Tado v3 icm Bosch 35 hrc

Hulp gevraagd:

Tado thermostaat bedraad aangesloten op mijn Bosch ketel 35 HRC. Ik krijg foutmelding A8, een communicatie fout. Deze niet opgelost tot op heden. Ik beschrijf de door mij genomen stappen en keuzes.

Mijn eerste stap was:
Otm module installeren in de ketel. Had ik wellicht na installatie hiervan nog iets in het menu moeten aanpassen?

Stap 2
Aansluiten van de thermostaat op de OT aansluiting op de otm module. Is dit wel juist?

Stap 3
De wizzard van tado gestart. Dit leek in een keer goed te gaan

Eindstand de a8 fout op mijn ketel wat zou duiden op een communicatie fout.

Wie kan me helpen?

Reacties

  • Toelichtng A8 CAN-communicatie onderbroken.
  • Douwe
    Douwe Volunteer Moderator
    Tado ondersteund geen CAN
  • Andreplusplus
    Andreplusplus Volunteer Moderator
    2 February aangepast
    Maar wel relais(D01, Ls/Lr op ketel) en HT-Bus (D17, op ketel B/B contacten)
    Otm module niet nodig?

    Er zijn HRC I en HRC II en OTM1 t/m OTM4, Wat heb je precies?
  • Jurre
    Jurre
    3 February aangepast
    - Betreft een Bosch 35 HRC (model ZWBR 35-3 A5S0723).

    - Otm4 module


    Verder zou ik de ketel modulerend willen aansturen. Ben geen enorme techneut dus Relais en HT bus is voor mij al snel abacarada.
  • Andreplusplus
    Andreplusplus Volunteer Moderator
    Voor die combinatie zou je op de module OT contacten moeten hebben, daar tado op aansluiten, + en - aan de tado kant.
    Dan ketel uit, tado instellen, doen alsof je een Honeywell Round T87M Modulation had als vorige thermostaat. Ketel weer aan, kwartiertje wachten en dan testen.