w.Intercom = i;NEFIT Topline Compact reageert niet op wartevraag — tado° Community

NEFIT Topline Compact reageert niet op wartevraag

Ik sloot een NEFIT Topline Compact aan op de wireless smart thermostat (draadloze ontvanger uit Starterkit V3+) ) (ter vervanging van de NEFIT Moduline 300). Reageert niet op warmtevraag. Niet bij aansluiten op relais aansluiting (COM resp NO) en ook niet bij aansluiten bedrading op Digitaal (1 resp +). Iemand een gouden tip?

Antwoorden

  • Ik heb gisteren een nefit topline HR45 met warmwatervoorziening aangesloten na afkoppeling van moduline 400 en het werkt prima.
  • Onze Nefit topline is van 2011 zz
  • Topline van ons is van 2010 dus dat zal het niet zijn. Hoe heb je aangesloten? Digitaal (op + resp -) of als relais?

  • Opgelost. Nu bedraad aangelegd (andere unit). Werkt nu correct.

  • wat en hoe heb je dit nu aangesloten, loop tegen hetzelfde probleem aan