Ketel gedrag Intergas icm Tado X

Ha,

Daar waar de ketel voorheen moduleerde, zie ik nu met Tado X een gasverbruik in stappen.

Is er een instelling die ik in Tado moet aanpassen?

Reacties

  • Andreplusplus
    Andreplusplus Volunteer Moderator
    Is dit weer grafiek lezen voor gevorderden? Slimme meters geven gasverbruik aan per 5 minuten door, dus het verbruik van de afgelopen 5 minuten. Als je dit plot krijg je een grafiek met piekjes. Zou je meer meetwaarden hebben, dan verloopt het vloeiender, terwijl oppervlak onder de grafiek gelijk blijft.
    Als ik het zo bekijk, zie ik een modulerende ketel, met een redelijk constant, laag gasverbruik. En ik denk dat je op gas kookt 🤔.
  • Martinus83
    22 november aangepast

    De gas curve is gewoon anders dan met de plugwise thermostaat dus het ligt niet aan de gasmeter of P1 meter an Homewizard, waarvan je hier de grafiek ziet. We hebben geen gas in de keuken, dus ook niet voor het warme water.

  • Andreplusplus
    Andreplusplus Volunteer Moderator
    Nou ja, ik zie een piek om 17.00, dan misschien de douche of een andere kamer? In de tado grafiek zie ik dat nl niet terug.
    Andere thermostaat, andere grafiek hoeft toch niet zo gek te zijn? Het is een andere regeling.
    Waarom denk je obv het gasverbruik dat de ketel niet moduleert?
    Kijk anders eens een tijdje op het display van de ketel welke temperatuur of % die levert
  • De ketel springt aan en uit, daar waar plugwise op en afbouwd. Wat ik ook mis is vroege start. Plugwise is zelflerend, en neemt buiten temperatuur mee om te bepalen wanneer de ketel aangestuurd wordt om aan het ingestelde schema te kunnne voldoen.

    Is dit bij Tado helemaal niet beschikbaar?

  • Andreplusplus
    Andreplusplus Volunteer Moderator
    Tado doet wel 'iets' met de weersomstandigheden obv je locatie, maar dat is niet per se nauwkeurig, want elke woning is anders.
  • Rob2
    Rob2 ✭✭✭

    Houd de display van de ketel eens in de gaten, je ziet daar als ie draait (code 5) de aanvoertemperatuur (2 cijfers) staan. Die varieert hier wel degelijk, als het veel te koud is in huis staat ie op de ingestelde maximale temperatuur en als het warmer wordt dan zie je de aanvoertemperatuur dalen.

  • Martinus83
    2 december aangepast

    De aanvoer temperatuur wel ja. Maar vroege start ook?

    Heb een grafiekje van Tado, en Plugwise. Op een vrijdag waarin iedereen van huis is, ik thuis werk maar op kantoor met een electrisch kacheltje zit.

    Beide dagen smorgens een douche genomen.

    Tado:

    Plugwise:

  • Douwe
    Douwe Volunteer Moderator
    Mijn ervaring met Tado is dat deze niet moduleert. Uit analyse met een OpenTherm gateway kwam ik er achter dat in mijn geval tado de maximale op de ketel ingestelde aanvoertemperatuur naar de ketel stuurt, deze dan ook hierop gaat regelen, en na een tijdje de ketel weer uitschakelt.

    Ik heb hier nu zelf een PID regelaar voor gemaakt, en nu regelt het stukken beter.
  • Hier een grafiek verloop van de hele dag.