w.Intercom = i;Slimme thermostaat op stadsverwarming retourleiding als beveiliging tegen storing radiatorknoppen? - Pagina 2 — tado° Community

Slimme thermostaat op stadsverwarming retourleiding als beveiliging tegen storing radiatorknoppen?

2»

Antwoorden

  • Jawel, de bovenste gele balk heeft exact aan wanneer het relais van de thermostaat is aangestuurd. De onderste grafiek geeft aan wanneer- en in welke mate er warmtevraag is conform de Tado API.

    Ik heb de warmtepomp (Elga Ace) ook met aan/uit schakeling op de draadloze uitbreiding aangesloten en zie daar dat als er > 0 warmtevraag is (logischer wijze) de ketel wordt aangestuurd. Dat was overigens ook zo toen ik hem met OpenTherm had gekoppeld.
  • Andreplusplus
    Andreplusplus Volunteer Moderator
    Ok, maar dat is veel eerder dan 100% (45 of zo). Ik zie ook geen PWM gedrag. En ik kan niet zien wanneer de ketel warmte levert.
    In ieder geval herken ik je punten a , b en c niet in mijn situatie (ik schakel de pomp via tado en pompschakelaar).
  • Hoi, ik moet nog even bij lezen. Maar interessante discussie sowieso. Ik heb iig. de situatie gehad waarvoor ik dit bedacht had: onze peuter had één van de radiatorknoppen eraf getrokken en een van de radiatoren had naar schatting een etmaal staan blazen gevoed door de stadsverwarming waar altijd druk op staat. Ondertussen voor nu maar even alle knoppen aan weerszijden van twee stukjes tape voorzien om herhaling te voorkomen.

    Ondertussen ben ik ook thuis met Home Assistant op een Rasberry Pi aan het expirimenteren. Hier kan het Tado systeem ook mee worden uitgelezen. Ik zou het nog moeten uitzoeken maar verwacht dat HA zo in te stellen is dat als één van de knoppen om warmte vraagt dit de knop open zet.

  • Klopt, 100% was wat overdreven, het is inderdaad vanaf 40 tot 60%.

    Je kunt inderdaad nog niet in de grafiek zien wanneer de CV warmte levert, maar dat kan TADO ook niet als hij deze aan/uit schakelt (wat bij mijn Elga Ace warmtepomp de aanbevolen methode is). Je kunt er echter van uit gaan dat de warmtepomp dat echt wel gaat te doen, totdat hij ziet dat de retourtemperatuur gelijk is aan de aanvoertemperatuur omdat de klep dicht zit. Ondertussen koelt de vloer verder af. Totdat TADO zo'n groot verschil tussen setpoint en actuele temperatuur ziet en naar 60% of 100% schakelt en wel de klep openzet.

    Wat betreft moduleren: ja dat zie ik wel, zie maar hieronder (c.a. 30 minuten aan, 20 minuten uit):

    Als jij dat helemaal niet herkent, dan lijkt het er op dat TADO helemaal niets/weinig aan de instelingen heeft aangepast bij mij.

  • Andreplusplus
    Andreplusplus Volunteer Moderator
    Ik zie in ieder geval weinig temp schommelingen op de thermometers van de vloer. Nu is mijn vvw wel wat krap bemeten, dus wellicht moet die wat harder werken waardoor ik de klep relatief veel open zie gaan/blijven. Zoals gezegd ik schakel mijn pomp en met een lamp parallel doe ik een visuele controle met stopwatch, dat is natuurlijk niet zo nauwkeurig.
  • mdbraber
    december 2023 aangepast

    @Bikeymouse dit is ongeveer wat ik ook zie. Dat de bedrade thermostaat de klep dus te vroeg dicht zet (als er nog wel een beperkte warmtevraag - 1 vlammetje - is) waardoor het laatste deel van de vloer niet op warmt. Ik ga eens navragen bij Tado of ze dit kunnen veranderen (dat heb ik al gedaan voor de knoppen, ik zal het ook eens vragen voor de bedrade thermostaat).

    Ik ben het met je eens dat het opvallend is dat niemand anders dit een probleem lijkt te vinden (of te ervaren). Het zou volstrekt logisch zijn als het relais gewoon binair werkt: warmtevraag (welke dan ook) = open, geen warmtevraag = dicht.

  • @Bikeymouse het lijkt er op dat Tado officieel aangeeft dat ze de PWM instelling kunnen aanpassen: https://gathering.tweakers.net/forum/list_message/72328436#72328436 (mogelijk moet je support aangeven dat je een WP hebt; of dat nou waar is of niet)

  • Ja dat heb ik dus gedaan, maar of ze hebben dat niet gedaan of dit is het beste/maximale wat er aan de pwm gedaan kan worden.

    Zou met niet verbazen dat er niets is aangepast want ik kwam er ook achter dat ondanks dat ik in de App had geconfigureerd dat ik een Elga Ace warmtepomp hij maar op OpenTherm bleef staan. Pas toen ik de configuratie kon bekijken via de Tado Pro app bleek dat de oude CV nog stond ingesteld…
    Na hem daar op Elga Ace te zetten werd hij aan/uit.

    Eigenlijk is de vraag overigens om de pwm helemaal uit te zetten.

    Als ze dat ook op de radiatorknoppen zouden kunnen implementeren hadden we overigens de dure oplossing met de zonneklep + thermostaat niet meer nodig…
  • mdbraber
    december 2023 aangepast

    @Bikeymouse Had je wel antwoord gehad van de helpdesk dat ze iets gedaan zouden hebben? Eens wat betreft het uitzetten van PWM; ik zou dat de beste oplossing vinden.

    Voor mij zou dan nog steeds een zoneklep zin hebben, omdat bijv. bij 100% vraag op de bovenverdieping al het geproduceerde warme water naar de bovenverdieping zou gaan (als de zoneklep beneden dichtstaat). Maar ik gok dat jij bedoelt dat het dan dus ook zou kunnen met een knop ipv bedrade thermostaat?

  • Ja ik had antwoord dat ze iets hadden aangepast. Ze gaan er nu nog verder naar kijken begrijp ik vandaag.

    Ik bedoel inderdaad dat je de zoneklep/thermostatisch ventiel prima zou kunnen regelen met een Tado thermostaatknop als deze als aan/uit geconfigureerd zou kunnen worden. Dat is puur een firmware/software-aanpassing.
    Zo jammer dat je daar nu een bedrade thermostaat + stelmotor voor moet kopen, wat dan ook niet eens top functioneert.