w.Intercom = i;Gaat steeds terug naar 8 graden — tado° Community

Gaat steeds terug naar 8 graden

Wij hebben een Nefit ketel en gebruiken sinds een 2 tal jaren de Tado Slimme Thermostaat (met kabel) V3+

We hebben een schema ingesteld en dat werkte altijd prima
laatst merkten we dat het schema niet meer werkt, alleen de handbediening
Oorzaak hiervan is dat het kastje in de meterkast bij het modem niet meer verbonden was met het internet via de kabel
Opgelost door kabel weer aan te sluiten, alles leek weer te werken, we kunnen het ook weer bedienen via de app, het schema staat er nog in

Nu na een aantal dagen komen we erachter dat de temperatuur steeds terug gaat naar 8 graden. Via de app of handbediening zetten we de temperatuur dan weer hoger of kiezen voor schema hervatten maar na een aantal minuten gaat het weer naar beneden naar 8 graden.

Iemand hier een idee waardoor dit komt ?

Reacties

  • Staat handmatig ingesteld op 8grd (zie jou screenshot onderin) , klik in de app op 'schema hervatten'

    Daarna checken of aanwezigheid status klopt (mogelijk staat ie op afwezig en 8grd ingesteld)

  • Andreplusplus
    Andreplusplus Volunteer Moderator
    Ja dat, en hoe zien je schema's eruit?