Thermostaat X aansluiten op vloerverwarming
hallo lezers,
Sinds kort in het bezit van vloerverwarming die warmte krijgt van stadsverwarming.
De klep op de aanvoer heeft stroom dmv stekker en er gaan 2 draadjes rood/zwart uit voor de thermostaat.
ik vind nergens hoe ik deze precies aansluit,en de diverse pogingen lijken niet te werken.
Open therm, en de Com/No aansluitingen op beide maniermanieren geprobeerd volgens mij.
Kan iemand mij helpen aub?
Beste Antwoord
-
Zo te zien zitten de draadjes goed. De rode pijl wijst naar de schakelaar in de vorm vvan de tado thermostaat.
Ik neem aan dat de witte kabel naar de thermostaat gaat, en de zwarte naar de 24V adapter.
Sluit aan op tado op COM en NO. Volgorde van de draadjes maakt niet uit.
De thermostaat stelt zichzelf in op relaismodus omdat die geen opentherm signaal detecteert.
Kan even duren, dus wacht een kwartiertje en ga dan testen. Je kunt de thermostaat horen klikken als deze in of uitschakelt.
0
Antwoorden
-
Ok dus je hebt een spanningsbron met 24V AC aangesloten op een aansluiting waarbij staat "max 18V DC"?
Dat lijkt me niet bevordelijk voor de gezondheid van de thermostaat… nu maar hopen dat het zo'n vaart niet loopt.
0 -
Het is niet goed te zien op de foto, maar je moet com en no aansluiting hebben.
Verder moet je de thermostaat als aan/uit instellen, geen idee hoe dat werkt met X
Hoop alleen niet dat je de thermostaat hebt opgeblazen, door de OpenTherm aansluiting te gebruiken.0 -
thermostaat werkt nog gewoon. En heb inderdaad een com en no aansluiting erop zitten.
24v naar 18v, is daar wat aan te doen dan?
0 -
Die 18 volt is voor OpenTherm en dat gebruik je niet. Goed kijken wat er bij de aansluiting staat.
Hoe weet je dat de thermostaat nog werkt?
Je kreeg het toch niet werkend met de thermostaat?
Dat er iets werkt wil niet zeggen dat de thermostaat nog 100% ok is.0 -
Ik heb, zoals op de foto te zien is beide kabels aangesloten op de com/no aansluitingen.
Thermostaat geeft de kamertemperatuur aan, laat zien dat hij online is en heeft verbinding met de bridge.
Kun je me vertellen welke kabel waarin moet misschien?0 -
bedankt Andre,
Hier kan ik wat mee. Vanmorgen gedaan en thermostaat tikt en dan zie ik de klep in beweging komen.
sindsdien op 21 graden ingesteld, nog maar weinig van te merken in de kamer, maar las dat het wel even kan duren voordat een vloer warm wordt.