thermostat in den Anderen Räumen die Therme ausschaltet weil es ausreichend Wärme hat. Notfalls verbinde doch mal nur ein Thermostet mit deinem Raum Thermostat um zu sehen ob die Heizung ordentlich ballert.
Nebenbei solltest du tatsächlich nur zum Test mal dein "altes" anschließen. Nicht das genau beim Wechsel irgend etwas einen Fehler produziert.
Wenn das alles nichts hilft, wäre der nächste schritt ein anderes tato Raumthermostat zu versuchen. Wir wollen mal nicht aus dem Auge verlieren, dass auch dieses einen Fehler produzieren kann.
Kopf hoch mein Guter. Das wird schon. Die Hoffnung stirbt doch bekanntlich erst zum Schluss 😉😎
0 -
Wie oft noch ich habe alte Regler ohne Regler alte calormatic getestet das geht alles…. Es geht nur mit der Raumsteuerung von tado° nicht.
Da bleibt es zu kalt nachdem ich nun heute seit 7uhr 23° in allen Räumen eingestellt habe bin ich bei 20,7° im wärmsten Raum.
A07 ist eingestellt und genau das ist meine Frage weiterhin ob man an der Stelle irgendwo was anders einstellen kann dass es eben funktioniert oder ob ich eben dann zurück bauen muss und alles zurück senden da es offensichtlich an einer VC182E mit 7-8-9 nicht sinnvoll funktioniert.0 -
@cortana danke :)
Ja das habe ich ausgeschlossen ich habe ja auch wie du gesagt hast mal die Thermostate abgeschraubt (und auch die alten drauf) das Problem bleibt gleich.
Wie ich es sehe heizt die Therme zu krass hoch und vor überhaupt die Wärme wirklich überall abgekommen ist schaltet sie schon ab und geht dann in die Brenner Sperre.
Scheinbar, deshalb oben die Frage, ist es so dass die calormatic 330 das irgendwie anders macht mit der läuft der Brenner deutlich länger da schaltet der erst ab wenn am Rücklauf schon langsam wieder heißes Wasser ankommt.
Entweder habe ich ab der Reglung etwas falsch, oder man kann etwas anders einstellen dass die Flamme kleiner bleibt? kA 😧1 -
In microcontroller Forum hatte ich gelesen dass die Flamme eben über den Widerstand gesteuert wird.
Deshalb hatte ich die Annahme dass die calormatic das macht und tado° eben nicht? 🤔
Habe auch mal versucht ob es sich vielleicht ändert wenn ich andere Stufen einstelle also 3 5 etc. an der Heizung… aber leider nicht. Dafür wird es auch bei 3 gleich warm wie bei 7 oder 9 und der Brenner läuft genauso alle ~5 min 🤦🏼♂️0 -
Also ich habe mich jetzt mal tief in die Problematik mit deiner Therme eingelesen. So wie es ausschaut wirst du hier warscheinlich zu keiner befriedigenden Lösung kommen. Die Schnittstelle 7-8-9 erzeugt nicht nur bei dir diesen Fehler mit smarten Regelungen. Hier gibt es einige aus andern Ecken der SmartHome Scene wie etwa Homematic, netatmo usw. die mit deinem Thermenmodell das gleiche Problem haben.
Hier war sogar der Vorschlag eine Relais Schaltung zwischen Therme und dem original Thermostat einzubauen. Alles nichts halbes und nichts ganzes.
Auch der Weg über 3-4 ist nicht wirklich die Lösung. Das ist nur ein/aus und ob das mit tado funktioniert ist fraglich.
Es tut mir wirklich leid, dass es für deine Therme keine schöne Lösung gibt.
1 -
@Lp3g die Aussage "normal ist" 3-4-5 hilft mal wieder genauso nicht. Meine ist eben an 7-8-9 angeschlossen seit eh und je und funktioniert da ja auch. Und ich kann weder Brennersperre noch Pumendrehzahl einstellen, dass da Problem an der Modulation liegt bzw ob man da was einstellen kann bezog sich meine Frage.
Hättest du gelesen was ich geschrieben habe und nicht nur angemerkt dass meine Anlage scheiße ist hätte man sich das ganze Tippen sparen können.
@cortana danke. Ja habe ich auch und war deshalb etwas hilflos :) wollte nachher mal noch messen ob die tado° an 7-8-9 bzw an zwischen 7 u 9 irgendwas Regelt oder eben nur die 24V durchschaltet und eben deshalb der Brenner einfach immer Vollgas läuft. Die Erkenntnis hilft mir dann zwar nicht aber dann weiß ich es wenigstens sicher :o)
Hab hier im Forum gelesen dass es welche über 3-4-5 machen bzw. 3-4 aber ja das gefällt mir auch nicht wirklich und wird ja eben dann den selben effekt haben wie wenn zwischen 7 u 9 einfach immer die Volle Spannung anliegt und der Brenner eben nicht geregelt wird.
Werde mal noch den offiziellen Support bemühen aber sehe leider wie du schon schreibst keine Lösung ausser Rückbau.
1