Dat zou inderdaad niet horen te gebeuren. Regelt de radiator in de woonkamer wel normaal als de houtkachel uit staat?
0 -
Correctie, heb je een Tado knop op de radiator in de woonkamer, of alleen maar de Tado thermostaat? Dat is niet helemaal duidelijk.
Zonder Tado radiatorknop in de woonkamer is het natuurlijk logisch dat de woonkamer opwarmt als een andere slimme knop de ketel aanzet........
0 -
We hebben een thermostaat in de woonkamer en 1 knop op de badkamer en 1 knop op een werkkamer. Gister avond moest de badkamer verwarmen, toen ging de radiator beneden loeien terwijl het door de houtkachel al ruim 23 graden was. Dat is raar. Toen hebben we gister de badkamer op een andere zone regelaar gezet. Maar nu is de badkamer vanmorgen niet aan gegaan omdat het beneden nog te warm was om aan te slaan.0
-
En nu begint de verwarming beneden op te warmen (staat op 10 uur) en nu gaan ze in alle ruimtes aan. Terwijl de werkkamer niet aan moet0
-
In de woonkamer zit dus geen thermostaatknop.
Het is logisch wat er dan gebeurt:
Als de badkamer om warmte vraagt gaat de cv heet water en maken, en dat stroomt waarheen het kan. Dat is naar de badkamer (want de knop staat open) en naar de woonkamer, want daar zit geen knop die het afsluit. De houtkachel zorgt er alleen voor dat de thermostaat geen warm water vraagt. Maar als er door een andere ruimte warmte gevraagd wordt houdt de thermostaat het niet tegen.
Je zou op de radiator in de woonkamer dus een Tado knop moeten plaatsen dan is het opgelost.
0 -
Klinkt heel logisch. Maar ik dacht dat de thermostaat alles regelde waar geen tado knop op zit. En dat de tado knoppen alles alleen regelen voor de radiator waar die op is aangesloten?0
-
Ja dat klopt wel grotendeels, maar niet helemaal. Radiatoren waar geen knop op zit worden ook gevoed door heet water in het systeem. Ook als dat water wordt gevraagd door een andere knop in een andere kamer. Er staan geen bordjes in de leidingen om het water de weg te wijzen, het gaat waar het kan.
0