w.Intercom = i;[Release] Instellen maximale CV Water temperatuur via de app - OpenTherm — tado° Community

[Release] Instellen maximale CV Water temperatuur via de app - OpenTherm

Hallo,


Op 28.10.2022 is het mogelijk om de maximale CV watertemperatuur aan te passen op uw tado thermostaat zonder contact op te nemen met onze klantenservice.


Uw installateur heeft nu de mogelijkheid om de maximale CV watertemperatuur aan te passen voor tado Slimme Thermostaten (V3 en V3+, waar de Internet Bridge een serienummer heeft beginnend met "IB"), Extensiekits en Draadloze ontvangers die op OpenTherm ingesteld staan.

  1. Download de "tado for installers" app in de Play of App store.
  2. Open de app, en scan de tado bridge
  3. Doe de "system check"
  4. Aan het einde van deze check, mits de tado op OpenTherm staat ingesteld is het mogelijk om de maximale CV watertemperatuur aan te passen.
  5. Het kan voor sommige ketels nodig zijn om de ketel een reset te geven (30 minuten stekker eruit) voor de instelling toegepast worden.

Waarom niet direct in de app: Na onderzoek met onze gebruikersbase is gebleken dat de meeste van onze klanten geen idee hadden van wat een maximale keteltemperatuur zou moeten betekenen. Daarom is besloten deze feature niet direct in de normale tado app toe te voegen om het risico te voorkomen dat mensen een te lage temperatuur instellen en het huis niet meer warm kan worden, waardoor er een hogere aantal vragen naar onze support zou komen. Dit betekent niet dat deze feature nooit naar de normale app zal komen, maar in ieder geval niet de komende maanden.



Originele Post:

De water temperatuur van Warm water kan via de app ingesteld worden.

Het zou fijn zijn om dit ook te kunnen doen voor de CV Water temperatuur.

176
176 stemmen

Active · Laatst bijgewerkt

«1345

Reacties

  • Heb hier zelf ook op gestemd

  • Het is al bizar dat het standaard op 55C staat, terwijl dat in Nederland volgens de voorschriften op 60C standaard moet staan i.v.m. legionella.

  • Wellicht zou een toevoeging nog zijn dat je hier de cv temperatuur ook helemaal op 0 kunt zetten. Dan zou dat direct kunnen fungeren als de (elders) gevraagde zomerstand.
  • B79
    B79 Volunteer Moderator
    Wat gaha zegt zou wel een hele waardevolle toevoeging kunnen zijn.
    En die standaard instelling voor tapwater van 55 graden heb ik ellenlange discussies gehad met tado. Dat snappen ze daar echt niet. Legionella blijkt iets te zijn wat alleen in Nederland voorkomt of zo. En wij de enige zijn op de wereld die daar dood aan kunnen gaan.
    Het blijft wel een Duitse firma. De speculaties die ik daar over denk mag je zelf invullen.....
    net als het laten dood vriezen van je klanten door een helpdesk die pas na een week reageert.
  • Zou wel nuttig zijn. Ik heb niet de hele dag de hoge temp nodig. Hangt ook af met heoveeel mensen je het huis bewoont/douche gebruikt.

    Euh, is er geen legionella programma - 1 maal per week temp op 65° zetten en alles is dood. (De ATAG methode). Nog een nieuwe feature dan.

  • Dit zou een waardevolle toevoeging zijn voor dit systeem, De meeste basis gegevens van de cv zouden instelbaar moeten zijn via de app van Tado ipv op de CV zelf.

