Ciao a tutti,

ho installato il termostato tado wireless nella mia abitazione perchè volevo avere la possibilità di gestire il riscaldamento da una stanza diversa rispetto alla sala in cui c'era il vecchio termostato (e dove ora c'è il ricevitore).

Ancora faccio fatica a capire il meccanismo di questo sistema proporzionale ma ancora sono passati pochi giorni.

Rispetto a prima ho notato che il termostato scatta molto più spesso. La domanda che vi rivolgo è se questo continuo accedersi e spegnersi può a lungo andare essere un problema per la caldaia.


Grazie.

Commenti

  • Andyz68
    Andyz68 ✭✭✭

    Io ho tado da più di 3 anni e non ho avuto nessun problema con la caldaia.

    Ora mi tocco 😂

  • Ma hai notato un aumento del numero delle accensioni e degli spegnimenti della caldaia?

    Quello che non riesco a capire è se queste caldaie sono progettate per poter funzionare con questi dispositivi.

  • Andyz68
    Andyz68 ✭✭✭

    Si che l'ho notato, fa parte del normale funzionamento di tado.

    La mia dubito che sia progettata per tado, è troppo vecchia

  • Sormike
    Sormike ✭✭✭

    Una caldaia non risente del numero delle accensioni, se così fosse, non sarebbe compatibile per il riscaldamento dell'acqua sanitaria; quindi non ti preoccupare del numero di accensioni, ma piuttosto che il sistema funzioni bene.

  • Ok. Grazie Sormike per il suggerimento.