Caldera ecotec plus vmw es 236/3-5 no enciende
Buenas, he hecho la instalación del receptor inalámbrico tal como figura en la guía, pero la caldera no enciende. He conectado los cables en la caldera en la parte del bus(+,-) y en el receptor inalámbrico en el (+,-). Anteriormente mi termostato estaba conectado en el 3 y 4. Adjunto unas imágenes por si alguien me puede echar una mano.
Instalación anterior
Instalación actual negro - y gris +
Receptor inalámbrico
El piloto de demanda de calefacción se enciende pero no hace nada la caldera
0
Respuestas
-
Por si alguien mas le pasa, la solución es hacer un puente entre el 3 y 4
2 -
El puente viene de fábrica0