w.Intercom = i;Relais extentiekit schakelt niet op altijd. — tado° Community

Relais extentiekit schakelt niet op altijd.

Hallo.

Eerst de situatie.
Ik gebruik de draadloze thermostaten relais om groepen op de vloerverwarming verdeler te openen.

Bij warmtevraag moet ook het relais van de extentiekit de warmtepomp inschakelen. (eerst had ik een Nefit ketel en die had ik toen hier op geschakeld via het Nefit protocol.)

Maar nu lijkt hij de relais van de extentiekit pas in te schakelen bij meer warmtevraag, als ik bijvoorbeeld de temperatuur van 20 naar 21 instel in de woonkamer dan zet de thermostaat wel de groep van de vloerverwarming open maar blijft de warmtepomp uit.
Als ik vervolgens de temperatuur op 25 graden zet dan schakelt die de relais in de extentiekit voor de warmtepomp ook aan.

Het lijkt dus om een instelling te gaan want hij kan wel schakelen. De bedrading is dus in orde.

Antwoorden

  • Rob2
    Rob2 ✭✭✭

    Ja zo werkt het.... men gaat er vanuit dat je bij een aan/uit regeling beter even kunt wachten met de verwarming in te schakelen tot het temperatuurverschil wat groter is.