Ik wil 4 ruimtes net vloerverwarming apart kunnen regelen. Daarnaast heb ik nog 4 ruimtes met radiatoren en slimme radiatorknoppen. Eigenlijk wil ik de verschillende zones met een draadloze thermostaat (net als bij Honeywell) bedien. Weet iemand of dit kan. Kan tado zelf ook reageren

Reacties

  • @skody om kort van stof te blijven: Tado leent zich niet voor het sturen van meerdere zone's op één vloerverwarmingsverdeler. Hebben de zone's elk een verdeler, dan kan je een zoneklep plaatsen in de aanvoer. Deze kan je prima sturen met een Tado slimme radiatorknop.

    Heb je toch één vloerverwarmingsverdeler? Dan zou je een Tado slimme radiatorknop kunnen plaatsen op de groepen en deze toevoegen aan ruimtes. In dit geval moet je ook de pomp wel gaan regelen want het kan dan voorkomen dat alle groepen dicht zijn en de pomp niet kan circuleren.