  • Dit geldt m.i. niet alleen voor de temperatuur instellen (handig), maar vooral ook:

    - Temperatuurmaximum en -minimum kunnen instellen

    - De aanwarm- en afkoeltijd instellen (dwz dat je kan instellen dat de ketel gradueel om meer vermogen moet vragen en afbouwen)

    Beide helpen enorm om getik in de leidingen te voorkomen. Mijn vorige thermostaat (Remeha iSense) kon dat instellen en daarmee heb ik het getik in mijn oude systeem grotendeels weg kunnen krijgen. Nu met de Tado thermostaat is dat weer vrolijk terug, want de ketel gaat bij grote warmtevraag direct door naar 80 graden op hoog tempo. Daar worden de leidingen niet zo blij van. En ja, de tado thermostaat staat op moduleren ;-)

  • Rob2
    Rob2 ✭✭✭

    Naar ik begrepen heb is het open therm protocol alleen gestandaardiseerd voor algemene functies zoals een standaard thermostaat heeft, en zijn al die speciale dingetjes die je op je Remeha ketel kon (en anderen op hun ander merk ketel) merk-specifiek en werken dus alleen maar als je thermostaat en ketel van hetzelfde merk zijn.

    Als Tado dat ook wil doen moeten ze overeenkomsten sluiten met al die merken om hun protocol details te krijgen en te mogen gebruiken, en dat zal voor Tado wellicht te veel werk zijn, te veel geld kosten, of helemaal niet mogelijk zijn omdat die merken daar geen medewerking aan geven.

    Overigens werkt mijn verwarming (met modulatie) zonder tikken met de Tado net als ie daarvoor deed met de Honeywell, terwijl de vorige ketel die geen modulatie had wel getik gaf. Bij mij geeft de ketel icm de Tado ook regelmatig water van 40 graden ofzo. Ik denk dus dat het ook wel wat te maken heeft met je ketel (hoe slim is de software in de ketel vs de thermostaat, wellicht was er bij Remeha meer intelligentie in de thermostaat gelegd en minder in de ketel?)

  • B79
    B79 Volunteer Moderator
    Dit zou echt ideaal zijn.
  • Het alleen ideaal maar eigenlijk gek dat het nog niet kan. Op afstand kunnen ze het wel voor je aanpassen dus zou ook vanuit app moeten lukken
  • @Jurian Super om te horen. Gaat het dan alleen om Max temperatuur, of ook aankwamen-/afkoelsnelheid?
  • Zou heel wenselijk zijn, nu moet ik het de HD laten doen en zou niet nodig hoeven zijn. Misschien kunnen ze ook gelijk de watertemperatuur vn het CV water zichtbaar maken in de app? Mijn Nefit Easy kon dit ook via opentherm.

  • Benieuwd wanneer deze feature komt. Vandaag de iSense vervangen en ik mis deze instellingen nu al. Graag zowel Max als minimum temperatuur en aanwarmtijjd.
  • Je zou in de instellingen van je cv ketel kunnen kijken. Bij mijn vaillant is er een optie om de gevraagde cv aanvoer tenperatuur weer te geven. Tado stuurt met 3 verschillende aanvoertemperaturen. Zodra hij de hoogste vraagt, kan ik in mijn ketel zien dat hij 70 graden vraagt. De laagste aanvoertemperatuur die hij vraagt is 45 graden. Check dus even de optie in je cv ketel menu: gevraagde/gewenste aanvoertemperatuur.
  • Gezien ik alleen vloer en wandverwarming heb is 55 graden veel te warm. Deze functie om de temperatuur in te kunnen stellen is dan ook essentieel.
  • Nuttige toevoeging, zeker bij vloerverwarming
  • Ik heb mijn Remeha iSense RF draadloze thermostaat vervangen omdat hij stuk was. Ik kon daarmee o.a. de CV water temperatuur mee instellen.

    Het was altijd al een onding, alles weg bij batterij verwisselen en moeilijk te koppelen met ketel, dus ik was eigenlijk blij toe. Ik wilde beslist niet weer zo'n rot ding kopen.

    Dus heb ik een Remeha e-Twist geïnstalleerd, helaas niet draadloos.

    Maar er stond op de Remeha website dat de functies volledig compatible waren met de i-Sense. Dat bleek na installatie niet het geval, ik kon de CV water temperatuur niet meer instellen! Na klagen bij Remeha mocht ik hem terugsturen. Ik heb dat niet gedaan want ik had toen geen tijd om snel een andere te zoeken en de vorige was stuk.

