w.Intercom = i;installatie zoneregelset honeywell homeY-VC8615AG1100 — tado° Community

installatie zoneregelset honeywell homeY-VC8615AG1100

Beste,

We hebben het Tadosysteem aangesloten met slimme radiatorknoppen, de bedrade starterskit en een draadloze ontvanger.

Voor de vloerverwarmingsunit hebben we een Honeywell Home y-vc8615AG1100 zoneregelset aangeschaft.

Radiatorknoppen, draadloze ontvanger, internetbrug; het is allemaal gelukt. Alleen liepen we vast bij de installatie van de afsluiter. Zie foto.

Er zit een witte connector en een zwart kroonsteentje aan de afsluiter. Volgens tekening moet de witte connector verbonden worden met de thermostaat. Dit hebben we gedaan: op de slimme thermostaat aangesloten via COM en NO. Verder is op tekening te zien dat het zwarte kroonsteentje bedoeld is voor de bedrading naar de ketel.

En daar wringt de schoen: moet deze bedrading met de Tado draadloze ontvanger verbonden worden, of rechtstreeks naar de ketel (Intergas kombi kompakt HRE 36/30 CW5)?

En hoe dan (welke aansluitklemmetjes)?

Hopelijk kan iemand ons hier antwoord op geven zodat we weer verder kunnen met de installatie.

Alvast bedankt.

Beste Antwoord

  • NCMeijer
    Antwoord ✓

    Waarschijnlijk heb ik het antwoord (eindelijk) gevonden bij de vraag van Basjonker. Zwarte kroonsteen zou niet nodig zijn en helpdesk zou thermostaat moeten resetten.

    Zwarte kroonsteen dus niet gebruikt en helpdesk (eerst heel vervelende chatbot, maar daarna werd ik goed geholpen) heeft de boel gereset en de afsluiter/ vloerverwarming werkt nu.