Schema vloerverwarming zoneklep aansluiten op Ontvanger X
Ik heb nergens een aansluitschema gevonden voor het aansturen van een (230v) zonneklep middels de Draadloze Ontvanger X.
De helpdesk lijkt maar niet te begrijpen wat ik bedoel.
Is er ergens een schema te vinden?
Nu heb ik door wat trail and error metingen de zoneklep op de relais functie van de ontvanger werkend gekregen.
Heb een foto van de aansluiting, maar weet niet hoe ik die hier kan posten.
De helpdesk lijkt maar niet te begrijpen wat ik bedoel.
Is er ergens een schema te vinden?
Nu heb ik door wat trail and error metingen de zoneklep op de relais functie van de ontvanger werkend gekregen.
Heb een foto van de aansluiting, maar weet niet hoe ik die hier kan posten.
0
Beste Antwoord
-
Ik heb de tweede L aansluiting gebruikt om COM (relais voeding) van 230v te voorzien.
Ik heb een NC zoneklep maar de voeding van deze klep moet ik aansluiten op de NO aansluiting op de ontvanger. De nul van de klep vervolgens aangesloten op de N(ul) van de ontvanger.
De NC klep wordt nu bediend bij warmtevraag van de bedrade thermostaat om de kamer die de draadloze ontvanger aanstuurt waarop deze NC klep dus aangesloten zit.
Foto's:
https://ibb.co/qmLpdcZ
https://ibb.co/hm3Z0M70
Antwoorden
-
Het schema voor het aansluiten van een apparaat via een schakelaar op een voeding is nogal triviaal.
Als je dat zelf niet kunt is het wellicht beter er een handige kennis bij te halen.
0 -
Lijkt mij helemaal goed.0