w.Intercom = i;Taco Radiatorkraan plaatsen en thermostaat — tado° Community

Taco Radiatorkraan plaatsen en thermostaat

Beste,

Wij willen graag gebruik gaan maken van Tado.

Voordat we gaan bestellen, enkele hulp vragen.

Op 1 radiator zit een oude kraan op de eerste verdieping. Die vervangen betekent de CV leeg laten lopen. Alleen hebben we ook vloerverwarming op de begaande grond. Dat is voor mij nieuw en ben ik op zoek naar wat voor effect het leeg laten lopen van CV op de vloerverwarming heeft?

We hebben een Nefit HRC30 met een Nefit Easy Thermostaat. Die wil ik dan vervangen voor de Tado. Bijgevoegd hoe de huidige Nefit Easy is aangesloten. Is dit de eenvoudige aansluiting of dienen er allemaal extra zaken gedaan te worden om de controle over de ketel te behouden?

Bijgevoegd wat foto's

Alvast dank voor de hulp en kunnen we hopelijk snel over naar het bestellen :-)

Antwoorden

  • B79
    B79 Volunteer Moderator
    Het water aflaten heeft geen effect op je verwarming. Je zal alleen na het opvullen alles goed moeten ontluchten.
    Een nefit ketel is prima aan te sluiten op een tado thermostaat.
    Hier op het forum is dat bij iedereen ook gelukt.
  • P_Veldhorst
    P_Veldhorst ✭✭
    januari 2022 aangepast
    Is het je plan dat alleen die radiator een tado knop krijgt, of moet ook de vloerverwarming met tado geregeld worden?
  • vloerverwarming ook.

    Thermostaat hangt in de woonkamer waar we dan een Tado ook zullen hangen. Heb begrepen dat doordat de combinatie van thermostaat en radiatorknoppen deze afzonderlijk kunnen werken. En er geen radiatorknop op de vloerverwarming zou moeten komen.

  • B79
    B79 Volunteer Moderator
    Hou er dan wel rekening mee dat als je radiator om warmte vraagt de vloerverwarming automatisch mee verwarmd.
    Resultaat is dat je woonkamer dan warmer wordt dan de ingestelde waarde op je thermostaat.
    Voor jouw situatie kan het meevallen en is het leefbaar. Anders zal je toch een zoneklep oid tussen je vloerverwarming moeten plaatsen.
    Kwestie van proberen lijkt me.
  • Zoals B79 het stelt klopt, maar wat jou was verteld niet helemaal: je kunt de radiator verwarmen onafhankelijk van wat de vloerverwarming doet, maar de vloerverwarming is niet meer onafhankelijk van de radiator.
  • Thanks. Dan schiet het zijn doel voorbij denk ik.

    Nu is het beneden aan en is het boven aan of uit en geen regulatie.

    Op deze manier is het dan andersom, niet wenselijk.

    Inmiddels op zoek naar een specialist die de complete set incl. zonneklep of iets anders kan regelen. Dit gaat mijn pet te boven ;-)

    Dank voor de hulp!