Hola,

Tengo todos los radiadores con cabezales y conectados a 6 sensores diferentes, todo va muy bien, solo tengo un radiador de la entrada que no lleva cabezal y esta permanentemente abierto para que no se estropee la bomba de la caldera, hasta todo perfecto. El problema está en que cuando se van cerrando los cabezales el agua hace mucho ruido debido a la alta circulación, ¿como puedo eliminar o evitar este ruido que antes no tenía?.

Comentarios

  • A mi me pasaba lo mismo. Fue cuando instale los cabezales y tuve que vaciar el circuito de agua.
    Con el tiempo se me fue marchando ese ruido.
    Ves purgando los radiadores porque creo puede ser aire en el circuito
  • Hola, Juancarlos1,(tocayo),

    No es el aire, es la impulsión del agua, al ir cerrando pasos aumenta la velocidad del agua ya que la bomba sigue impulsando con la misma presión, es por ello que hacer tanto ruido, he cerrado un poco los detentores y baja el ruido pero también la eficiencia de la calefacción y aumenta el coste.