Zorg je er ook voor dat in de zomer de pomp een minuutje per dag draait om vastlopen te voorkomen?
En wat doe je als je verhuist, kunnen de nieuwe bewoners dit dan ook of moet je alles weer ombouwen naar een standaard werkende opstelling?
1 -
Mooie oplossing. Mocht je een Sonoff TH10/TH16 switch toepassen dan heeft deze ook een aansluiting voor een externe thermometer (DS18B20). Wanneer je deze op de aanvoerleiding bevestigd kun je het nog verder uitbouwen zodat er alleen warm water de vloer in gaat. Het wordt dan in feite ook een pompschakelaar.1
-
:) @Herres:
Ja, standaard in de nacht draait de pomp van 02:00 tot 02:05 (in Sonoff schakelaar geprogrammeerd)
Heb eigenlijk niets aan de bestaande situatie om moeten bouwen. Dus een werkende vloerverwarming kan zonder meer opgeleverd worden bij verkoop0 -
@B3rry: Thanks - jouw reactie heeft mij op een idee gebracht.
Ik had altijd al een pompschakelaar ECO pumpswitch op de grote aanvloer leiding van verwarming zitten waar mijn vloerverwarming van aftakt. Maar als een andere kamer warmte vraag had ging die pompschakelaar ook aan omdat de aanvoerleiding lekker warm werd. Dan ging de vloerverwarming lekker meesnoepen ondanks dat dat niet nodig was..
Met name met Tado thermostaat die mijn stadsverwarming in een soort modulatie gebruikt (1,2 of 3 warmte streepjes) 1 streepje betekent 5 minuten aan en dan 15 minuten uit, 2 streepjes 10 minuten aan 10 minuten uit en 3 streepjes gewoon 20 minuten aan.
Dit bracht me op de gedachte: als ik die ECO pump switch nu op mijn SONOFF schakelaar zet en de pomp stekker op die ECO pump gaat mijn vloerverwarmingspomp alleen maar draaien als:
1) er vanuit TADO thermostaat een warmte vraag is (huidige temperatuur is lager dan ingestelde temperatuur)
en
2) er ook daadwerkelijk warm water aangevoerd wordt.
Enige wat ik nu moet omzeilen is in de zomer dat de pomp dagelijks een paar minuten loopt om vastzitten te voorkomen. Dit doe ik gewoon door de ECO pump switch in de zomer ertussen uit te halen en de SONOFF schakelaar staat ingeprogrammeerd om elke dag tussen 02:00 en 02:05 aan te gaan.
0 -
Ik zou dit dan toch in combinatie met de DS18B20 doen. Dan kan die ECO pump switch er tussen uit en blijft je zomerschema gewoon werken.
Ik vraag me ook af of het verstandig is zo’n pompschakelaar steeds aan en uit te schakelen door de spanning er steeds af te halen.0