w.Intercom = i;Kamer wordt drie graden te warm — tado° Community

Kamer wordt drie graden te warm

Hallo kennisdragers,

Ik heb een huis met 5 zones. 4 ervan worden ongeveer zo warm als ik instel. Alleen in mijn woonkamer lukt het niet, daar wordt het structureel 3 graden te warm.

In de woonkamer heb ik twee radiatoren (met Tado Radiatorknop) en de Tado Thermostaat (bedraad). De thermostaat is ongeveer 4 meter verwijderd van de radiatoren.

Ik heb de woonkamer ingesteld op 21 graden, maar het is nu 24.2 graden zegt de Tado Thermostaat (en zo voelt het ook). De zoneregelaar is de Tado Thermostaat.

Hoe krijg ik dit goed?

Bedankt alvast! Jeroen


Beste Antwoord

  • P_Veldhorst
    P_Veldhorst ✭✭
    Antwoord ✓
    Weet je zeker dat je de juiste knoppen hebt toegekend aan de woonkamer?

Antwoorden

  • Goede vraag. Dat was het niet maar het heeft wel tot de oplossing geleid. Bij het controleren zag ik dat een knop los zat. Dan wordt het natuurlijk nooit meer koel.

    Volgende keer eerst zelf beter kijken. Bedankt!