Nieuwe tado-installatie: maar geen verwarming. Rrrrril...
HELP! GEEN VERWARMING!!!
Het draadloze tado-systeem is vandaag eindelijk geïnstaleerd: oude kranen vervangen door thermostatische kranen, draadloze ontvanger/extensieset door vakman aangesloten op ketel, draadloze tado-thermostaat, 4 tado-radiatorknoppen, extensieset gepaired. Alles met succes, geen storingsmeldingen in app. Alle radiatorknoppen reageren als temperatuur gewijzigd wordt.
MAAR DE KETEL SPRINGT NIET AAN. En inmiddels zitten wij te tandenklapperen.
Op de draadloze ontvanger branden drie lampjes, waarvan het meest linkse lampje langzaam knippert. En de pairingindicatie op de bridge blijft continu knipperen.
Wat kan/moet ik doen om het (weer) warm te krijgen?
Ketel: Remeha Avanta
Oude thermostaat: Remeha iSense
Beste Antwoorden
-
Als het lampje op de bridge knippert is de pairing niet afgelopen of niet geslaagd. Ik zou pnieuw pairen dmv de wizzard, en instellen van de ontvanger als open therm protocol.
1 -
Als je bij de vraag welke cv aangeeft Remeha dan zal het goed zijn0
Antwoorden
-
OK, die snap ik, en dat heb ik ook al zo gedaan. Maar ik vrees, dat de monteur niet de juiste aansluitingen heeft gebruikt (zie afb.).
0 -
@herres, de erkende cv-monteur had dus idd de verkeerde contacten aangesloten. De bedrading zit nu op de contacten van 'opentherm'. En zie daar: the f* system is up and running!
Je hebt mij op het juiste pad gezet, waarvoor veel dank! 😉 👍🙏
0 -
Inderdaad, het moet op + en - voor open therm0
-
Heel goed!
Warme feestdagen.0 -
Insgelijks. En blijf gezond.
0