Ketel sloeg niet meer aan om CV te regelen, reden?
Gisteren kwam er een persoon om bepaalde delen in ons huis te pleisteren. Ook deel achter de thermostaat, zat nog groot gat erachter van vorige thermostaat (Vaillant)
Dus stekker van ketel uitgetrokken, Tado thermostaat verwijderd en de twee draden van de E-bus verwijderd uit de basis van de Tado thermostaat.
Vandaag terug alles aangesloten, dus de twee draden terug correct verbonden, thermostaat terug opgeklikt en stekker van de ketel terug ingestoken, maar ketel wou niet aanslaan en de ruimte hier had enkel koude verwarming.
Tado gecontacteerd en die hebben de Tado thermostaat terug heropgestart en nu werkt het wel.
Nu komt mijn vraag:
Hoe kan de handeling die ik had uitgevoerd ervoor zorgen dat de thermostaat niet meer de ketel aanstuurt en enkel na een heropstart ervan terug correct werkt?
Bedankt!
Beste Antwoord
-
Inmiddels antwoord van Tado zelf gekregen:
De tado is batterijgestuurd. Hij verwachtte een EBUS sturing te doen maar kreeg van de ketel geen signaal gedurende een lange tijd.
Het kan zijn dat dan een herstart nodig is van de tado om weer te communiceren met de ketel.
In het vervolg bij langer loskoppelen van de tado thermostaat ook de tado batterijen eruit halen om dit probleem te voorkomen.