w.Intercom = i;TADO modulerend maken — tado° Community

TADO modulerend maken

Sinds maandag zijn wij in het bezit van de TADO, in eerste instantie hebben we deze aangesloten keurig via de uitleg in de app, stapsgewijs, oude "Honeywell Modulation" geselecteerd etc. rode en gele draad, deze zaten op de + en -, dus deze ook weer in de TADO op dezelfde plek aangesloten. Nu vond íe de HUB wel, maar zodra we in de app naar de "kamer" gingen, stond daar iets van verbinden. Vervolgens de QR code gescand, maar dit werkte niet. Apparaat er weer afgehaald en onze buurman dacht dan te lezen dat we de rode en blauwe draad naar de COM (blauw) en NO (rood) dus de gele doet nu niks. TADO heeft hem nu gevonden alleen enkel AAN/UIT en wij willen hem graag modulerend hebben. Wij hebben een Intergas Kombi compact cv ketel welke al modulerend werkte op onze oude thermostaat. Wie heeft de oplossing?

Antwoorden

  • Douwe
    Douwe Volunteer Moderator
    Draadjes op de plus en min aansluiten
  • Dank voor de reactie, nu hadden we dat in eerste instantie gedaan, maar toen gaf die aan dat ik moest Verbinden d.m.v. de code te scannen of handmatig in te voeren, maar op de één of andere manier maakte die geen verbinding….

  • Douwe
    Douwe Volunteer Moderator
    Dat is de koppeling van de thermostaat met Tado
  • Oké dat snap ik, in zoverre waarom koppelt die dan niet?

  • Andreplusplus
    Andreplusplus Volunteer Moderator
    Opnieuw beginnen. Alles verwijderen en dan opnieuw toevoegen, eerst de bridge als je die hebt, dan thermostaat, dan evt. knoppen. Volg de instructies in de wizard heel precies.
    Bij het eerste apparaat na de bridge type je een nieuwe kamernaam in, masr als een tweede apparaat in dezelfde kamer moet, dan moet je die kamer kiezen, en niet opnieuw dezelfde naam intypen, want dan krijg je meerdere kamers met dezelfde naam, maar voor tado zijn ze verschillend. Een volgende kamer geef je natuurlijk wel een eigen naam. Succes.
  • Toch nog weer even aan het stoeien met die TADO, hij staat nu nog steeds op aan/uit. Op de eerste foto, is de situatie zoals de bekabeling zat, enkel de gele en de rode, aangesloten op de plus en de min, wij hadden al een modulerende thermostaat van Honeywell. De buurman heeft dus vorige even geholpen en die 2 draden op de COM en de NO aangesloten. Resultaat AAN/UIT.

  • Douwe
    Douwe Volunteer Moderator
    9 February aangepast
    Ja zo is deze Aan/uit aangesloten. Voor modulatie moet je op de Tado de + en - aansluiting hebben.

    En instellen op D01 voor OpenTherm. Tenminste bij een V3.

    Helaas geef je niet aan welke tado je hebt.
  • Wij hebben de TADO Smart Thermostat X, Starter Kit

  • We gaan het morgen toch nog maar weer even opnieuw proberen, apparaat verwijderen in de app, denk ik en de HUB kunnen we denk ik gewoon laten zitten, dan morgen maar eens kijken wat er gebeurd als we hem op de + en - aansluiten, of de app hem kan vinden.

  • Andreplusplus
    Andreplusplus Volunteer Moderator
    Hoe
    zit
    de
    bekabeling
    op
    de
    ketel
    ?

    X4 11 en 12?
  • Daar hebben we nog naar gezocht hoe dat zit met die bekabeling op de ketel, maar konden dat niet zo 123 vinden. Is het niet zo dat daar niks aan veranderd hoeft te worden, tenslotte hadden wij al een modulerende thermostaat. Ter info wij hebben een Intergas Kombi Kompakt HRE28/24 A, cv ketel.

  • Andreplusplus
    Andreplusplus Volunteer Moderator
    Loop naar de ketel, doe klepje open en kijk waar de draadjes op zitten.