Verwarming schakelt spontaan aan
Sinds kort hebben wij alle radiator knoppen en thermostaat vervangen door tado.
Sinds dit moment wordt de cv spontaan in geschakeld en wordt het huis verwarmt tot 20C° terwijl alle radiatoren knoppen en thermostaat op 14C° staan ingesteld.
Mijn vraag:
Heeft iemand een idee voor het trouble shooten?
Directe oplossingen zijn ook welkom 😉
Ter info:
Met Isense thermostaat van Remeha hebben wij dit issue nooit gehad.
Huidige setup:
- om te testen alle radiatoren knoppen in de woonkamer gelegd.
-- in de app en op de knop lppen staat de gevraagde temperatuur op 14°C
-- geven bij spontane niet verwarmen de huidige kamer temperatuur weer;
- thermostaat zit in de woonkamen
-- in de app en op de thermostaat staat gevraagd temperatuur op 14°C
-- geeft bij verwarmen de huidige kamer temperatuur weer;
-- thermostaat dongel staat op +/- 2 meter van de thermostaat.
- Type ketel Remeha Avanta 35c
Sinds dit moment wordt de cv spontaan in geschakeld en wordt het huis verwarmt tot 20C° terwijl alle radiatoren knoppen en thermostaat op 14C° staan ingesteld.
Mijn vraag:
Heeft iemand een idee voor het trouble shooten?
Directe oplossingen zijn ook welkom 😉
Ter info:
Met Isense thermostaat van Remeha hebben wij dit issue nooit gehad.
Huidige setup:
- om te testen alle radiatoren knoppen in de woonkamer gelegd.
-- in de app en op de knop lppen staat de gevraagde temperatuur op 14°C
-- geven bij spontane niet verwarmen de huidige kamer temperatuur weer;
- thermostaat zit in de woonkamen
-- in de app en op de thermostaat staat gevraagd temperatuur op 14°C
-- geeft bij verwarmen de huidige kamer temperatuur weer;
-- thermostaat dongel staat op +/- 2 meter van de thermostaat.
- Type ketel Remeha Avanta 35c
0
Reacties
-
Hoe heb je de thermostaat aangesloten en hoe geconfigureerd?0
-
Hoi Herres,
Aansluitingen:
Plus op de plus (rood)
Min op de min (zwart)
Configuratie:
- Handmatig
-- Het zelfde programma voor alle radiator knoppen en de thermostaat groep = 14°C continu
--- knoppen = losse kamers
--- de thermostaat schakelt 2 knoppen = woonkamer.
Ter info:
1. Als ik de min en de plus doorverbind (voor en in de thermostaat). Spring de boiler aan. (Normaal gedrag)
2. Als zelf de verwarming inschakel via een van de radiator knoppen, de thermostaat of de app werkt dit voor zover dit kan beoordelen naar behoren.
Met vriendelijke groeten,
Bart0 -
Je omschrijft niet hoe je de thermostaat hebt geconfigureerd.
Heb je de installatiewizzard gebruikt?
Of staat de thermostaat nog op de fabrieksinstelling?0 -
Deze staat nog op de fabrieksinstellingen0
-
Ga naar deze website https://tado.com/start en vul alles in0
-
In de fabrieksinstelling staat de thermostaat op relaisbedrijf. Je zult dus de installatie opnieuw en correct moeten uitvoeren. Zoals Douwe aangeeft0
-
Bedankt voor de tip.
Ik ga het proberen0 -
Ik heb 3 vervolg vragen:
1.
Klopt het dat web applicatie (https://tado.com/start) dezelfde mogelijkheden heeft als de app (google play store tado)?
2.
Op welke instellingen doelen jullie?
3.
Heb ik een instelling over het hoofd gezien?
Info update:
A.
Tado thermostaat "weet" dat deze de oude isense thermostaat vervangen heeft.
B.
Issue blijft bestaan, kamers worden spontaan verwarmt tot +/- 20°C
- warmte vraag is ingesteld op 14°C
- radiator knoppen en thermostaat zijn redelijk ge- eikt
- Watertemperatuur voor verwarming staat op 55°C0 -
Hier gaan we niet uitkomen denk ik. Je kunt het beste de servicedesk raadplegen, die kunnen met je configuratie meekijken en zien wat je fout doet.
0 -
- ja
- Welke tado apparaten heb je, welke ruimtes heb je aangemaakt in de app en welke apparaten in welke kamer geplaatst, wat zijn meettoestel, zoneregelaar van elke ruimte en zo. Heb je de wizard gevolgd, eerst bridge dan thermostaat en daarna knoppen toegevoegd?
- kan van alles zijn, maar zoiets ja.
iSense is een OpenTherm thermostaat en de ketel heeft ook OT. Als je wizard hebt gevolgd moet dat goed gaan.
Ketel:
En op de tado thermostaat gebruik je + en -, volgorde van de draden maakt niet uit.
Als je aan de draden hebt gezeten, even de ketel uit en aan (stekker uit stopcontact), dan detecteert de ketel e.e.a. en moet het goed komen.
0