Buenas!

He realizado la instalación como aparentemente indica el manual de instalación de mi caldera, pero al subir la temperatura en el termostato la calefacción no se enciende. La idea es configurarlo usando OpenTherm para que actue de manera modulante.

Adjunto fotos del cableado en la caldera y en el terminal inalámbrico de Tado, por si estoy haciendo algo mal. El termostato Tado lo he configurado con el modo D01, el cual indica en las instrucciones que es el que se debe usar con OpenTherm.


Respuestas

  • Thechlol
    Thechlol
    editado noviembre 2023
    Opciones

    Me respondo a mí mismo por si le pasa a alguien más!

    El cableado de las imágenes es correcto. El problema era que no tenía el modo calefacción encendido. Tras cablear la caldera y enchufarla, tras el encendido, el modo calefacción no está activo por defecto.