    Nu ben ik weer gaan zoeken en kwam via Google bij de Tado terecht. De App geïnstalleerd, in demo mode kon ik daar ook niets over vinden. Toen maar hier gezocht. Om te constateren dat ook de Tado de CV temperatuur neit kan instellen. En ook niet snel reageert op een vraag vanuit deze community.

    Ik wil beslist een oplossing voor mijn probleem. De CV temperatuur staat nu 90 60 graden en ik heb uitsluitend vloerverwarming dus had hem altijd tussen de 35 en 40 graden, afhankelijk van de temperatuur buiten.


    Is Tado op korte termijn van plan om de software te updaten zodat je CV water temperatuur wel kunt instellen?

    In de tussentijd ga ik weer verder zoeken naar een bruikbare thermostaat.

  • B79
    B79 Volunteer Moderator
    Bij tado gaat niks op korte termijn.
    Soms zelfs helemaal niet.
    Maar ik begin steeds meer een groot voorstander te worden van deze Optie. Er is veel meer rendement te halen als je dit setpoint eenvoudig kan aanpassen. Ipv iedere keer naar de zolder moeten klimmen om het daar op de ketel aan te passen.
    Het zou nog mooier zijn als je dit per ruimte kan instellen. Bv als je vloerverwarming hebt in de woonkamer, dan de woonkamer op bv max 40 graden zetten. Een radiotor op de badkamer mag best de volle hoge temperatuur krijgen van bv 70 graden. Betekent wel dat al de badkamer verhoogd wordt er dan weer 70 graden bij de vloerverwarming komt. Maar dat is dan niet zo erg. Dat wordt wel weer bij geregeld door de verdeler.
  • Interessant draadje. En verbaas me erover dat dit niet kan. Het instellen van de temperatuur voor de CV. Sinds gisteren de Tado spullen actief en nu hele systeem op de hobbel, omdat de cv door stookt tot 80 graden (ingesteld 70 graden). Het is ook volstrekte kolder om met vloerverwarming zo heet te stoken. de verdelers gaan gewoon dicht bij 35 a 40 graden en dan stookt die de enige radiator in de wc tot kookpunt.

    Dus graag spoedig instelbaar maken!

    (en ga nu uitzoeken hoe ik de aan/uit situatie kan aansluiten op de ketel, dan kan ik zelf de maximum in de ketel tenminste instellen.)

  • De vraag om dit instelbaar te maken voor de app is genoteerd. Ik begrijp het punt, en vraag dit ook vaker aan onze ontwikkelaars.

    Dat gezegd hebbende, het is ook nu al door onze support in te stellen. Stuur ze een berichtje en de gewenste max temperatuur, en ze kunnen dit instellen.

  • Ik heb dit onlangs gevraagd en kreeg van jullie support te horen dat dit niet kon....

    Kan natuurlijk liggen aan het feit dat ik ebus gebruik?
  • In 1 zin:
    Zoals de omschrijving aangeeft en talloze gebruikers al om vragen maar graag door medewerkers van de helpdesk separaat door de gebruikers op de community aangegeven moet worden: update de software van de thermostaat met o.a. instelbare aanvoer temperatuur voor cv water.
  • Zou inderdaad serieuze verbetering zijn!

  • Inmiddels een weekje aan het mailen met support. Maar het is nog niet ingesteld. Bericht wat ik net ontving is dat het naar het installatie team doorgezet wordt.

    Ik ben benieuwd, want ik wordt nu gek van het systeem, zoals het nu aangestuurd wordt. Gierende afsluiters en ketel die elke keer de boel opslingert naar 70 a 75 graden. En is er op dit moment alleen een Tado thermostaat actief.

  • Het door de gebruiker zelf instellen van de maximale aanvoertemperatuur van de cv in de App kan bijdragen aan een beter comfort. Zeker als kouder of warmer wordt.

    Nu moet je de servicedesk vragen om het te verhogen of te verlagen. Bij andere slimme thermostaten kan je dit zelf doen wanneer het jou uitkomt zonder tussenkomst van een servicemedewerker.

    Graag zsm deze optie toevoegen

  • zeker nuttig lijkt me ! +1