Intergas HRE modulerend met Tado
Ik heb in de draadloze ontvanger aangesloten op OT- en OT+ en menu D01 gekozen. Mijn Intergas HRE 36/30 heb ik aangesloten op klemmen 11 en 12 van connector X4 en klemmen 6-7 is open. De ontvanger lijkt signaal te krijgen maar de ketel gaat niet aan. Warm water doet het wel. De vraag is waarom niet? Opmerking: Eerder had ik de ontvanger aangesloten op COM en NO en in de ketel connector X4 op klemmen 6 en 7, maar dan heb je de aan/uit regeling en ik wil naar modulerend. Iemand enig idee?
0
Antwoorden
-
Soms helpt het om de ketel een reset te geven door hem uit en weer aan te zetten zodat hij vanaf het opstarten zich aanpast aan open therm.2
-
Ondertussen werkt het, dank voor het meedenken!0