app blijft aangeven: radiatorknop niet gemonteerd.
Op de radiator zit een heimeijer radiatorknop.
Ik kan de tado er zo opdraaien en heb geen adapter of pinnetje nodig of geplaatst.
Volgens de site hoeft dit ook niet.
Echter ik blijf de melding houden: knop niet gemonteerd.
Ik snap niet wat ik fout doe.
Klopt mijn redenering dat ik de knop er zo op kan draaien en zo ja, waar ligt dit aan aan.
Antwoorden
-
Hmmm dat is raar;
hoor je m wel 'zoemen' (kalibreren), en kan je als je t 'voetje' hebt geplaatst, zie je dan een pinnetje vd Heimeijer uitsteken?
0 -
ik heb momenteel hetzelfde probleem met een zojuist geplaatste radiatorknop,
het betreft een MNG radiatorknop die volgens Tado zonder adapter gemonteerd
kan worden, heb meerdere kranen in huis zo vervangen.
Iemand idee wat er mis kan zijn ??
0 -
Dat is vreemd, Ik kan niet goed inschatten hoeveel marge er zit voor het indrukken van de pin door het motortje.
Wat je het best kan doen is de knop resetten (batterijen eruit geloof ik) en opnieuw proberen?
0 -
Installed 4 Smart Radiator Thermostats. The 3rd had "radiatorknop niet gemonteerd" in the APP.
Removed the batteries, (twice), mounted on the radiator, solved.
Success!
0