Hoe kan dit…?
Hoe kan het dat Tado de ruimte niet doorwarmt als de gevraagde temp echt nog niet is bereikt? In de app is te zien dat de curve van warmtevraag afvlakt. Terwijl ik denk, kom op, zo krijgen we het nooit warm… ik zie wel 3 golfjes maar geen opgaande warmte lijn.
Ketel is Intergas en modulerend aangesloten. Iemand ideeën? Want ik snap het niet meer… 😳
0
Reacties
-
Dat probleem kan verschillende oorzaken hebben. Ik zoek het in de sfeer van ketel instellingen, waterzijdig inregeling, e.d.
Er is een verband tussen ingesteld ketelvermogen, ingestelde watertemperatuur, pompsnelheid, en het afgenomen vermogen. Wat vaak een probleem geeft is dat de ketel meer vermogen afgeeft dan er wordt opgenomen door een enkele radiator (zoneregeling met Tado). Dan schiet de water temperatuur door het maximum wat de ketel accepteert, en stopt er even mee, nog voordat de ruimte goed op temperatuur is.
Spelen met bovenstaande instellingen kan het oplossen.0 -
Bedankt voor het meedenken. Hier ga ik sowieso mee aan de slag.