w.Intercom = i;Tado V3+ en Junkers CERAPUR Smart — tado° Community

Tado V3+ en Junkers CERAPUR Smart

Ik heb het start pakket slimme thermostaat en thermostatische kranenTado V3+ aangeschaft, gezien volgens de checklist alle junkersketels compatibel zouden zijn.
Ik heb een Junkers ketel (CERAPUR Smart Top 22/28-3 ZWB).
Ik heb hieraan 1 bedrade thermostaat gekoppeld van Junkers (FW200).
Maar als ik het installatie plan van Tado volg, blijkt dit plots niet compatibel.
Hoe kan ik dit oplossen?

Antwoorden

  • Douwe
    Douwe Volunteer Moderator
    Vul als bestaande thermostaat Honeywell round modulation in
  • Andreplusplus
    Andreplusplus Volunteer Moderator
    Je moet instellen op HT bus, D17.
    Draden in de ketel op ST19 B/B en op tado +/-
    Lukt dat niet via de wizard, dan kun je installateurshandleiding volgen.