Vragen over implementatie van Tado
Beste leden en/of klantenservice,
Op dit moment hebben wij een Honeywell T6R thermostaat hangen, zodat het warm is in huis. Wij hebben meer dan € 600,- uitgegeven aan Tado apparatuur. Graag leg ik u even voor wat wij hebben aangeschaft:
- 4 verticale slimme Tado thermostaten
- Starterskit met een Tado thermostaat en bridge en 2 horizontale slimme thermostaten
- Extensiekit (net binnengekomen)
Wij hebben een aantal vragen:
1. Wat is het verschil tussen een extensiekit en een draadloze ontvanger? Deze laatste wordt ook als apart apparaat weergegeven in de Tado app om toegevoegd te worden.
____________________________________________________________________________________
Graag leg ik u de situatie voor hoe wij onze verwarming in huis hebben geregeld.
In onze bestaande woning hebben wij alles verbouwd, waardoor alle radiatoren er nieuw in zijn gekomen. Ook alle leidingen zijn vernieuwd en verplaatst. De HR-ketel is ook nieuw. Dit betreft een Intergas Xtreme 36. Deze hangt boven de vloerverwarmingsverdeler. Deze wordt aangestuurd door een Honeywell T6R met een draadloze module (welke naast de ketel hangt op de benedenverdieping).
Op de benedenverdieping hebben wij als hoofdverwarming vloerverwarming liggen. Geen radiatoren. Deze vloerverwarming wordt aangestuurd door een vloerverwarmingsverdeler met 7 groepen, waarvan 6 op de benedenverdieping zijn gevestigd. Één groep gaat naar boven naar de badkamer.
Deze vloerverwarming is eigenlijk een LT-zone (laag temperatuur zone), maar is nog niet zo ingesteld, omdat er maar één thermostaat is.
Op de bovenverdieping hebben wij 4 slaapkamers met elk een aparte radiator met een slimme Tado thermostaat. In de badkamer hebben wij vloerverwarming welke via de vloerverwarmingsverdeler op de benedenverdieping wordt aangestuurd. Ook hebben wij in de badkamer een handdoekradiator zonder Tado thermostaat. Deze dient namelijk als bypass, als alle andere radiatoren dicht zitten.
___________________________________________________________________________________
Nu is onze 2e vraag:
2. Wat zijn de mogelijkheden voor het instellen van onze Tado apparaten?
3. Er zijn geen kabel getrokken naar wanden waar de thermosta(a)t(en) moeten komen te hangen. Daarom hebben wij een extensiekit gekocht. Doen wij hier goed aan?
________________________________________________________________________
Zoals u hierboven wellicht heeft kunnen gelezen willen wij eigenlijk twee zones creëren. Een laag temperatuur (LT-zone) en een hoogtemperatuur zone (HT-zone). Op deze manier kan de vloerverwarming (benedenverdieping + badkamer) en de radiatoren (bovenverdieping) apart van elkaar worden bediend. Waarom? Stel we zitten beneden en de bovenverdieping hoeft niet te worden verwarmt, dan is de Honeywell T6R de warmtevrager. De Tado vertellen we dan dat er voor boven niet gestookt hoeft te worden. Er wordt in dit geval met laag temperatuur verwarmt, omdat de vloerverwarming maar een lager temperatuur nodig heeft ten opzichte van de radiatoren.
4. Adviseert u hierin? Of is het misschien handiger dat er een 2e Tado thermostaat komt in plaats van een Honeywell T6R?
________________________________________________________________________
Wij zijn benieuwd naar de visie/advies van anderen. Alvast bedankt!
Antwoorden
-
hallo Massri,
Als ik het goed begrijp hebben jullie van Tado de volgende apparatuur:
- 6 slimme radiatorknoppen
- 1 slimme thermostaat
- 1 bridge
- 1 extensiekit
(zie ook https://support.tado.com/nl/articles/3387312-welke-functie-hebben-de-individuele-tado-apparaten)
Ik neem aan dat de Intergas ketel via het opentherm protocol is aangesloten op de Honeywell thermostaat.
Antwoord op de vragen:
1. Wat is het verschil tussen een extensiekit en een draadloze ontvanger?
Zie https://support.tado.com/nl/articles/3387312-welke-functie-hebben-de-individuele-tado-apparaten
2. Wat zijn de mogelijkheden voor het instellen van onze Tado apparaten?
Met de extensiekit of een slimme thermostaat stuur je normaal gesproken de ketel aan op basis van het opentherm protocol. Echter jullie hebben de Honeywell thermostaat op de ketel aangesloten en daarmee kan de Tado aansturing niet worden aangesloten op jullie ketel. Dat betekent dat de Tado slimme radiatorknoppen op de slaapkamers geen warmtevraag kunnen sturen (zij geven de CV geen commando om warmte te geven), de Tado slimme radiatorknoppen werken daardoor als een niet-intelligente radiator thermostaat.
3. Er zijn geen kabel getrokken naar wanden waar de thermosta(a)t(en) moeten komen te hangen. Daarom hebben wij een extensiekit gekocht. Doen wij hier goed aan?
De extensiekit is hier niet voor bedoeld, die is bedoeld om draadloos (zonder kabels) de CV te kunnen aansturen binnen een Tado systeem.
4. Adviseert u hierin? Of is het misschien handiger dat er een 2e Tado thermostaat komt in plaats van een Honeywell T6R?
Oplossing: vervang de Honeywell thermostaat door de Tado slimme thermostaat. Voor een uitleg zie hiervoor de 2e optie bij https://support.tado.com/nl/articles/3487152-hoe-kan-tado-verschillende-kamers-aansturen-bij-een-combinatie-van-vloerverwarming-en-radiatoren
0