Tado V3+ ne pilote plus ma chaudière
Bonjour à la communauté,
J'ai installé hier un thermostat Tado V3 sur ma chaudière ELM Leblanc Megalia de 2016. Je l'ai connecté en BUS, tout fonctionnait parfaitement jusqu'à ce milieu de matinée matin.
Depuis quelques heures, j'ai beau baisser ma temperature ou même éteindre le système, la température de la pièce continue de monter (24° actuellement), donc je suppose que ma chaudière tourne en continu...
Je ne sais pas si c'est un simple hasard, mais j'ai mis à jour l'application ce matin même, et c'est à peu près à ce moment là que la température monte en continu.
Problème, je suis au travail, ma compagne aussi, personne à la maison. Quelqu'un sait-il ce qu'il se passe ? Le Tado a-t-il perdu la communication BUS avec la chaudière suite à la mise à jour de mon appli ?
J'ai remarqué que depuis la mise à jour, je n'ai plus le réglage de l'eau chaude sanitaire sur l'appli, comme lorsque le thermostat était en réglage usine en Relais contact sec et non BUS.
Merci d'avance.
J'ai installé hier un thermostat Tado V3 sur ma chaudière ELM Leblanc Megalia de 2016. Je l'ai connecté en BUS, tout fonctionnait parfaitement jusqu'à ce milieu de matinée matin.
Depuis quelques heures, j'ai beau baisser ma temperature ou même éteindre le système, la température de la pièce continue de monter (24° actuellement), donc je suppose que ma chaudière tourne en continu...
Je ne sais pas si c'est un simple hasard, mais j'ai mis à jour l'application ce matin même, et c'est à peu près à ce moment là que la température monte en continu.
Problème, je suis au travail, ma compagne aussi, personne à la maison. Quelqu'un sait-il ce qu'il se passe ? Le Tado a-t-il perdu la communication BUS avec la chaudière suite à la mise à jour de mon appli ?
J'ai remarqué que depuis la mise à jour, je n'ai plus le réglage de l'eau chaude sanitaire sur l'appli, comme lorsque le thermostat était en réglage usine en Relais contact sec et non BUS.
Merci d'avance.
0
Réponses
-
Bonjour à tous,
Comme évoqué hier, il s'agissait bien du thermostat qui était revenu en réglage usine. J'avais bien paramétré le thermostat en D17 pour une communication BUS avec une chaudière ELM Leblanc, et quand je suis rentré du travail j'ai retrouvé le thermostat en R01 (commande relais).
Quelqu'un sait pourquoi ? A savoir que j'avais fait une mise à jour de l'application sur mon téléphone hier matin.
Je n'ai pas envie que ça recommence, donc si quelqu'un a une recommandation ou sait ce qu'il faut faire ?
Merci0 -
Bonjour @Axel1992
Dans les cas comme le vôtre, il vaut mieux contacter l'assistance tado° via chat.0