Ancora termostato cablato e impianto esistente
Grazie a tutti
Commenti
-
Iniziamo col dire che: se usi le teste intelligenti su tutti i termosifoni, è inutile avere le tre zone, perchè, di fatto, ogni testa diventa una zona a se stante e totalmente indipendente.
Quindi, tu devi acvere un termostato cablato che comanda direttamente la caldaia e devi in qualche modo inibire le valvole di zona che, se sono elettriche con motore, le fai aprire elettricamente e poi togli loro l'alimentazione; se sono invece a solenoide, la vedo dura, perchè per avere aperto il circuito devono essere continuamente alimentate. Io credo che siano del primo tipo.
Infine, devi modificare il cablaggio in modo che i due fili di un termostato attuale, uno dei tre, arrivino direttamente alla caldaia e questo credo si possa fare benissimo, in modo che il termostato cablato Tado, comandi egli la caldaia, in base alla richiesta di ogni singola testa. In questo caso, il termostato farà solo da attuatore di comando e non avrà nessun tipo di intervento sulla temperatura che legge.
0