Tado blijft verwarmen terwijl dat niet nodig is
Antwoorden
-
@keesvlees Maar wel met kans op niet optimale aansturing. Als de ketel kan moduleren (en welke moderne ketel kan dat niet?) zou je niet moeten gaan voor een aan/uit regeling0
-
Dank Keesvlees,
Had hetzelfde probleem. (10 radiatoren in huis, 3 met TADO kraan, Ketel blijft warmte afgeven terwijl alle thermostaatkranen en de kamerthermostaat uit staan). Heb mijn kamerthermostaat uit het systeem gehaald en opnieuw geïnstalleerd waarbij ik nu wel eerst mijn oude thermostaat opgezocht heb en de draadjes toch iets anders aangesloten. Nu werkt alles naar behoren.
0 -
Het begint meestal met "ik heb de handleiding voor installateurs gevolgd" door mensen die geen installateur zijn!
Die mensen kunnen beter https://tado.com/start volgen zoals ook op het papiertje in de doos staat. Dan krijgt men veel meer begeleiding en als je dat dan volgt komt het goed.
(het enige wat je, in Nederland, niet hoeft te doen is je hele stroom afschakelen. Trek gewoon de steker van de ketel uit het stopcontact, dat is voldoende. in de meterkast hoef je niet te zijn)
0 -
Goedendag,
Ik had dit probleem ook en na het spelen met de instellingen helpt het bij mij om de open raam detectie uit te zetten
Groetjes,
Renaldo0 -
Hier hetzelfde probleem. Ben hier al een tijdje aan het klooien geweest en denk dat ik het nu opgelost heb.
Situatie:
Mijn huis is voorzien van stadsverwarming. De huiskamer heeft een eigen “zoneklep” in de toevoer zitten waarmee de cv aanvoer apart bediend kan worden. De verwarming in de rest van het huis (verdieping) is niet aangesloten op een klep en de ruimtes zijn apart regelen d.m.v. een thermostatische radiatorknop.
De badkamer wilde ik graag de temperatuur in tijdsblokken regelen. Daarom hebben we daar een tado radiatorknop gemonteerd. Op het moment dat om 5:30 de badkamer ging verwarmen, werd het in de huiskamer ook heel erg warm zonder dat daar thermostaat op dat moment om warmte vroeg.
Inmiddels ben ik erachter dat de slimme thermostaat de “ketel” aanstuurt om warm cv-water te maken voor de badkamer. Op het moment de badkamer warmte vraagt, stuurt de slimme thermostaat in mijn geval de “zoneklep” aan als ketel en verwarmt dan ook meteen de huiskamer mee omdat deze klep open gestuurd wordt.
De oplossing is om de radiatorknoppen los te koppelen van de zone indeling van de thermostaat. Die vindt je in instellingen, kamers, de ruimte aanklikken waarin je het desbetreffende product in hebt gemaakt (in mijn geval badkamer) kiezen. Onderin staat het kopje zone regeling. Deze los koppelen van de verwarmingszone (in mijn geval huiskamer). Dan communiceert de radiatorknop niet meer met de slimme thermostaat en werkt stand alone.
Volgens mij is dit een oplossing voor meerdere mensen in deze blog die dit probleem ervaren.
1