Funciona al revés
Comentarios
-
Me pasa exactamente lo mismo, encontraste solucion?0
-
Esta cableado mal, desarma el termostato donde están los cables y mueve el primer cable por al izquierda de posición.
Dicho profesionalmente, lo tienes cableado en nc “normalmente cerrado” esto quiere decir que cuando no ha demanda cierra el contacto y la caldera arranca, tienes que cablearlo en na o no en inglés “normalmente abierto”
Cuando no hay demanda abre el contacto.
Esto es para casi todas las calderas y sistemas de calefacion, pero hay fabricantes que funcionan al revés.
Un saludo.0