verhogen temperatuur verlaagt warmtevraag, Nefit

Hoi,
Ik gebruik een draadloze thermostaat x i.c.m. nefit proline & nefit opentherm convertor.
Op het moment dat ik de gewenste temperatuur verhoog, dat valt de warmtevraag terug om vervolgens er een half uur tot 45 minuten over te doen om de warmtevraag te corrigeren.
Voorbeeld in filmpje: verwarming staat op 19 graden. Warmtevraag is 51%. Op het moment dat de verwarming op 19,5 zet, dan daalt de warmevraag naar 29%. Het effect is dat het huis afkoelt ipv verwarmt. Zie filmpje:
Wat kan dit zijn?
Reacties
-
Een reden om contact op te nemen met supportdesk0
-
dat heb ik gedaan, maar dat schiet bepaald niet op
0 -
Ok, heb je wel eens van hysteresis gehoord? En sample interval?
Zo'n PID regeling werkt niet continu, maar met intervallen. Elke zoveel seconden worden de inputs gemeten, integraal berekend en outputs bepaald. Binnen de hysteresis gebeurt er niets om te voorkomen dat de ketel teveel stop/starts te verduren krijgt. Mede hierdoor krijg je wat overshoot en zakt de temp aan de onderkant iets door het setpoint. Tado zegt dat 1 graad fluctuatie normaal is. Maw: setpoint is 20, er wordt verwarmd tot iets boven 20. Ketel gaat uit, radiatoren geven nog warmte af, dus kan nog iets verder doorschieten. Temp daalt daarna langzaam tot een stukje onder het setpoint, voordat tado weer wat gaat doen. Dus in de opgaande lijn gaat tado iets langer door en in de neergaande lijn duurt het even voordat tado de ketel inschakelt.
Stel nu dat je wijziging doet tijdens dat de regeling in deze situatie zit. Dan wordt de regeling als het ware herstart met een nieuw setpoint en een nieuwe reeks sample momenten, en de 'conclusie' kan dan zijn op dat moment om een andere stuurwaarde naar de ketel te sturen.
Zo'n momentopname zegt me dan ook niet zo veel, je zou het verloop moeten zien over langere tijd (10tallen minuten) om te zien wat er werkelijk gebeurt met de ruimtetemperatuur.0 -
Daar kan het volgens mij niets mee te maken hebben.
Verwarming hele dag op 20 graden. Warmtevraag : plus minus 50%. Prima allemaal.
Dan, als ik de temperatuur verhoog, dan gaat de warmtevraag ineens fors naar beneden. Het tegenovergestelde zou moeten gebeuren. Niet te verklaren met PID regeling.0 -
Nou, veel succes verder.1
-
Allerlei contact met support gehad. Het werd niet begrepen en ontkent. Erg frustrerend.
Maarrrrrrrr, het lijkt nu plotseling opgelost. Er zijn nieuwe firmwares in de draadloze temperatuursensor én draadloze ontvanger gekomen en nu lijkt het als een zonnetje te werken.
Me happy0