w.Intercom = i;Early start te vroeg — tado° Community

Early start te vroeg

Waarom begint early start al 2,5 uur van te voren als het maar 15 minuten duurt om de kamer op temperatuur te krijgen?

Is deze tijd aan te passen?

Gr. Cees

Antwoorden

  • B79
    B79 Volunteer Moderator
    Nee. Kun je niks aan veranderen.
    De vroege start werkt eigenlijk helemaal niet.
    Is al vaak gedeeld hier op het forum.
    Beste is gewoon je schema wat vroeger te zetten.
  • Jammer, maar heb het nu uitgezet en zelf een kwartiertje eerder laten beginnen.

    Bedankt voor je reactie en maar hopen dat tado app gaat aanpassen.

  • Rob2
    Rob2 ✭✭✭

    Ja dat hopen we al jaren...

  • Reactie van Tado op dezelfde vraag was dat de vroege start voor trage systemen was als vloerverwarming. Voor conventionele radiatoren moest ik de vroege start uitzetten en de knop een kwartiertje eerder aan laten gaan.
    Zou natuurlijk softwarematig zelf-lerend kunnen zijn maar daar hebben ze (nog) niet voor gekozen.
  • Is er al een update bekend voor dit euvel?

    Ik heb net een nieuwe installatie gedaan in januari van een v3+ met klassieke radiatoren en de early start in de badkamer begint al om 4h30 terwijl ik pas om 7h een temp van 22gr wil. Die temp bereikt hij al om 5h…2h te vroeg dus.

    Op die manier bespaar ik natuurlijk geen kosten… ;-)

    Cheers,

    Filip

  • Rob2
    Rob2 ✭✭✭

    Nee er is geen update. En in de nieuwste versie Tado (X) zit deze hele functie er niet meer in.

  • Andreplusplus
    Andreplusplus Volunteer Moderator
    Nee, geen update. Vroege start niet gebruiken en zelf proefondervindelijk het schema aanpassen zodanig dat de temperatuur de waarde heeft die je wilt op dat tijdstip.