Module electrische vloerverwarming
Ik heb een elektrische vloerverwarming. Wordt er gewerkt aan een module om die ook te kunnen managen? Het zou ideaal zijn om ook die te kunnen aansluiten op de rest van mijn tado omgeving.
Beste Antwoord
-
Hallo,
tado° kan maximaal 6A schakelen. Controleer daarom bij de aansluiting op elektrische verwarmingssystemen of de schakelstroom lager is dan 6A. Kent u de maximale schakelstroom die door uw kamerthermostaat loopt. Dit staat in de productspecificatie of kan door een elektricien worden gemeten.
Als je de maximale schakelstroom van je systeem niet kunt bepalen, kunnen wij, op basis van het gedeelte van de ruimte dat moet worden aangestuurd, een schatting maken. Hiervoor zou het nuttig zijn om een productbeschrijving van uw vloerverwarming te sturen.
Verder willen wij erop wijzen dat als een temperatuursensor momenteel is aangesloten op uw kamerthermostaat, je deze niet kunt gebruiken met tado°. Als je de kamerthermostaat vervangt door tado°, wordt de temperatuursensor losgekoppeld en verliest je de beveiliging tegen oververhitting.
Groet,
Michael