Terugkomende Foutmelding op CV ketel
Hallo,
Ten eerste een situatieschets:
Ik heb vorig jaar Tado aangeschaft. Eerst zelf proberen te installeren, maar dat lukte helaas niet. Ik heb toen een bedrijf laten komen om het te laten installeren. Vorige winter werkte het redelijk goed. Ik kreeg soms een foutmelding waardoor ik de CV ketel (Remeha Calenta Ace) moest herstarten. In de zomer toen we de CV ketel enkel voor warm water gebruiken en niet voor verwarming waren en geen problemen.
Nu proberen we de verwarming weer aan te zetten maar blijft hij niet lang genoeg "foutloos" om te vloerverwarming te verwarmen. De foutcodes die ik krijg zijn E04.03 en H01.14. Deze gaan over de aanvoertemperatuur van het water. De waterdruk is in orde. Op de badkamer staat een radiator altijd half open.
Ik heb al geprobeerd om alleen de vloerverwarming aan te zetten (dus de radiatorknoppen uit) maar dan nog krijgen we na enige tijd (binnen 2 dagen) een foutmelding. Nu hebben we dus dagelijks een foutcode op de ketel waardoor ik de verwarming momenteel helemaal niet kan gebruiken. Nu is het nog niet zo'n probleem, maar als het echt kouder wordt dan wel. En met 2 hele kleine kinderen vind ik dat niet wenselijk.
Ik ben zelf niet zo handig, maar heb wel al wat internetonderzoek gedaan, en wat ik regelmatig tegen kom is een zogenoemgde bypass. Ik denk niet dat ik deze heb, zou het laten aanleggen van een bypass het probleem oplossen, of zijn er andere oplossingen?
Het is momenteel onmogelijk om iemand te vinden die langs kan komen om dit op te lossen. Veel bedrijven hebben geen tijd/volgeboekt en sommige hebben te weinig kennis van Tado.
Is hier iemand die mij kan helpen, of in ieder geval aan kan geven wat een oplossing zou kunnen zijn?
Antwoorden
-
Het lijkt er op dat je ketel wel aan gaat, maar er geen water circuleert waardoor de temperatuur in de ketel te hoog oploopt. Je zou kunnen testen als je de radiator in de badkamer helemaal open draait of het beter is.
Ofwel er staat iets dicht in je circuit of de pomp in de ketel is stuk0 -
@Kelly300 Dat is een bekend probleem. Ik had precies hetzelfde met dezelfde ketel.
De gemiddelde ketel wordt veilig afgesteld zodat ie een heel huis onder alle omstandigheden warm krijgt zonder klachten. Hoge temperatuur, veel vermogen. Als er zoals bij Tado maar één radiator warmte vraagt schiet de ketel door de maximum temperatuur en gaat in storing of gaat pendelen.
Wat er moet gebeuren is het afstemmen van de ketel op de nieuwe situatie. Dat doe je door het max stookvermogen te verminderen en stooktemperatuur lager te stellen. En bij de Remeha Calenta Ace ook nog de tau factor verlagen (op aanwijzing van de fabrikant). Het is een proces van aanpassen en testen.
Bij mij is de stooktemperatuur nu 55 graden, het vermogen 14 kw, de Tau 10. Maar dat verschilt per situatie.
succes
1 -
@Kelly300 Zelfde probleem, zelfde situatie en ook een Remeha.
Ik ben benieuwd of het bij jou is opgelost en wat je ervoor hebt gedaan.
0 -
Hier ook het probleem van H01.14 op de Calenta ace 40.
Om gek van te worden. Mijn systeem ziet er uit als hierboven bij @Kelly300 . Ik heb alleen in de badkamer ook een slimme thermostaatknop en bij de zoneklep een bypass. Deze heb ik helemaal uitgedraaid.
En toch schiet de ketel in storing. Ik heb bij GP007 het toerental teruggezet naar 1850. Helpt allemaal niet.
Is er iemand die voor dit probleem een oplossing heeft?
0 -
Heb je de Tau factor ook lager gezet?0
-
Wat Tau doet weet ik zelf ook niet. Vermoed iets van snelheid van acceleratie. Ik had dezelfde foutmeldingen als jij. Heb toen gevraagd aan de fabrikant. Zij gaven aan die waarde te verlagen. Ik heb hem op 10 gezet.
Inderdaad aanpassen volgens de handleiding.0 -
En weet jij welke voor de stooktemperatuur is? Ik weet niet precies welke dit is in de installatiehandleiding.
0 -
Ben het even gaan nakijken. Temperatuurregeling is CP.0000
Tau heb ik op 5 staan (niet 10)
Verder heb ik de pomp op 50% staan.0 -
Tau is een waarde van toepassing op een 1e orde proces zoals verwarmen/afkoelen (vereenvoudigd) kan worden gemodelleerd. De tau geeft een eigenschap van de kamer waar de thermostaat hangt weer. Heeft inderdaad met snelheid van opwarmen/afkoelen te maken.1
-
aanpassingen gedaan, GP007 op 1850,(vermogen ketel) GP022 op 5(Tau). CP0010 op 50 (max aanvoertemp).
‘s morgens de vloerverwarming aan en dat ging prima. ‘‘s middags de verwarming in de studeerkamer en de temperatuur van de ketel schiet omhoog en dan H01.05. Nu ‘‘s middags de vloerverwarming aan en E04.03.
Via de Tado professional app ziet alles er goed uit, en geeft netjes aan dat ketel op open therm is aangesloten. Ik heb alles aangesloten zoals aangegeven in de documentatie voor professionals optie 3. En dan als extra een by pass klep voor de zoneklep. Inmiddels best ten einde raad.
0 -
Nog een mogelijkheid. Zijn de radiatoren waterzijdig ingeregeld? Het kan zijn dat de doorstroming zo afgeknepen wordt dat de ketel z’n warmte niet kwijt kan.
Ik heb zelf de doorstroom per radiator ook verhoogd.
En als dat dan niet helpt weet ik het ook niet. Misschien helpdesk vragen?0 -
inmiddels alle waardes weer terug gezet. E04.03 geeft een blokkade en dan ook geen warm water meer. Dit is niet fijn.
Waterzijde ingeregeld weet ik niet. Dit kan toch niet de bedoeling zijn van het Tado systeem? Ik heb de helpdesk al eens benaderd over de grafieken in de app en bij het aansluiten. Ik twijfel of ze me hiermee kunnen helpen.
0 -
na een week uitproberen…..
Instellingen GP007 maakt geen verschil. Ik heb een tijdje de zoneklepaansluitingen doorverbonden zoadat deze geheel open staat. Dan zijn er geen storingen. Naast de zoneklep zit een bypass gemonteerd.
Ik heb de bypass geheel uitgedraaid, (hier op de foto staat deze ingedraaid, om te kijken of er verschil is) dan zou hij toch door moeten laten?
0 -
Eerder zat het systeem aangesloten met een slimme radiatorknop in de vloerverwarming.
0 -
GP007 nog lager? 900 bijv?0
-
Ik las ergens dat GP007 niet lager mag dan 1850. Ik heb hem nu op 2000 staan. De zoneklep heb ik continu open gezet, de slimme thermostaat losgekoppeld en de draadjes tegen elkaar. Dan lijkt alles te werken met natuurlijk het nadeel dat bij warmtevraag van de overige kamers de vv mee gaat.
Het lijkt er dus op dat de ketel niet terugregelt bij geringe warmtevraag van 1 kamer. Het doet me denken aan een aan uit regeling, terwijl er echt open therm is aangesloten.
0