Nieuwe CV ketel blijft aan staan
Hallo,
Vandaag hebben we een nieuwe CV ketel gekregen en sindsdien blijft die draaien.
Met een 'domme' thermostaat werkt wel alles gewoon.
- Oude CV Ketel: Nefit Ecomline Classic
- Nieuwe CV Ketel: Intergas Xtreme 36 CW5
In de app (desktop) heb ik de cv ketel aangepast maar onze Tado V3+ kan geen contact maken.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Beste Antwoord
-
Ja dat is een typisch geval van verkeerde aansluiting gebruikt voor de thermostaat.
Bijvoorbeeld als je een Tado met de +/- aansluit op een ketel die een aan/uit contact verwacht en daar een flinke spanning op zet, dan krijg je dit.
Kennelijk heeft die installateur niet eerst gekeken wat voor thermostaat er zit (OpenTherm of andere bus dan wel aan/uit) en de boel maar op de gok aangesloten. Jammer maar helaas.
5
Antwoorden
-
Hoi,
Bedankt voor de toelichting. Inmiddels is er een nieuwe installateur geweest, die ook constateerde dat de CV ketel niet meer uitging zodra de Tado thermostaat was aangesloten. Hij heeft hem doorgemeten en kwam tot de constatatie dat die niet meer in staat was door te geven dat de ketel uit moest. Toen we hem openmaakten, zagen we dat er wat doorgebrand was.
Zou het kunnen dat deze schade is onstaan bij het vervangen van de ketel en slecht aansluiten van de thermostaat? Alles werkte namelijk prima tot de ketel werd vervangen.
Groet, Tetsuro
0 -
Zoiets verwacht je natuurlijk niet. Aan de zwarte plek te zien is er aardig stroom gelopen. Wel balen dat je thermostaat gesneuveld is hier door.0
-
Op de E-bus heb je dit probleem niet, daar mag je de + op de - en de - op de + aansluiten.
Zelf heb ik wel de + op de + en - op de - aangesloten, al is het E-bus
Ketel werkt via OpenTherm
0