Praktisch omgaan met vloerverwarming
Situatieschets van de toekomstige situatie (nieuwe woning):
- Vloerverwarming met 6 groepen voor 1 ruimte (de benedenverdieping).
- Vloerverwarming met 4 groepen voor 3 ruimtes (2 slaapkamers en 1 badkamer op de 1e etage).
- Twee radiatoren voor 2 kamers op de 2e etage.
Is het mogelijk om met de Tado oplossing het volgende te doen?
- Implementeren van 1 slimme radiatorknop voor de vloerverwarming op de begane grond en deze te laten inregelen op de refentietemperatuur van de slimme thermostaat in de woonkamer (dus niet de temperatuur van de slimme radiatorknop zelf).
- Implementeren van 4 slimme radiatorknoppen op de regelaar van de vloerverwarming op de 1e etage (een voor elke groep) en vervolgens 2 te koppelen als 1 ruimte. Voor de 3 ruimtes op de 1e etage een thermometer waarvan de meetwaarde als referentietemperatuur gebruikt wordt (heeft Tado kleine thermostaten hiervoor?) zodat de ruimtes apart geregeld kunnen worden.
- Implementeren van 2 slimme radiatorknoppen op de 2 radiatoren op de 2e etage.
Met als opzet dus een omgeving met 7 slimme radiator knoppen, 6 ruimtes, 3 (simpele) thermostaten en 1 slimme thermostaat.
Heeft iemand ervaring met een dergelijke opzet? Omdat er 2 regelunits voor vloerverwarming gaan komen kan ik niet beide bedraad aansluiten op de slimme thermostaat. In mijn beleving zou bovenstaande ook moeten werken al kan ik zo 1,2,3 niet vinden of er een ander referentietemperatuur ingesteld kan worden dan de slimme radiator knop en of er losse thermostaten zijn om een slimme radiator knop op een ander locatie in te stellen.
Alle input is welkom. Bedankt.
Antwoorden
-
Hallo leonm,
Bedankt voor je interesse in tado°
- Ja, dit is mogelijk
- Dit is mogelijk echter raden wij dit af. De knoppen zullen erg dicht op elkaar zitten waardoor ze een instabiele verbinding zullen ondervinden.
- dit is ook mogelijk
Om zones/kamers individueel aan te kunnen sturen, heeft tado° Slimme Radiatorknoppen geïntroduceerd. De Slimme Radiatorknoppen communiceren met de Slimme Thermostaat, die vervolgens de CV ketel aanzet. Zodoende kunnen de Slimme Radiatorknoppen warmte aanvragen, hoewel het in de kamer met de Slimme Thermostaat al warm genoeg is. Voor een optimale verwarmingsaansturing raden wij aan, om ook Slimme Radiatorknoppen te installeren in de kamer met de Slimme Thermostaat. De Slimme Radiatorknoppen zorgen dat in die zone de radiatoren dichtgeknepen worden als de gewenste temperatuur daar bereikt is, terwijl andere zones mogelijk nog warmte vragen.
De Slimme Radiatorknoppen kunnen echter niet voorkomen dat er warm water door de vloerverwarming wordt gepompt. Als de kamer waar de Slimme Thermostaat hangt is voorzien van vloerverwarming, is het nodig om een aanpassing te doen aan uw verwarmingssysteem. U laat een “zoneklep” plaatsen (tado° is geschikt voor zowel 'normaal open' of 'normaal gesloten' kleppen, zowel laagvoltage als 230v), die door het relais in de Slimme Thermostaat open of dicht gezet kan worden. Er is dus een bedrade aansluiting tussen Slimme Thermostaat en zoneklep nodig. Omdat de Slimme Thermostaat effectief met één apparaat tegelijkertijd bedraad kan worden, moet deze draadloos communiceren met de Extensiekit (draadloze ontvanger) van tado°. Laatstgenoemde moet direct worden bedraad op de CV-ketel. Voor de radiatoren zijn Slimme Radiatorknoppen nodig.
In Nederland kunt u voor het installeren van de zoneklep en eventuele prijsopgave van benodigde tado° producten contact opnemen met onze partner www.Wifithermostaten.nl
In België kunnen wij voor u op dit moment geen installateur aanraden, graag contact opnemen met uw eigen installateur voor de installatie van de zoneklep.
**Samenvattend:** Wij raden aan om de Slimme Thermostaat te bedraden aan een (te installeren) zoneklep (of direct op de vloerverwarmingspomp), die zodoende de zoneklep (of pomp) open of dicht zet. Zodoende kan voorkomen worden dat de ruimte met vloerverwarming meelift op een warmte-aanvraag van bijvoorbeeld een Slimme Radiatorknop in de slaapkamer. Omdat de Slimme Thermostaat effectief met één apparaat tegelijkertijd bedraad kan worden, moet deze draadloos communiceren met de Extensiekit (draadloze ontvanger) van tado°. Laatstgenoemde moet direct worden bedraad op de CV-ketel. Voor de radiatoren zijn Slimme Radiatorknoppen nodig.
U kunt hier https://support.tado.com/hc/nl/articles/115000550043 en hier https://support.tado.com/hc/nl/articles/115000533286 meer over dit onderwerp lezen.
Met vriendelijke groeten,
Joey
0