aansluiting twee bedrade thermostaat
hoe sluit ik een tweede bedrade slimme thermostaat aan op een Intergas Kombi HRE ketel. De eerste thermostaat is aangesloten op de open therm.
Antwoorden
-
Best even nagaan in de handleiding van de ketel.
Ik heb een Itho Daalderop combifort 2 32/80 ketel.
Op het eerste circuit (hoofdcircuit) is deze opentherm
Het tweede circuit van die ketel kan alleen gestuurd worden via aan/uit (klassieke kamerthermostaatsturing, RC01 geloof ik in de tado thermostaatinstellingenmenu maar ga dat zeker even na in de manual !).
0 -
ik ga de handleiding er op naslaan. bedankt voor zo ver.
0 -
@rob21 Wat ik zo snel zie is dat dit geen ketel is met 2 CV circuits? Dan vraag ik me af of dat wel werkt. Normaliter is de ketel òf modulerend (Opentherm) aangestuurd door een thermostaat, òf on/off, maar niet beide?
Die van @SvenVB kan dat wel, want die heeft ook aanskuitingen voor 2 CV circuits. Of bijv Intergas Extreme
0