Atag A244EC with one thermostat
Hallo,
Heb een atag cv met een atag one thermostaat. Nu heb ik per mail een handleiding gekregen en gevolgd. Nu slaat de cv vroegtijdig af. Ik heb een 2 draads kabel van de tado + - lopen naar de BUS van de CV. Kan het zijn dat ik ze moet omkeren ?
Handleiding=
https://tado-844a35e31252.intercom-attachments-1.com/i/o/621154613/da3f50ab2a326e521022dee4/IV4.2+-+Installation+-+ATAG+One+-+RU+-+Remove+BCU++ENG+%2812%29.pdf
Alvast bedankt!
Heb een atag cv met een atag one thermostaat. Nu heb ik per mail een handleiding gekregen en gevolgd. Nu slaat de cv vroegtijdig af. Ik heb een 2 draads kabel van de tado + - lopen naar de BUS van de CV. Kan het zijn dat ik ze moet omkeren ?
Handleiding=
https://tado-844a35e31252.intercom-attachments-1.com/i/o/621154613/da3f50ab2a326e521022dee4/IV4.2+-+Installation+-+ATAG+One+-+RU+-+Remove+BCU++ENG+%2812%29.pdf
Alvast bedankt!
0
Reacties
-
omkeren + en - is niet nodig. heb je wel de ketel uit en aan gezet?
En is de thermostaat verder correct geconfigureerd (via de app of tado.com/start)?
0 -
Ik heb de ketel uitgezet voordat ik de kabels moest omzetten. Had alleen wrl al alles toegevoegd in de app. Had ik dat beter daarna kunnen doen ?0
-
Beter daarna, want dan is de kans groter dat de wizard de juiste instellingen doet in de thermostaat. Daarom is het zo handig om dat via tado.com/start te doen.
0 -
Dus kan ik nu nog alles verwijderen en opnieuw instellen ? Moet ik dan de ketel ff herstarten zeg maar en dan opnieuw beginnen ?
Wat adviseer je ?
0 -
Alles verwijderen en opnieuw toevoegen. Daarna evt de ketel herstarten.0