Wat zijn de beste instellingen voor Tado V3 met een Remeha Elga Ace warmtepomp?
Al jaren stuurt mijn Tado V3 mijn Intergas ketel met Opentherm prima aan. Komende week krijgt hij gezelschap van de Remeha Elga Ace warmtepomp. Nu ben ik mij alvast wat aan het inlezen over de aansturing van CV en warmtepomp door Tado V3. Ik heb mij daarnaast laten adviseren door een deskundige adviseur. Zijn advies was dat mijn Tado V3 een prima systeem is, als ik hem maar “zo dom” mogelijk zou instellen. Dus alle instellingen op uit en de thermostaat op “aan/uit” zetten. Nu lees ik echter dat de Remeha Elga Ace wel het OpenTherm protocol ondersteund. En dan raak ik in alles wat ik lees het spoor een beetje bijster. Wat is nu wijsheid en wat kan Tado dan nog wel en niet voor mijn warmtesystemen betekenen? Wat zijn de beste instellingen?
Reacties
-
Ik ben benieuwd of je hier verder mee bent gekomen. De Elga Ace zelf kan door een Opentherm thermostaat worden aangestuurd, dus ook door tado.
De ketel zal door de control unit van de Elga waarschijnlijk on/off worden aangestuurd.0 -
Hallo Andre,
Tevreden ben ik nog niet.
Zoals je hier kunt zien zijn er nog veel "pendel" momenten waarbij de warmtepomp aan en uit gaat. Waarbij ook al snel mijn huiskamer koud aanvoelt. Ik heb inmiddels contact gehad met Tado en die hebben naar hun zeggen mijn Tado Thermostaat afgesteld voor de Elga Ace. Maar als dit het resultaat is, dan wordt hem dat niet.Ik zie dat de Elga Ace soms mooi modulerend wordt aangestuurd, maar het moet toch niet zo zijn dat deze gedurende een lange tijd niet aan staat. In mijn beleving moet de warmtepomp eigenlijk voortdurend "modulerend" aan staan en warmte leveren.
Momenteel twijfel ik sterk of ik de Tado toch niet ga vervangen voor de E-Twist thermostaat van Remeha die volledig is afgestemd op de Elga Ace.1 -
Ik heb wat verdere studie gedaan en Remeha zegt ook dat de regelkwaliteit van de thermostaat het gedrag van de Elga bepaalt. En tado kent de Elga natuurlijk niet zoals de eTwist dat doet. Ik zou dan ook geneigd zijn de eTwist toe te passen.0
-
Tado geeft de modulerende functie weer d.m.v. drie streepjes naast de temperatuur. Wat mij opvalt is dat de wp het goed doet als alle drie streepjes er komen te staan. Dan pakt hij het signaal op en gaat de huiskamer lekker opwarmen. Na verloop van tijd valt hij stil en gaat dan pendelen. De warmtevraag in de Tado app is dan 1 of 2 streepjes. Hij blijft pendelen, de huiskamer wordt kouder, tot op het moment er weer drie streepjes staan en dan pas gaat de wp weer los.
Wel jammer omdat zowel Tado als de Elga Ace volgens mij Open Therm ondersteunen. Je zou dan zeggen dan het goed zou moeten gaan. Bij mij helaas niet.0 -
Wij hebben ook een Remeha. 4 weken geleden de originele thermostaat vervangen voor de TadoX. De Tado heeft minder stook momenten maar laat de ketel wel harder en langer branden. Temperatuur schommelt nu redelijk veel en een dubbel gas verbruik tov de oude thermostaat. Voor de ketel aanslaat is het al veel te koud en daarna veel te warm. Aanvoertemperatuur al flink naar beneden bijgesteld, maar blijft waardeloos. Toch de Remeha thermostaat weer maar aan de muur binnenkort en de TadoX op marktplaats helaas. Had er meer van verwacht.0
-
@Wblok Heb je het over de CV ketel of warmtepomp? Voor WP zegt Remeha voorkeur voor R-bus/eTwist boven Opentherm naar controlbox van WP en OT tussen WP en ketel. Ik ga daarom ook naar eTwist.
Bij WP zou ik niet het gedrag verwachten dat je schetst, tenzij ook de ketel vaak bijspringt.0 -
Zoals al vaker uitgelegd, ondanks de OpenTherm connectie, blijft Tado aan/uit regelen. Max aanvoertemperatuur vragen en na een tijdje weer 00
-
Sinds gisteren heb ik mijn Tado V3 laten vervangen voor een E-Twist van Remeha. Daarmee zijn de problemen voor mij opgelost. Wat je nu ziet is dat de Elga Ace warmtepomp constant rustig aan het werk is en mee moduleert met de warmtevraag. Het resultaat is een constante temperatuur in mijn huiskamer. En een rustig snorrend buitengedeelte van de warmtepomp in mijn tuin.
De piek die je ziet is omdat ik daar de temperatuur een halve graad heb verhoogd.
Wel jammer dat ik na jaren afscheid moest nemen van mijn Tado V3. Al die tijd was ik zeer tevreden over deze thermostaat die mijn CV aanstuurde. Maar wil Tado de markt veroveren met aansturen van een warmtepomp, dan hebben ze naar mijn idee (en ervaringen) nog wel huiswerk te doen.
1 -
Niet alleen voor een warmtepomp, ook voor een cv ketel kan Tado nog veel verbeteren0
-
Ja helaas is het zoals met alle Tado features: de gebruiker heeft maar zeer weinig mogelijkheden, kan alleen bepaalde dingen "aan" of "uit" zetten, het eigenlijke werk gebeurt allemaal achter de schermen door Tado die het allemaal beter weet.
Dat is wel vervelend als het voor jou niet goed werkt, want dan kun je er ook niks aan tweaken. Het is vaak zo dat via een chat met de servicedesk wel bepaalde parameters van de regeling kunnen worden aangepast, maar je krijgt niet te horen wat er instelbaar is en hoe het nu staat, dus je bent afhankelijk van wie je aan de lijn krijgt en wat die doet.
Ik blijf van mening dat er een instelstatus pagina MOET komen waarin je als gebruiker kunt zien wat er allemaal ingesteld of automatisch bepaald is voor jouw installatie, en een "ja ik ga ermee akkoord dat ik zelf verantwoordelijk ben" setting waarna je bepaalde zaken zelf kunt aanpassen om te zien hoe dat uitwerkt. Met een knopje "zet het terug zoals vorige week" wat ze zelf ook hebben bij de servicedesk.
1