Vloerverwarming & radiatoren aansturen met 1 bedrade thermostaat voor zoneklep + 1 voor de ketel?
Hi allemaal,
Er is al best veel geschreven over het effectief aansturen van vloerverwarming (beneden) en radiatoren (in de rest van het huis). Inmiddels heeft tado ook 2 geadviseerde oplossingen:
- bedrade thermostaat in woonkamer die zoneklep aanstuurt, extensiekit aan ketel voor de andere apparaten
- draadloze thermostaat in woonkamer, bedrade thermostaat bij vloerverwarming die zoneklep aanstuurt, extensiekit voor de andere apparaten
In het forum wordt een derde optie geopperd, nl. om in plaats van een zoneklep een slimme thermostaatknop te installeren en die in dezelfde kamer als de bedrade thermostaat te configureren. Nadeel: de thermostaatknop stuurt op hele graden en gaat niet gegarandeerd alleen open/dicht dus kan ook je vloerverwarming afknijpen.
Ik vraag me af of er ook een vierde optie is, namelijk een bedrade thermostaat in de woonkamer die de ketel aanstuurt + een bedrade thermostaat bij de vloerverwarming die de zoneklep aanstuurt (die moet dan de temperatuur van de thermostaat in de woonkamer pakken) Weet iemand van jullie of dit kan?
Antwoorden
-
Nee volgens mij is die optie er niet. Net zoals het geen optie is om met de bedrade thermostaat in je woonkamer de ketel aan te sturen en dan met een extensiekit de zoneklep aan te sturen.
0 -
Balen. Ik had 't ook aan de klantenservice gevraagd. Krijg net antwoord van Jurian:
Hi,
This is NOT possible.
Only the way described below is possible:
Hallo,
Bedankt voor uw bericht.
Voor verwarmingssystemen waarbij een centrale kamerthermostaat zowel de vloerverwarming als de radiatoren regelt, raden wij aan om tado° te gebruiken zoals uitgelegd in de 2e of 3e optie in dit Help Center artikel.
Zoals u in het artikel kunt lezen, is onafhankelijke regeling van de kamer met vloerverwarming ten opzichte van de kamers met Slimme Radiatorknoppen alleen mogelijk indien er een zoneklep toegepast is. Deze zoneklep zal dan de warmtetoevoer van de vloerverwarming stoppen als de kamer met vloerverwarming op de juiste temperatuur is.
tado° werkt met vrijwel alle zonekleppen- hoogspanning, laagspanning, normaal open en normaal gesloten. Aangezien deze opstelling een wijziging aan uw bestaande leidingsysteem vereist, raden wij u aan de hulp van uw plaatselijke verwarmingsmonteur in te roepen.
Als u in Nederland woont, raden we aan om contact op te nemen met 50five en daar een offerte aan te vragen inclusief installatie van een zoneklep. Vertel 50five dan of u gebruik wilt maken van optie 2 (Slimme Thermostaat in de kamer, bekabeld aangesloten op zoneklep) of optie 3 (Draadloze Temperatuursensor in de kamer, Slimme Thermostaat naast de zoneklep)
Voor België, hebben we op dit moment geen installatie partner.
Indien u of uw installateur meer technische informatie wenst over de installatie van tado° op uw verwarmingsinstallatie, neem dan een kijkje in onze professionele installateurshandleiding Slimme Thermostaat - Handleiding voor vloerverwarming en radiatoren.
Mocht u nog verdere vragen hebben dan horen wij het graag.
Met vriendelijke groet,
Uw tado° team0